請問:風機出口處的靜壓是否大與大氣壓?還有“流體的動壓只作用在流動速度方向上,對垂直于流動方向的界面沒有作用力”這句話有沒有問題?謝謝!
請問:風機出口處的靜壓是否大與大氣壓? 還有 “流體的動壓只作用在流動速度方向上,對垂直于流動方向的界面沒有作用力” 這句話有沒有問題? 謝謝!
知識點:大氣壓力
等離子清洗機生產廠家從四大方面描述進行表面處理: 一、等離子清洗機生產廠家設備基本功能是: 1、洗凈樣品表面,經表面活化處理,增強試樣潤濕性。 2、并對其進行表面活化處理,通過加入特殊氣體及處理工藝可使樣品達到疏水效果。 3、雙氣路多氣路可單獨控制。 二、等離子清洗機生產廠家設備性能特點: 1、在金屬,玻璃,硅片,陶瓷,塑料,聚合物表面(如石蠟,油污,脫膜劑,蛋白質等)的有機污染物的清洗。 2、對材料表面性能的改變。 3、能激活原材料的表面,如玻璃,塑料,陶瓷,增強這些材料的黏附性,相容性和潤濕性。 4、清除金屬表面的氧化物。 三、等離子清洗機生產廠家設備的優點: 1、本機性能穩定,性價比高,操
這是在專業水泵廠家水泵參數表上截的圖,如果按照公式吸程=大氣壓-汽蝕余量-0.5來算,汽蝕余量2m是吸程不應該是7.5m嗎?
2022年1月12號下午2點左右,四川省甘孜州丹巴縣關州水電站水輪機在檢修的時候,引水管的堵頭突然爆裂,沖出來的水淹沒了廠房,已經致7人死亡。
氣壓罐工作壓力比怎么確定?就是在0.65-0.85之間隨便選,還是有其他的依據?各位在選擇氣壓罐又是如何選的哪?求各位大俠的指教哇!!
想拜托問下,我們都知道風機出口不接管道時的出口絕對靜壓認為是大氣壓,但在引射原理中,要是噴口處一股氣流噴出,應該是氣流速度加快,此處絕對靜壓會低于大氣壓吧,才有可能起到引射作用吧,感覺這和前面有矛盾呀,同樣是氣流射入大氣,出口絕對靜壓后者卻不是大氣壓?
題目:某一補氣式氣壓給水設備為自動噴水系統的高位水箱增壓穩壓設備裝置,消防貯水容積為0.15m3,β=1.1,α=0.85,氣壓罐最低工作壓力P1=0.15Mpa(表壓),則空罐壓力及氣壓罐最高工作壓力(表壓)分別為()Mpa。A 0.045,0.353 B 0.23,0.29 C 0.29,0.29 D 0.31,0.36題目答案為A本人計算如下:補氣式氣壓罐P0=P1/β=(0.15+0.10)/1.1=0.227Mpa(絕對壓力),則表壓0.227-0.1=0.127Mpa最高壓力P2=P1/α=(0.15+0.10)/0.85=0.294Mpa(絕對壓力),則表壓0.294-0.1=0.194Mpa故本題無答案,不知道各位同行覺得偶這個解答過程是否有問題?謝謝!
大家好! 想請問一下,根據GB50084-2001第10.3.2不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備.氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最利處4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定。 其中氣壓罐的型號怎么確定,還有有效容積怎么確定/
各位新年好,我是一個沒人帶的新手,希望各位能幫幫我我看《建筑給排水設計手冊》第2冊1.9節變頻調速給水與1.10節氣壓給水都提到了水泵與氣壓罐我有點搞不清楚有什么區別?我如果想不設水箱,采用水泵、氣壓罐的方式該看哪個?謝謝~
已知供水系統最大小時用水量為20m3/h,系統最不利點所需水壓為0.15 MPa,最高工作壓力為0.35 MPa,αa=1.0~l.3,nq=6~8次/h。則隔膜式氣壓水罐的總容積至少為 ( )m3A2.23; B1.75; C2.25; D 5 .25。給的答案是1.75 我算的是2.25 請各位大俠幫忙解決!
設計手冊上氣壓給水設備分為:補氣式和隔膜式兩種方式。請問,這兩種給水設備有什么區別嗎?哪個更好?哪個用得更多一點?都分別適用于什么場所和什么系統當中?如果精通的,麻煩從設計、安裝的難易程度、使用的方便性、經濟性,維護費用,使用壽命等等方面全面的介紹一下,謝謝了!!
根據氣壓給水設計規范中公式V=βVxf/1-βb中消防水容積Vxf由消防儲水容積、穩壓水容積和緩沖水容積組成,其中緩沖水容積如何確定
基本情況:酒店,地下一層,地上26層,頂層標高98m,地下室標高6.5m。冷熱源設于地下室主機房內。冷凍水泵揚程:32m,熱水泵揚程:25m。水系統采用兩管制系統,豎向有低中高分區,但沒有設板換二次換熱,均是冷熱水直供。冷源:冷水機組;熱源:市政蒸汽,設汽水板換。冷水機組選加強型,與汽水板換承壓能力均為1.6MPa。系統最高工作壓力為98+6.5+32=136.5 m H2O=1.34MPa<1.6MPa。采用氣壓罐定壓,補水泵補水。以下是計算過程:(參照圖集05K210第10-12頁)定壓補水點設于水泵吸入口安全閥開啟壓力P4,不得使系統內管網和設備承受壓力超過其允許工作壓力。P4=1.6-0.32=1.28MPa=1280kPa膨脹水量開始流回補水箱時電磁閥開啟壓力P3,宜取0.9P4P3=0.9P4=1.152MPa=1152kPa補水泵停泵壓力P2,宜取0.9P3P2=0.9P3=1.037MPa=1037kPa補水泵啟動壓力P1,滿足定壓點下限要求,并增加10kPa的裕量
給排水措施09版P270,穩壓氣壓水罐第②條:穩壓氣壓水罐的容積不小于450L,設計可選用98S205,但是現有一個項目只有室內消火栓系統,屋頂設消防水箱,按照條件選用的增壓穩壓設備型號為ZW(L)-Ⅰ-X-7,氣壓罐為SQL800*0.6 儲水容積為300L,改如何選擇?
由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面沒有水箱,如果做氣壓供水設備,有沒有地方放置。該怎么處理這種情況?還有甲方沒有告訴市政水壓,一個三層的小樓,消火栓我該不該給他加壓?
現在做一設計,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?