電子膨脹閥?突出優點(和TXV相比)?更精確地實現流量調節;?最大2600級步進電機;?粗調和微調相結合;克服熱力膨脹閥反應延遲,根據負荷變化,迅速調節系統運行處于最優狀態,保持出水溫度穩定;? 提高偏離工況、低負荷工況運行效率 電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺宮、華鷺、盾安…… 電子膨脹閥控制器;丹佛斯DANFOSS電子膨脹閥控制器;艾默生ALCO電子膨脹閥控制器;卡樂CAREL電子膨脹閥控制器;斯波蘭SPOLAN電子膨脹閥控制器;三花電子膨脹閥控制器;鷺工電子膨脹閥控制器;華鷺電子膨脹閥控制器;盾安電子膨脹閥控制器;不二工機電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺工、華鷺、盾安、不二工機…… 1.EK311A 五(六)線制四相四拍或四相八拍步進電機電子膨脹閥, 支持三花/華鷺/鷺宮/盾
本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 14:11 編輯 膨脹閥如果選用過大,節流壓力大,節流后的液體多,與蒸發面積及蒸發溫度不相對應,進入蒸發器內的液體過多液面高,極其容易造成壓縮機的濕沖程(液擊),蒸發壓力和溫度高,壓縮機負荷重,冷凝壓力高,制冷緩慢。
熱力膨脹閥的作用與檢修(不知有沒有重復的~~)
JB10386-2002電子膨脹閥
在最近的一次調試過程中發現電子膨脹閥控制的一個問題,如下:1.R22風冷系統,采用的控制吸氣過熱度的方式,干式蒸發器,過熱度取3度,由于是在過度季節,冷凝壓力、蒸發壓力低屬于正常現象,機組在大部分時間沒有異常,但是機組會偶爾出現蒸發壓力很低的情況(2kg),此時吸氣過熱度5~10度,當然是零下的溫度。膨脹閥后面結霜嚴重,多次出現低壓報警停機。于是我們重新給電子膨脹閥加上一種控制,就是在超低壓情況強制加大開度,問題解決。但是還沒有找到問題的原因,我感覺是因為電子膨脹閥的控制是個方程式,可能有很多解,所以在有些情況會出現這個問題,請高手指教。2.電子膨脹閥用排氣過熱度控制如何?好像以前討論過3.電子膨脹閥用排氣溫度控制如何 ?4.由于檢測壓力比檢測溫度要靈敏,對于電子膨脹閥的檢測時間間隔是否有什么要求?以防止電子膨脹閥不穩定,開度亂跳。
今天去買膨脹閥發現閥上面寫著+10/—40。是1號閥芯。R22的。看了說明書說容量是2.5KW。請問意思是不是:只要是22的系統,蒸發溫度在+10和—40時,這個1號閥芯的制冷量就是2.5KW。我在書上看選膨脹閥要看制冷量,壓力差,和蒸發溫度的,是不是現在的技術好了不需要考慮壓力差了,只要蒸發溫度在此閥的規定溫度下(即+10之-40度時),制冷量對應就可以選用此閥。
最近我不斷的接到相似的問題,不知如何解決,請大家討論一下,注意是100平方以下的各種冷庫,因為我只是做這種冷庫,中央空調和空調不在討論之內,謝謝大家指點!:handshake
請問外平衡閥的平衡那個口再沒有連接回氣管時有一定的氣壓正常碼(這個口敞開的話可以把系統氟漏光)?可以繼續使用嗎?調節桿應該行程多大,為什么我的閥可以往大了擰到調節桿都跑出來呢?而且很松 再安裝好后系統工作時閥體全部結霜,出口一段結霜到蒸發器就基本無霜了,進口處不結霜,壓機短時間內發熱厲害,經常熱保護停機
作為大二學生我有不少疑問請教各位有著豐富經驗的大神,我很喜歡土木,在這里學到了很多。。。我的疑問是,膨脹閥的自動調整問題。舉例說明,一個1000立方庫,要求負18吧,開始庫內潛熱很大,一般調試初期我們都會降膨脹閥開到最大。來提高制冷量,由于溫差問題,此時過熱度應該依然不小。。隨著熱負荷降低,回氣壓力會變低,供液量就過大容易回液,此時應該調小膨脹閥!這樣一步步的調試,直至庫溫達到要求。。
空調膨脹閥結霜原因分析,膨脹閥出口(或閥體)結霜的主要原因在于膨脹閥流量過小導致的,有幾個可能會導致這個結果:1:嚴重缺氟導致膨脹閥結霜(或結冰),如果重新加過冷媒,那暫時可以排除(當然如果你的充注量過小也會有這種問題)。2:非共沸工質組分異化導致的莫名問題,不知道充灌冷媒是放干重注液態407還是增加?如果是放干重注液態407那也可以排除。3:系統堵塞導致膨脹閥流量過低以至于膨脹閥結霜,這一點可以通過檢查管路各處的溫差來判斷,等霜(或冰)化完后啟動壓縮機,先看看干燥過濾器兩端的溫差如何,如果沒有什么溫差再擴大范圍,檢查諸如冷凝器出口和膨脹閥進口的溫差,以及其他各段管路的溫差,管路其他地方是不是有結冰結霜現象等,多數就能判斷問題。4:膨脹閥配置過小導致的結霜,但一般來講原機所配的膨脹閥不至于小到這種地步,但是如果設備的運行工況已經超過了原機的要求那就另說了。5:運行工況超標,那就不是馬上能夠解決的問題了,另外不知道管路其他部位運行溫度如何,比如壓縮機回氣溫度,過冷度,過熱度,如果這些參數不正常那也會導致各種問題的。
一、熱力膨脹閥選擇的目的熱力膨脹閥的選配對整個系統的性能發揮起著重要的作用,正確的選擇熱力膨脹閥將使蒸發器最大限度地加以利用,并使蒸發器始終和熱負荷匹配。二、熱力膨脹閥與系統不匹配時的現象熱力膨脹閥與系統不匹配時,會使系統的制冷劑流量時多時少,導致熱力膨脹閥的制冷量時大時小。當制冷量過小時,會使蒸發器供液不足,產生過大熱度,對系統性能會造成不利的影響;當制冷量過大時,會引起震蕩,間歇性的使蒸發器供液過量,導致壓縮機的吸氣壓力出現劇烈波動,甚至有液態制冷劑
帶MOP功能的膨脹閥,按樣本要求,閥體溫度要高于溫包,安裝位置到沒太注意,請問,1,閥體要高于多少度才能保證介質流回溫包,樣本上沒有這個說明。2,連接毛細的阻力那么大,能順利流回嗎,如回不去,就想相當于閥失控了3.即使能回流,也有個回流時間的問題,如果這個時間大于機器啟停運轉,那不也是有問題嗎4,大家想到的其它問題,此貼不僅針對MOP功能,對閥有疑問請大家都提出來,一起討論,使大家對其有更深了解
最近調試一臺速凍機用的是愛默生的電子膨脹閥,剛開始過熱度設置到18,運轉一段時間發現,有兩個膨脹閥的實過熱度和開啟度都比較正常,有兩個膨脹的過熱度不管怎樣去調節,實際的過熱度始終很大,有時候能達到40多,開啟度始終是100,當過熱度不是很高的時候跟設定值相差不大時,開啟度還是保持在100,這樣只能通過調節總供液閥門來控制系統的供液,要不壓縮機就有回液的現象,是電子膨脹閥控制本身出現了問題,還是壓力探頭,或者溫度探頭出現了問題,百思不得其解,請高手指教
第一次見愛默森膨脹閥,如圖,想調小開啟度,也是順時針關小嗎?