http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/index.shtml直接接地、不接地、諧振接地、高電抗接地、高電阻接地、低電抗接地、低電阻接地你能區分不同的系統為什么采用那種接地方式?以及它們的區別及產生的原因、要求
電力系統中性點接地方式及運行分析
變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地。如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防靜電接地:易燃油、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,稱為防靜電接地。
中性點直接接地、經低阻接地、經高阻接地、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍?各有什么利弊?線路絕緣有何區別?過電壓水平?
對電力系統多種類型故障調查分析顯示,鐵磁諧振的
110kV及以上的系統、1kv以下的系統均采用中性點有效接地的運行方式.但是在3~66kV的電力系統中,有的采用直接接地方式,有采用經消弧線圈接地的方式,有采用經小電阻接地的方式,不知道為啥,請各位指教!!
最近我廠新建35kV 站(室內站),35kV 側是雙電源,有母線,實際應為單母線分段連接方式,但我看設計院在設計書上說“35kV 母線采用內橋連接方式”。我所了解的是橋接方式應該是無母線連接即雙電源直接對兩變壓器時進線側三個斷路器的連接方式,也就是內橋或外橋連接,而有母線的接線方式通常分單線不分段或單母線分段或單母線分段帶旁路或雙母線分段或雙母線等。請問有“母線橋接”的說法嗎?
1、中性點不接地系統中,單相接地短路時,原中性點電位是多少?既然大地是0電位,為什么還有從大地到非接地兩相的容性電流?是否非接地相電壓在負半軸時才有這個容性電流?為什么單相接地情況下還可以允許系統繼續工作一段時間?
什么叫電力系統的最小運行方式?可否舉例說明?我公司有一臺500千伏安和一臺630千伏安(10/0.4KV)的變壓器并聯運行,低壓側有11臺低壓開關柜和三臺電容柜,請問什么情況下,是最小運行方式?小弟不明白?請各位指教
5月20日之前有效
電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落。 2、采用自然導體作為接地線時、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠。 3、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性。 4、接地體、接地線連接應采用焊接、不得有虛焊。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,應將扁鋼彎成圓弧或直角形、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接。 5、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,保持接觸良好,并有防松措施。
1 電力系統中性點接地方式的分類 電力系統中性點接地方式有兩大類,一類是中性點直接接地或經過低阻抗接地,稱為大接地電流系統,另一類是 中性點不接地,經過消弧線圈或高阻抗接地,稱為小接地電流系統。其中采用電廣泛的是中性點接地,中性點經過消弧線圈接地和中性點直接接地等三種方式。 1.1中性點不接地系統 中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省、適用于農村10KV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡。當中性點不接地的系統中發生一相接地時,接在相間電壓上的受電器的供電并未遭到破壞,它們可以繼續運行,但是這種電網長期在一相接地的狀
電網中性點接地方式與電網的電壓等級、單相接地故障電流、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平、電網供電的可靠性、連續性和供電的安全性,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾。
最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,還是TN-C系統,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,請大家指教。謝謝!
三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,和一臺轉動水泵的電動機連接起來。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發展了。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等。后來還發生過一場交流、直流輸電之爭。可見,從交流輸電一開始,并不是三相的,呵呵。1832年,人們就發明了單相交流發電機。1876年、1884年、1885年,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連。1825年,1879年,1883年都是旋轉磁場發展的節點,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文。1888年俄國多布羅斯基發明了三
接地電阻柜是一種電氣設備,在電力系統中用于控制和檢測網格的接地電阻值。在電氣系統中,地電阻的大小會影響到電氣設備的安全性、電路的穩定性和耐久度。接地電阻柜可以有效地監測和控制接地電阻值,保證電氣設備的安全性和電路的穩定性,避免由于接地電阻過小或過大而導致的電氣事故。 通常情況下,接地電阻柜的主要組成部分包括控制系統、報警系統、監測系統等。控制系統可以通過控制電流的大小和方向來調節接地電阻的值,從而保證電氣設備的安全性和穩定性。報警系統可以在接地電阻的值達到預設的極限時,發出警報,通知相關人員及時處理。監測系統則能夠實時地監測接地電阻的變化情況,通過儀表指示器顯示接地電阻的數值,方便操作人員進行監控和維護。 接地電阻柜廣泛應用于電力系統中的輸電線路、配電線路、變電站等場所。一般而言,電力系統中的電氣設備都需要地電阻的支持來起到保護作用,而接地電阻柜則是為了保證這種保護作用的實現而發展起來的。通過接地電阻柜的作用,我們可以更好地控制接地電阻的大小,保證電力系統的穩定性和安全性,減少電氣事故的發生
近年來,隨著國民經濟的跨越式發展,電力行業也得到快速發展,特別是電網建設,負荷的快速增長對無功的需求也大幅上升,無功補償對改善電壓質量起著重要作用。采用先進的無功補償裝置,實現無功的動態自動無級調節,同時達到降低系統損耗和提高系統供電效率的目的。采用無功功率自動無級補償裝置,能實現電網無功的自動平滑連續控制,內部有濾波回路,保證系統安全可靠的運行。目前,電力系統無功補償主要采用以下幾種方式: 1、同步調相機。同步調相機屬于早期無功補償裝置的典型代表,它不僅能補償固定的無功功率,對變化的無功功率也能進行動態補償。 2、并補裝置。并聯電容器是無功補償領域中應用最廣泛的無功補償裝置,但電容補償只能補償固定的無功,盡管采用電容分組投切相比固定電容器補償方式能更有效適應負載無功的動態變化,但是電容器補償方式仍然屬于一種有級的無功調節,不能實現無功的平滑無級的調節。 3、并聯電抗器。目前所用電抗器的容量是固定的,除吸收系統容性負荷外,用以抑制過電壓。現已有可調并聯電抗器在研制,需要在諧波、噪音、控制、散熱等方面問題予以解決。<
10.19日05:45 變電站電容補償裝置C相(室外電容PT下方,電容器上方的)保險絲燒斷,并著火,同時,變壓器低壓側各個裝置報接地故障,監控后臺報接地故障。主變低壓側出線Uc顯示為0。之后檢查電容器燒壞了11:35 另一個電容補償合閘我知道接地后,接地電流很大,為什么只有C相電容保險燒斷?是因為電容器擊穿導致的嗎?電容燒斷后,為什么持續了兩個多小時(08.45),就恢復正常,而不是燒斷后等其他電容補償投入恢復正常?