天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于冷軋帶肋鋼筋錨固長度的討論

    由于現在冷軋帶肋鋼筋的極限強度為550或650,強度等級高于Q235,在現在很多工程的板筋、剪力墻鋼筋都采用冷軋帶肋鋼筋。但是03G101-1圖集當中并未說明冷軋帶肋鋼筋的錨固長度為多少。設計單位也未在圖紙上進行明確,導致我們在施工當中錨固長度只能參照HRB335級鋼筋的錨固長度,因為冷軋帶肋鋼筋的極限強度要比HRB335級鋼筋的極限強度高,錨固長度肯定要比HRB335級鋼筋短。具體為多少?我請教了很多的同行都沒有給我一個明確的答案。

  • 關于植筋的錨固深度問題

    現在加固改造的項目越來越多,植筋是常用的一種方式,對于植筋的植入深度要求,如果依據混凝土加固規范去計算,現在一般三級鋼的錨固長度計算出來基本都是20D,或者是25D以上的長度。這對很多的混凝土構件很多都滿足不了這個深度的。我網上查了查,很多網友說是植筋錨固深度取15D,這個有出處的嗎?要不要按規范的要求去取值?如果混凝土構件的厚度滿足不了這個錨固深度,那該如何處理?

  • 14G308混凝土后錨固連接

    14G308混凝土后錨固連接

  • 關于平法的錨固長度問題

    關于平法的錨固長度問題

    本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 編輯 在這里我有個疑問,就是平法這里啊,抗震的錨固長度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么覺得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用來干嘛的?各位給點意見.

  • 關于梁柱節點錨固的問題

    關于梁柱節點錨固的問題

    最近在現場發現了這樣一個問題,現場的梁柱節點錨固如下圖但圖集上的方法是請問第一種的做法到底算不算錯

  • 關于次梁錨固長度的疑惑

    11G101上86頁次梁錨固長度要求為0.6LAE。但是一般的住宅梁寬都為200,這樣的話,次梁12的鋼筋都不能滿足錨固長度12X35X0.6=252。這個問題也是最近才發現,因為03G上面是0.4LAE.望老師指點疑惑~~

  • 鋼筋錨固長度不夠怎么辦

    梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法

  • 11g101-1關于錨固長度的問題

    先來明白幾個概念:Lab 受拉鋼筋錨固長度LabE 受拉鋼筋抗震基本錨固長度問題1、在受拉鋼筋錨固長度la、抗震錨固長度laE表中 僅表示了la=修正系數×Lab ;LAE=修正系數×la;那么抗震等級為一、二、三級的時候是否可以理解為:la=修正系數×LabE 呢?這個東西在混凝土設計規范里面也沒有說清楚。問題2、關于受拉鋼筋的錨固長度修正系數里面 :錨固區保護層厚度3d取0.8;5d取0.7,中間插值;這個都還好理解;假如保護層厚度大于5D了 保護區厚度小于3d了怎么辦呢?這個在混凝土設計規范上說的是 保護層厚度大于5D或者3D;假設按照混凝土設計規范上來說;我們舉例如下假設鋼筋直徑為16三級綱筋,混凝土強度等級為C40 ;抗震等級為一二級,保護區厚度大于8D;其他情況沒得錨固長度計算是否該這樣: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基

  • 關于鋼筋錨固長度的問題

    11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為Lab一、二、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為LabE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度

  • 關于型鋼加筋肋的一些問題

    關于型鋼加筋肋的一些問題

    剛接觸鋼結構,問題比較低級,不要見笑。我在看鋼規4.3對于加筋肋的規范時,有些問題不太明白。我理解的橫向加筋是提高橫梁上翼緣的抗壓能力,縱向加筋是提高橫梁腹板的抗扭能力。而對于橫梁的整體抗彎能力應該加什么筋呢?如圖中A種加筋方式是否比B種更能增加抗彎能力?標準中未規定,是否說明A種加筋不如B種加筋方式?如果按B方式加筋,規范中只說了對橫向加筋的局部穩定計算方法,那么如何計算橫梁的撓度呢?截面系數如何取?我現在的實際工作就是一根3.4m的工字鋼,上面放設備,我想知道型鋼加筋后的撓度。但是因為知識有限,所以對規范還不能很好理解。希望能得到大家的幫助,謝謝大家。

  • 關于地腳螺栓的錨固問題

    各位前輩,今日畫圖突然意識到個問題,要細究的話,這個地腳螺栓最少的錨固長度,到底要不要把二次澆灌層厚度包含在內??我以前都是忽略二次澆灌層作為錨固長度一部分的。大家覺得呢??

  • 關于基本錨固長度的問題

    錨固長度跟混凝土的強度等級有關,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的鋼筋錨固到柱里的基本錨固長度是按C35還是C50?

  • 地梁在樁上的錨固怎么設置

    問題補充:地梁在樁上的錨固怎么設置成跟圖紙一樣的,軟件里沒有上部筋彎錨、腰筋和下部筋直錨且≥0.4lae和大于等于15d+樁半徑這樣的設置,問了廣聯達客服也不知道怎么設置,求高手指點!??!另問下,地梁是選框架梁、還是非框架梁,還是基礎梁呢?謝謝指點

  • 《錨固與注漿技術手冊》

    《錨固與注漿技術手冊》

    《錨固與注漿技術手冊》搜索過,沒有找到此類貼。

  • 關于樓梯鋼筋錨固的問題

    關于樓梯鋼筋錨固的問題

    最近設計了一個樓梯,然后翻看了一下樓梯的圖集,發現一個我個人搞不太明白的問題,在此請教各位圖集上標明 板式樓梯的下部縱向受力鋼筋的錨固長度>5d 上部縱向受力鋼筋的錨固長度>La 我不太清楚為什么 我在想 是不是因為下部縱向受力筋在離轉臺梁較近的范圍內是受壓 要是這樣的話 梁式樓梯的下部縱向受力筋的錨固長度是不是也取 >5d啊

  • 樁頭錨固鋼筋的接長問題

    樁頭錨固鋼筋的接長問題

    請問,因樁頭錨固鋼筋長度不夠,施工方采用對焊和雙面焊等方式接長,這樣可行嗎,有什么規范要求嗎,

  • 管棚錨固鉆機的作用與特點

    管棚錨固鉆機是一種應用于管棚施工的常見器械,是提高管棚施工技術不可缺少的設備之一,其主要作用就是沿著隧道斷面外輪廓超前鉆進并安設管棚。由于其高技術性和專業性,相信很多人對管棚錨固鉆機的了解并不是很全面,下面就由北京八方陸通注漿加固技術人員為您全面講解一下什么是管棚錨固鉆機: 一、管棚錨固鉆機的概念 管棚錨固鉆機在各類復雜地層及不同鉆進方法的造孔施工實踐中,其優異的鑿孔性能,得到廣大施工單位和同行的認可。主要鉆進方法:潛孔錘常規鉆進、跟管鉆進、螺旋鉆進。

  • 關于預埋件錨筋的錨固長度?

    混凝土規范9,7.4 受拉直錨筋的錨固長度不應小于8.3.1條規定的受拉鋼筋錨固長度但是看施嵐青的應試指南關于預埋件的錨固長度的計算,錨筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2規定配筋計算時錨筋的抗拉強度設計值不應大于300MPa,請問 計算預埋件錨筋的錨固長度時,錨筋的fy也要不大于300MPa嗎?

  • 設計錨固長度與施工問題

    當次梁與主梁采用剛接形式連接時,其錨固長度是0.6lab。當主梁與次梁采用鉸接連接是,其錨固長度是0.35lab。請問大家 1. 在建模的時候,在主梁與次梁連接的地方是否做成鉸接,為什么《高規》55頁寫著,框架主體結構除個別部位外,不應采用鉸接。 2.如果真的出現圖紙上設計的錨固長度大于梁寬怎么處理在施工時。此時的錨固長度=水平段+彎折后的錨固長度?垂直 段的15d又應該怎么理解此時。

  • 砌體女兒墻怎么才算錨固?

    抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?