天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 生活給水\消火栓\噴淋

    生活給水\消火栓\噴淋系統各自獨立,可以理解成有三條各自獨立的引入管嗎?還是從一條引入總管分出三條支管?如果是前者,供水部門是否同意提供三個接口?談一談你的看法.

  • 急!關于變頻給水設備的選用

    請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!

  • 急關于變頻給水設備的選用

    請問,一建在半山區(高66米)的住宅小區共由15幢樓(均為十一層,頂層為復式單元)組成,共507戶(其中有36戶是復式住宅)。全部住戶共用一套變頻調速恒壓給水設備供水。本人選用流量為27-36-54(m3/h),揚程為105-100-85的變頻給水設備,不知當否?請各位大師不吝指教!謝了!

  • 請教無負壓給水設備的一些問題?

    現在無負壓給水設備廠家已經很多了,但我看到的產品樣本都沒有說明幾種配置的使用區別,問題如下:1、1用1備,2用1備,多用1備各適用與于什么條件?2、泵前的穩流罐起什么作用,如何選擇尺寸大小?樣本倒是有配套罐,但是否適用實際工程呢,如何進行校核計算?3、泵后的氣壓罐有的配套,有的沒有,是什么條件下設置,如何計算大小?4、水泵必須至少有一臺變頻泵嗎?以上問題請大家指點一下,謝謝了。

  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的?工作原理是什么?

  • 請教關于氣壓給水設備的問題

    對于氣壓給水設備供水中 1、穩壓泵的流量和揚程是怎么算的啊 一種是給屋頂水箱 穩壓,一種是在底層為給水主泵穩壓?有沒有相關的規范規定的2、什么情況需要用這種氣壓給水設備?

  • 關天室內消火栓設備的問題

    現有一個綜合樓,單層建筑面積為1640平方米,局部四層。層高3.6米,長70米,寬21。5米。常駐辦人員為100人。設有一個對一級用電負荷的中央控制室、一個300平方米的小食堂、辦公室、職工值班住宿、試驗室。設計院定為三級防火,所以說不需設置消火栓。不知道對不對????但是我感覺應該設的。望大家給我一個答案。謝謝!!!!

  • 請教氣壓給水設備的區別

    設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式。請問,這兩種給水設備有什么區別嗎?哪個更好?哪個用得更多一點?都分別適用于什么場所和什么系統當中?如果精通的,麻煩從設計、安裝的難易程度、使用的方便性、經濟性,維護費用,使用壽命等等方面全面的介紹一下,謝謝了!!

  • 討論:關于消火栓等設備預留高度

    規范或者設計要求要求:1:消火栓中心安裝高度1.1米2:普通插座30公分3:洗臉盆給水點高度50公分還有很多很多各種預留的高度。施工中經常遇到這樣的情況,比如地面以后貼面磚或者大理石,那么這個裝飾完成面就肯定比地面高3公分左右。在這種情況下,預留的高度有必要留1.13米?33公分?我覺得這個問題并沒有強制要求,只要施工中統一即可,而且我們在施工中通常留的就是1.1米,30公分,等以后貼磚也就離地面1.07米,27公分左右了。希望大家談談你們的看法小弟也學習學習哈哈

  • 淺析無負壓給水設備的應用:

    淺析無負壓給水設備的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76741

  • 咨詢無負壓給水設備的情況

    咨詢無負壓給水設備的情況

    咨詢無負壓給水設備的情況無負壓變頻恒壓供水,它是在變頻恒壓供水設備上發展起來的,它主要由無負壓調節罐、水泵、氣壓罐、智能控制系統等組成。就它的工作原理介紹如下:自來水管網的水直接進入調節罐,罐內的空氣從真空消除器內排出,待水充滿后,真空消除器自動關閉。當自來水能夠滿足用水壓力及水量要求時,設備通過旁通止回閥向用水管網直接供水;當自來水管網的壓力不能滿足用水要求時,系統通過壓力傳感器(或壓力控制器、電接點壓表)給出起泵信號起動水泵運行。水泵供水時,若自來水管網的水量大于水泵流量,系統保持正常供水;用水高峰期時,若自來水管網水量小于水泵流量時,調節罐內的水作為補充水源仍能正常供水,此時,空氣由真空消除器進入調節罐,消除了自來水管網的負壓,用水高峰期過后,系統恢復正常的狀態。若自來水管網停水而導致調節罐內的水位不斷下降,液位探測器給出水泵停機信號以保護水泵機組。系統圖如下所示: 真空消除器它是本設備的核心,依靠它消除管網中負壓,從而不影響周圍用水,保護管網與設備,達到市政供水的要求。它的工作原理比較簡單,跟一

  • 無負壓給水設備配件組成

        成套無負壓給水設備中包括有無負壓罐、氣壓罐、水泵機組、控制柜等主要配件。     無負壓給水設備中配件無負壓罐和氣壓罐的作用:     無負壓罐也就是穩流補償器,也叫穩流罐,博海采用304食品級不銹鋼和磨砂兩種材質制造,可根據客戶要求定制不同規格。它的作用是與市政管網一體疊壓消除負壓,消除二次污染,智能補償用水流量。     氣壓罐也叫穩壓罐,采用不銹鋼材質,外表層防銹烤漆,由氣門蓋、充氣口、氣囊、碳鋼罐體、法蘭盤組成,當其連接到水系統上時,主要起一個蓄能器、減小壓力的作用,整個罐體為密封裝置,氣水不接觸,防止二次污染。

  • 變頻給水設備的技術特點

    1、節能,無負壓變頻供水設備可以充分利用市政管網的壓力疊加增壓,差多少補多少;    2、環保,增壓水箱結構采用全封閉設計,通氣孔采用往復式吸排氣過濾裝置,有效過濾灰塵和雜物,水箱底部設引水裝置,有效增大取水面積,保證水質鮮活度,解決了水箱滯留層,死水層的問題;    

  • 采用無負壓給水設備的條件

    1、市政供水壓力不得于0。2MPa,且不得用于用水時間比較集中其可能造成水質污染的用水單位。2、設備運行后進口處壓降不大于0。02MPa。3、設備需具有防失壓、缺水的功能,并能在出現的時候自動停機,恢復后延時開機。4、設備需具有能根據設定壓力值自動喚醒和睡眠的功能,并能交替運行互為備用。5、設備進口必須安裝防倒流器。請問還有其它的嗎?

  • (修改版)消規消火栓給水穩壓設備計算及設備選用

    (修改版)消規消火栓給水穩壓設備計算及設備選用

    本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 編輯 討論計算之前我們先看一下穩壓罐的工作原理:消防氣壓罐的消防水總容積分為3個部分,即.。。。。。。,詳細請下載附件。拋磚引玉,希望通過大家討論,摸索出穩壓設備計算符合消規的方法。流量開關設定值大于穩壓泵的值,我認為一般取2.5~5L/S.

  • 跪求氣壓給水設備的施工圖

    小弟我剛開始工作,最近要做一個小區的給水管網,由于水壓不夠,要求采用氣壓給水設備。我不知道氣壓設備要不要出大樣圖,望哪位高手能指點一下,不勝感激。

  • 高層消火栓和噴淋的增壓設備能否共用?

    現在我正在設計一個高層的消防,業主方提出增壓設備可否共用一套,兩個增壓泵,一個氣壓灌,不知能否可行?有無規范要求?請高手指教一下,謝謝!!

  • 建筑給水排水設備器材術語

    建筑給水排水設備器材術語

    建筑給水排水設備器材術語GB/T 16662一19969.2 閥門(閥;閥件;凡爾) valve啟閉、控制管道內流體的流向、流速(量)與壓力的管道附件。9.2.1 截止閥(球形閥) globe valve閥瓣(啟閉件)由閥桿帶動沿其軸向作升降運動而啟閉孔道控制流量的閥門。9.2.1.1隔膜閥diaphragm valve啟閉件為可隔開閥體內腔和閥蓋內腔橡塑隔膜的截止閥。9.2.1.2角閥(直角閥;三角凡爾)angle valve進出水方向成直角的截止閥。9.2.1.3柱塞式截止閥piston valve啟閉體為柱塞狀的截止閥。9.2.1.4針閥needle valve閥瓣為倒錐針形用以精微調節控制的截止閥。9.2.2 閘閥(閘門;水門;水掣;閘門凡爾)gate valve閘板(啟閉件)由閥桿帶動沿其軸向作升降運動而改變通道截面控制流量的閥門。9.2.2.1明桿閘閥(升桿閘閥)rising-stem gate valve

點擊加載更多

消火栓給水設備

消火栓給水設備專題,為您提供消火栓給水設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓給水設備 相關的專業交流討論,更多消火栓給水設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度