現擬在某地鐵車輛段停車庫頂建一分布式光伏電站,裝機容量為2.5MW,400V低壓并網。地鐵站用電為上級110kV變電站引來的兩路35kv線路,雙母線分段,站內設4臺變壓器(35kV/400V)供生活用電,35kV I段母線與35kV II段母線互為備用整流至DC1500V供機車用電。下圖為1#光伏發電子系統的實時發電功率曲線與子系統接入400V母線段上的負荷曲線,顯然光伏電站所發的電無法被生活區用電設備消納,會產生倒送電情況,電能通過變壓器往35kV母線上沖。問題1:地鐵35kV用電和常規工況用電區別,電能通過變壓器往35kV母線上沖會不會對地鐵設備產生影響。問題2:國內外
城市軌道交通不僅在城市客運交通中發揮了骨干作用,而且對于引導城市規劃建設,促進土地開發利用,帶動房地產經濟發展,其優勢顯著。然而,軌道交通對環境的負面影響,尤其是軌道交通在施工期和運營期所產生的噪聲和振動影響,引起了越來越廣泛的關注。對于地面或高架線路,噪聲對環境影響最為突出;而對于地下線路,其振動影響是首要的環境問題。因此,在城市軌道交通環境影響評價中,聲環境影響評價和振動環境影響評價通常作為評價重點被列為專題,它是環境影響報告書的重要組成部分。在針對聲環境影響和振動環境影響評價的過程中,開展聲環境影響和振動環境影響專題評價時,以下幾個方面的問題特別需要注意。 1、環境保護目標的充分性 對于評價范圍內的環境保護目標應進行充分的調查,應從敏感保護目標的類型、功能、時間、區域、分布及特點等方面,做到內容全面、調查充分。 1)類型 教學單位、醫療單位、重要科研單位、幼兒園、療養院、養老院、居民住宅,以及世界文化遺產、各級文物保護單位、保護性建筑均視為環境保護目標。 2)
我們公司現在準備建設地鐵,我頭一次參加建設,想先學習一下,不知道從哪里學起,請各位朋友給指點一二,該看什么書籍?看什么規范?
本帖最后由 筑城 于 2015-5-11 18:59 編輯 文件格式:PDF文件大小:10 M
請問各位:現在在設計一個控制柜,不知道內部單相控制回路是用1極空開還是用2極空開好呢?1極空開是切斷火線,2極空開是切斷火線和零線,兩者有什么區別么?不知道有什么規范在這方面做了詳細的規定。知道的請指點一下
原來一直用的94D164,后來翻了翻94D101-5發現雖然實行日期和圖集號不一樣,94年和2002年的,但內容幾乎一樣,說明部分一字不差~!特別是 十三條:本圖集中有關電纜排管及防止電纜著火延燃方面的圖紙為試用圖。 94年這么寫,2002年還這么寫。這本圖集為什么要出呢???圖集也有過期年限這一說么?
contract與agreement區別 Contract 與 Agreement的有無區別?在英語中,合同一般稱為Contract,協議一般稱為Agreement。下面分別進行講解。 第一部分、何謂“Contract”? 1999年中國《合同法》第二條對contract定義為:A contact in t his Law refers to an agreement establishing, modifying and terminating the civil rights and obligations between subjects of equal footing, that is ,between natural persons, legal persons or other organizations. 根據這一定義,合同平等主體之間設立的確定民事權利和義務的協議。 Steven H. Gifts編著的“Law Dictionary”中將contract 定義為“con
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
我現在用的tssd2010 。發現和12版區別很大。。不光是規范區別,比如tssd2010,幾個鋼筋標注重疊了,就沒辦法直接快捷鍵調整。。。
【書名】 2000-2001世界城市地鐵與輕軌最新動態★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 10M 【清晰度】 較低【壓縮分卷】 1【壓縮版本】 WinRAR 3.8 【說明】 目錄缺失 【簡介】 【評價】 就像是個記錄本,列舉了全球相關工程,沒多少技術價值,僅作了解★ ★ ★ ★ 【語言】 中文【版權信息】 見截圖【正文頁數】 243
關于鐵路輕軌和地鐵方面的資料,希望大家能用的著,呵呵
在污水廠工藝設計的時候,有2種方案,最開始是用的預沉池+沉砂池,后來又改成了沉砂池+初沉池。我想請高人給指點一下,預沉池與初沉池有什么區別?[ 本帖最后由 elvakam 于 2008-7-9 12:21 編輯 ]
排管與保護管的區別是什么?電力電纜排灌要求大于90mm但保護管只要求大于電纜外徑的1.5倍如過是長距離使用保護管埋地有什么特殊要求嗎?需要多遠設人、手井,或其他設施?
兩根高度不同的風管交叉時(但用天正畫的時候標高值都為0),如何讓交叉處下面的風管成虛線或不顯?特別是對三通、彎頭等管件位置沒法處理?直管段改標高好像可以,但整個管路都要改才行。不然管路就斷了,是否可以在不改標高的情況下讓交叉處有區別?
朋友們您好,我是名初學CAD的學生。我想知道下天正在建筑上為什么會出兩個版本,天正7和天正3。是不是要安裝到一起。因為,我在天正7.5下標注軸號,顯示不出來軸號。只能現實出標注的距離,軸號是一個空心的圓圈。而,在天正3.8下就可以顯示,我在天正3.8下標注后,能顯示出圈子里的軸號。我將天正3.8的字庫考入天正7.5,還是無法正常顯示,提示**形55未定義。費解很長時間。是不是要都安裝到auto cad目錄下,或者3.8和7.5安裝在一起。望知道的好心人幫我一把,感激不盡。:) :) :)
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?
1:端承樁是否一定要以巖石為持力層,若是,和嵌巖樁有何分別?2:以《建筑樁基技術規范》JGJ 94-94,端承為主為端承樁,摩擦為主為磨擦樁。假如1條樁,算出樁端阻力為1000KN,樁側阻力2000KN,而實際所需的單樁承載力只要1500KN,這條樁是端承還是摩擦?
感謝各位同仁的無私奉獻,我使用的還是tssd2.5.昨天從網上下載了TSSD2006并安裝成功.但今天我又看到網上有TSSD3.0和3.1,本人從事設計的時間不是很久,請問知道的大蝦:TSSD2006與TSSD3.0有何區別?那個是更高版本?謝謝!
都可裝SF6開關,他們有什么區別?查了些資料,好像HXGN15用的比較多,HXGN26只有個別廠家能做。是這樣的嗎?有知道的說說。[ 本帖最后由 wuyanqing 于 2009-6-15 08:57 編輯 ]