  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!

  • 市政雨水、污水管道閉水試驗問題

    請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙，謝謝各位。

  • 對于市政道路排水管道閉水試驗的一點問題

    搞了幾條路,往往設計對排水管道都是有閉水試驗的要求,包含所有的檢驗批。但是在我們當地，很少做過這個檢測;作為技術管理人員,當然希望能完成所有的試驗檢測工作,可是如果按照要求每個檢驗批管道都進行閉水試驗,那么對進度的要求似乎有較大影響。驗收時各部門對這個檢測也沒有提太多要求。 作為新人,想問問前輩們,這個閉水試驗在實際施工中的意義大嗎?各位在工作中都是怎么樣安排和組織排水管道施工工作的?

  • 在線求助 HDPE 管道閉水試驗

    小弟 最近做一個雨水管道管材HDPE 管徑范圍D400- D1500由于現場晝夜溫差大 HDPE管道對檢查井接口處 產生熱脹冷縮 拉扯中介層現場提出要求 取消閉水試驗根據GB50268-97《給水排水管道工程施工及驗收規范》10.3.1“污水、雨污水合流及濕陷土、膨脹土地區的雨水管道,回填土前應采用閉水法進行嚴密性試驗。”目前工地是雨水單獨排放,土質為三類土(堅土)。能否取消閉水試驗,小弟拿不準,再線等幫助謝謝

  • 無壓力管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • 市政排水管道閉水試驗及維護工程中臨時封堵方法的探討

    隨著城市發展,排水管網的安全管理工作顯得日益重要,對排水管網的管理要求也逐漸提高。管網隱蔽之前所進行的閉水試驗和日常維護等牽涉到的管道臨時封堵問題,逐漸引起大家的關注,怎樣方便快捷的將工作進行下去,本文一起和大家做個探討。下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201858.shtml

  • 急急急!!!排水管道的閉水試驗

    閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會不會跨啊??

  • 關于市政管道的開口問題

    各位給排水達人,我們在進行小區供水設計時,設不設吸水池或調節水池,要看市政供水壓力能不能滿足我們的引入管設計流量和壓力,我們一般常問的是供水壓力是多少,請問能問出供水流量嗎?

  • 請問市政雨水做不做閉水試驗?

    GB50268-2008給予排水施工質量驗收規范中規定,無壓管道要做嚴密性試驗,2010版埋地排水塑料管技術規程規定污水和雨污合流做閉水;請問市政雨水做不做閉水試驗?

  • 管道閉水試驗氣囊如何操作?怎么樣才是試驗合格?

    管道閉水試驗氣囊采用優質復合橡膠與高分子材料經高溫硫化工藝制成的一種彈性大、抗老化、耐磨性好、密封嚴密的管道閉水試驗的用橡膠產品,它可在不同管徑、不同平面和不同位置上快速阻斷水流,是地下管道進行輸排水和淤污治理的理想工具。 管道閉水試驗氣囊的操作所需條件及操作步驟: 在具備了閉水條件后,即可進行管道閉水試驗。試驗從上游往下游分段進行,上 游實驗完畢后,可往下游充水,倒段試驗以節約用水。試驗各階段說明如下: 1)注水浸泡:閉水試驗的水位,應為試驗段上游管內頂以上2米,將水灌至接近 上游井口高度。注水過程應檢查管堵、管道、井身,無漏水和嚴重滲水,在浸泡 管和井1~2天進行閉水試驗; 2)閉水試驗:將水灌至規定的水位,開始記錄,對滲水量的測定時間,不少于 30分鐘,根據井內水面的下降值計算滲水量,滲水量不超過規定的允許滲水量即 為合格。 3)試驗滲水量計算:滲水量試驗時間30分鐘時,每km管道每晝夜滲水量為Q= (48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的滲水量,q---閉水管道30分鐘的 滲水量L---閉水管段長

  • 無壓力污水管道HDPE管的閉水試驗

  • 室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量

  • 關于給排水管道閉水試驗與管道試壓的問題

    各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!

  • 如何確定PE管道試驗壓力?

    我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,咨詢了當地質檢站、生產廠家,但是說法均是模糊不清。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,在水溫為20度時可以達到1.2M

  • 關于消防管道的材質、試驗壓力

    關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?

  • 市政接入管道的管徑怎么確定?

    請教各位大蝦.先有一個工程,需要在市政給水管網上開接口,這個管徑怎么確定?具體的計算公式能告訴我嗎?高規有一個計算公式,是那個嗎?謝謝!

  • 關于管道打壓試驗的請教

    大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?

  • 急請教關于市政管道的問題

    我剛去做市政道路監理,下午要一塊去采購二級平口d600的管子,想知道管子有什么材質要求,應參考什么規范去看,請教知道的告訴我,在此謝謝各位了在這等這答案

  • 市政排水的管道坡度問題

    問個小問題: 室外排水規范中只規定污水管 或者排水管的最小管徑與相應的最小坡度那如果管徑大于300mm之后的最小坡度是不是就沒要求了?只要流速跟充滿度滿足規范要求就可以了。是這樣理解的嗎?如若這樣的話,假設知道該段管徑為D400mm 和流量Q85L/S 如何確定管子的坡度與充滿度?望同行業的不吝賜教