  • 請教安川616G5變頻器問題

    我現有一臺616G5-3.7KW變頻器,一直運行正常,不知什么原因,電機出現抖動現象,拆除負載現象依舊,恢復缺省設置故障依舊,請教一下故障的原因和解決的辦法,多謝!

  • 安川變頻器的配電斷路器

    安川變頻器推薦前面的空氣開關容量為變頻器額定容量的1.5倍,為什么是1.5倍呢?按理說變頻器啟動沒有啟動沖擊,開關容量沒必要那么大吧?我覺得1.2倍就可以了。請高手指點!

  • 關于變頻器的的問題!!!!!!

    關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.

  • 求解!安川變頻器 CPF00 故障

    一安川G7的變頻器報 CPF00 故障,后更換主控板故障消失,但運行電流異常(低速可以,高速運行時電流過大將近一倍多)設備跳閘。電機是好的,線路無漏電。求解!

  • 安川變頻器616G7典型故障維修經驗

    安川變頻器616G7典型故障維修經驗

    上電無顯示: 變頻器上電無顯示故障比較普遍,基本上可以確定故障點分為:整流模塊、控制卡、電源卡(驅動卡)。 故障排除:1、上電無顯示的變頻器,首先要檢查整流模塊,如果整

  • 安川VS-616G5變頻器故障顯示及對策

    故障表示 內 容 原 因 對 策OCOvercurrent 過電流變頻器的輸出電流超過了過電流檢出值。(約額定電流的200%) &#8226; 變頻器輸出側發生短路,接地(電梯燒毀、絕緣老化、電纜破損而引起的短路、接地等)。 &#8226; 負載過大,加速時間太短。 &#8226; 使用了特殊電機或最大功能以上的電機。 &#8226; 變頻器輸出側電磁開關已開關動作。 調查原因,實施對策后復位GFGround Favit 接地變頻器輸出側的接地電流超過變頻器額定輸出電流的50% 變頻器輸出側發生接地短路(電機的燒毀、絕緣老化、電纜破損而引起的接觸,接地等) 調查原因,實施對策后復位PUFDC Bus fuse Open 保除絲熔斷裝在主回路的保除絲被熔斷了 由于變頻器輸出側的短路,接地造成輸出晶體管壞。(確認如下的端子間是否短路,如果短路,則晶體管已損壞:B1(?3)<->U、V、W⊙<->U

  • 恒壓控水用安川變頻器 A1000如何設定

    最近我在做變頻器的恒壓控水,用的是安川變頻器 A1000系列型號:CIMR-AB容量范圍:200 V級(三相電源用)0.4~110KW 400 V級(三相電源用)0.4~355KW我從壓力變送器接連信號輸入至變頻器A2,AC端子。然后把A1-02設定為2.B1-01設定為1,但是不能實現恒壓控水,是不是還要進行多段數運行設定,還有請教一下什么叫信號的增益和偏置,向各位大大請教,,望不吝賜教,,謝謝

  • 關于變頻器的選擇和安裝

    我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,開30個噴灌點,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢?

  • 電梯的變頻器沒電,怎么辦

    今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為還沒有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝

  • 如何應對來自變頻器的干擾?

    提到變頻器技術,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,但是,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾。這種說法對嗎?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾?

  • 安川(YASKAWA)變頻器F7說明書

    安川(YASKAWA)變頻器 F7說明書

  • 變頻器的控制能否可行??

    最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?

  • 安川變頻器在起重機中的應用

    求教:變頻器如何實現多段速控制,制動單元和制動電阻器怎么選呀?有電氣圖最好了,謝謝!本人還有歐姆龍最新版的編程軟件,要的話告訴我信箱.

  • 安川變頻器PG回路故障是怎么回事

    我現在用安川G7A4011的變頻器,用PG-B2的速度控制卡,編碼器用的是歐姆龍的npn的,在調試過程中,手動控制時,電機啟動,過會變頻器就抱PG回路故障,接線都是按正確接線方法接.請教各位大俠,這跟參數設置有關嗎,還是就只是pg的接線錯誤,那又錯在哪里呢??? 編碼器脈沖是1000p/r,pg卡要求的是600p/r,這樣會造成pg回路故障嗎??

  • 安川G7變頻器運行有頻率有電壓無電流輸出

    一臺安川G7變頻器用于港口門機變幅&行走機構,變幅(矢量控制)編碼器故障,于是打到行走狀態(V/F控制),變頻器沒有報任何故障。運行時,控制面板上看輸出頻率可到50Hz,輸出電壓也可到380V,但輸出電流只有零點幾安,請高手指教。

  • 請教變頻器是如何節能的?

    例如一臺90KW的離心式水泵,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,無功分別為多少?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,變頻的輸入功率多少,此時的有功,無功分別為多少?不知道問的是不是很準確

  • 求助把變頻器改成安川的怎么改接線和參數

    想把天車上的變頻器改成圖二安川的 這個X9怎么接呢? 參數怎么改?

  • 安川616G3型55kW變頻器 維修經驗分享

    安川616G3型55kW變頻器 維修經驗分享最近檢修一臺安川616G3型55kW變頻器,上電即報GF—接地故障的,檢修過程一波三折,好傷腦筋。也曾上過一些網站搜尋對此故障的分析,好多貼子都反映這個故障比較頑固的,必須換板才能修復的。換主板還是驅動板?未說清楚。由于檢修的一度陷入僵局,我幾乎也要認可這一說法了。 但看安川變頻器保護電路的結構,與其它變頻器其實是一樣的。過流OL1、OL2、OL3故障信號,應是電流互感器和后續電流檢測處理電路報與CPU的;而GF(接地)和OC(負載側短路)故障信號,應為驅動電路板的保護電路直接饋送CPU的。不同點在于,在啟動初始階段,檢測模塊異常,即報出GF故障。在運行中檢測模塊異常,則報出OC故障。這兩種信號,其實也透出這樣一種信息:啟動初始階段,還未建立起三相輸出電壓,負載尚未運行,此際的故障來源,應為變頻器驅動電路或IBGT模塊本身異常所致;在運行中有異常大的電流出現,跳OC,則為負載側故障的機率為大。GF和OC故障的區別和所指,確實