  • 彎拉應變和極限彎拉強度的分別?

    請教各位,柔性路面的破壞取決于極限垂直變形和彎拉應變,剛性路面的破壞取決于極限彎拉強度,我想知道這里的[size=21.3333px]彎拉應變和極限彎拉強度的分別是什么?

  • 問一個問題:關于極限強度法

    傳統的雨水暴雨流量的計算法是按極限強度法來計算的,請教大家,在什么教材上可以找到關于極限強度法的論述呢?或者那位大俠可以幫我解釋一下這個原理的含意,多謝!!

  • 混凝土強度等級:設計強度標準強度極限強度之間的關系

    混凝土強度等級--設計強度(fc)、標準強度(fck)、極限強度(f)之間的關系?fck=1.4fc 這個是肯定的,因為混凝土結構設計規范中的砼強度等級表格里已經明確表示。但是在現場混凝土檢測(比如回彈)所得的強度應該是極限強度(f),它與其它兩個強度的關系是多少?? f=?fc請高手指點!

  • 日本建筑結構極限強度設計方法基礎研究

    日本建筑結構極限強度設計方法基礎研究

  • 雨水管道計算-極限強度理論

    是這樣的,因為暴雨強度與降雨歷時有關。同時根據極限強度理論,只有當全部面積參加徑流時流量最大。所以應為課本上的公式正確。你說的1-2管段出現的最大流量不應出現在2-3管段的最大流量計算。因為當1-2的最大流量通過2-3時,2-3段服務的面積上還沒有全部參加徑流,故不是最大流量;當2-3全部參加時,1-2的最大流量已經過去或還沒有到來??傊钊肜斫鈽O限強度理論。

  • 現代預應力混凝土結構正截面極限強度分析

    現代預應力混凝土結構正截面極限強度分析

  • 極限強度理論的簡易圖解(時空結合的好例子,一眼學會雨水收集)

    聲明:這是我的學員的成果,非我本人做的。http://ww1.sinaimg.cn/large/86da82f5jw1ee5amh5ivoj20q00hpdie.jpg

  • 預應力混凝土中預應力筋極限強度標準值fptk如何選?

    預應力混凝土中預應力筋極限強度標準值fptk如何選?

    本帖最后由 判卷組組長 于 2014-3-28 18:27 編輯 第一個問題:求助,預應力筋采用消除應力鋼絲。下部受拉筋選用14фH9,我在混凝土規范里表4.2.2-2里看到對應這一欄有兩個極限強度標準值fptk分別是1470和1570,那我設計的時候選擇哪個?這兩個有什么區別? 光面的фP和螺旋肋фH這強度極限標準都一樣?第二個問題:中強度預應力鋼絲這一欄,光面的和螺旋肋的fptk也一樣?直徑5、7、9的對應的fptk,直接d=5的fptk是800?直接d=7的fptk是970?直接d=9的fptk是1270?還是直徑5、7、9都可以是800、970、1270?有什么區別?預應力螺紋鋼筋、鋼絞線等也跟這個問題類似。本人初次設計預應力混凝土結構,希望各位前輩能幫忙解答一下。感激不盡,謝謝了!

  • 關于混凝土強度與碳化深度

    根據回彈法測定混凝土強度時需要檢測碳化深度進行修正,且碳化深度對強度換算影響很大,假如一棟建筑剛滿齡期(28)天時,碳化深度很小,換算強度滿足要求,而過了半年,由于氣候、養護、工作環境等原因,碳化深度變得很大,此時再回彈換算強度已不滿足,難道此時結構已不安全嗎,如果是這樣確定強度,那豈不是只有這半年的時間,結構是滿足設計要求的,而超出半年以后結構強度均已不滿足要求,更何談設計年限50年呢?求大神解惑~

  • 關于強度問題,以下哪個正確?

    請教各位高手一個強度問題唄:堅持半年,一到節假日,每4小時憋一次尿。那么請問以下哪個部位的強度最先出現問題?A輸尿管B膀胱C腎D以上都不是。

  • 混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度圖,看不懂,誰能講解下

  • 關于混凝土強度等級問題

    1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了

  • 混凝土強度不合格怎么辦?

    現有一框架結構辦公樓,施工到一層柱梁板發現基礎柱梁(C30混凝土),28天標養報告強度為21MPa,現場實體回彈強度只有15MPa左右,現在平均氣溫都是5℃, 1、這種強度能判斷商混有問題嗎? 2、如果有問題,基礎柱梁實體什么時候能達到穩定強度,(便于我方找商混站索賠) 3、索賠程序如何走,有什么注意事項嗎?

  • 關于砌體強度折減的問題

    關于砌體強度折減的問題

    本帖最后由 ybing2015 于 2016-6-2 11:13 編輯 2012施嵐青注冊結構工程師專業考試答題指導中的一個例題,其為獨立柱,按砌體結構設計規范2011中表3.2.1-4注1的要求,獨立柱應按表中數值乘以0.7,可是例題中為什么沒有考慮這個折減系數?另外,跨度9m為什么要折減?

  • 混凝土強度不足怎么處理

    混凝土強度不足怎么處理 噴涂昌鑫墻砼劑 在工程檢測中,混凝土試塊的檢測是重點。在檢測時,混凝土試塊會因為養護不規范、送檢時強度標識錯誤、混凝土試配不合理、未按規范要求施工、混凝土原材料性能有變異而出現強度不合格的現象。針對這種情況,可以采取如下處理措施: 1.根據國家相關規范,引進具有本行業相應資質的第三方工程試驗檢測機構,對結構實體進行檢測。

  • 鋼筋的抗剪強度是多少呢?

    鋼筋的抗剪強度取值為多少呢?一般規范上看不到啊