GB50268-2008給予排水施工質量驗收規范中規定,無壓管道要做嚴密性試驗,2010版埋地排水塑料管技術規程規定污水和雨污合流做閉水;請問市政雨水做不做閉水試驗?
《普通混凝土配合比設計規程》JGJ55-2011《砌筑砂漿配合比設計規程》JGJT98-2010建筑用卵石、碎石修改版GB14685-2001公路工程水質分析操作規程 5JTJ056-84混凝土強度檢驗評定標準GB/T 50107-2010......
請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。
希望對大家有用
水工混凝土骨料試驗規范
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
隨著GBT 26081-2010污水用球墨鑄鐵管、管件和附件的實行,現在市政道路中新建污水管道(重力流)已較大范圍使用污水用球墨鑄鐵管,但關于污水用球墨鑄鐵管的閉水試驗標準卻沒有提及,按照GB50268-2008 給水排水管道工程施工及驗收規范 9.3章節中關于無壓管道的閉水試驗驗收標準,規范中只提到了鋼筋混凝土管和化學建材管兩種閉水計算公式,那污水用球墨鑄鐵管閉水試驗要套用哪個公式呢?鋼筋混凝土管與化學建材管兩個公式計算出來的允許滲水量相差大約10倍,按道理應該要參照化學建材管的試驗標準,但個人感覺還是缺乏一點依據,不知道各位怎么理解?是否有關于污水用球墨鑄鐵管的相應閉水試驗標準呢?
污水用球墨鑄鐵管的閉水試驗檢驗標準參照哪本規范? 現有規范針對混凝土管和塑料管有相關規定,但是針對球磨鑄鐵管并無此規定,想問問各位同行,實際施工過程中執行哪本規范?
那位前輩有《土工試驗規范1999》 pdf格式的,請傳上來,謝謝為表示感謝[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-15 07:13 編輯 ]
如今建筑與市政工程施工的很進,如果沒有一定的規范標準,很難確定一個工程該使用哪個定額,造成不必要的界定麻煩。本人苦尋無果,希望各位兄弟朋友能幫忙找到國家規定。
不為別的,就希望能建立一個屬于咱們做試驗的同胞們自己的天地!港口工程質量檢驗評定標準JTJ221-98
市政、公路、監理、試驗表格各種表格
城市道路路基工程施工及驗收規范(CJJ 44-91),公路瀝青路面施工技術規fan,管道驗收規范,施工規范城市道路照明工程施工及驗收規程,市政管網工程施工規范,園林、景觀工程花崗巖砌筑施工,瀝青路面施工及驗收規范 GB50092-96。我剛收集的,需要的快來啊。別忘記支持我一下啊。
彈法檢測混凝土強度試驗規范
下載了一個(灌溉試驗規范SL13-2004),誰有更加全的,謝謝了!
工業用閥門的壓力試驗規范
個人整理的市政4大功能性試驗對比表。
監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想想 辦法。謝謝
小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等。現在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!