隨著互聯網的快速發展,近期包裝材料市場的不斷更新換代,防靜電珍珠棉的需求量也越來越大,尤其是一些電子產品,精密儀器公司所用的包裝材料,對材料的防靜電性能要求嚴格。那么,防靜電珍珠棉有哪些特征? 1.防靜電珍珠棉具有珍珠棉的一切特征,因此它具有防震、防摔、保溫隔熱、隔水防潮、可塑性能佳、韌性強、環保以及諸多抗化學性能 2.防靜電珍珠棉由于加入了防靜電劑,因此它還具有很好的防靜電功能。由細微泡沫構成的材料,表面光滑,可著色,外觀優美,用作產品包裝,提升檔次。 更多請關注:http://www.hnxdzzm.com/ <
11月12日,河北省石家莊市無極縣天澤鑫珍珠棉廠生爆炸,爆炸后現場起火。公開事故視頻及照片顯示,事故發生時濃煙彌漫,火光沖天,目前現場已夷為平地。 11月13日媒體公開報道,無極縣天澤鑫珍珠棉廠爆炸事故現場搜救工作已結束。事故造成7人死亡、1人受傷。 珍珠棉是
參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋,里面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統。”1、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?
多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝!!
8月22日上午,廣東惠州一男子用打火機點燃珍珠棉,不料火勢瞬間不可控。期間,男子試圖用手將火撲滅。但火勢兇猛,無奈只能逃跑,所幸無人員傷亡,警方已控制涉嫌火災肇事人員。律師稱,男子如果是故意點燃珍珠棉的,將涉嫌放火罪;如果非故意,就涉構成失火罪。
施工方在報審機械時應一并向監理報審何等文件,本人對此有些不太明白,想請教各位1.施工機械安裝是否應該報審安裝、拆除許可證?國家有報審表格嗎?安裝、拆除許可證如何審查?2.施工機械安裝拆除時是否應一并報審機械安裝拆除特殊工種?3.施工機械安裝、拆除方案是否應該報審監理審查?
高規:8.2.2.2 靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00㎡。疑問:該防煙樓梯間包括剪刀梯嗎? 包括的話,面積之和也是2.00㎡嗎?望各位高手指點!
本工程為30層的高層民用建筑,消防電梯和防煙樓梯共用前室,現加壓送風,請問在共用前室加壓送風還是在防煙樓梯間加壓送風?另外煙量如何計算,希望高手指教。圖件附件。
如題,6米以上的廠房,設置機械排煙的話,防煙分區怎么劃分?好像建規有提到6米以上就沒防煙分區這個東西了,一萬平的廠房,60萬的排煙量?如果用自然排煙,可開啟外窗面積說是按2%-5%,來算,怎么界定?有規范可查不?丙二類廠房,單層,一萬平,希望各位多多指教
啟動前的檢查與保養:1、空調泵軸承的潤滑油是否充足、良好;2、空調泵及電機的地腳螺栓與聯軸器螺栓是否松動和脫落;3、空調泵及進水管部分是否全部充滿水;4、軸封是否漏水或滴水(每分鐘的滴水數符合要求);5、對臥式空調泵要求用手盤動聯軸器,查看水泵葉輪是否能轉動,如轉不動,必須查明原因,消除隱患后再啟動;B、啟動檢查與保養:1、確定空調泵軸(葉輪)的旋轉方向是否正確;2、轉動是否靈活,有無卡死現象;C、運行檢查與保養:1、電機不能有過高的溫升,無異味產生;2、軸承溫度不得超過周圍環境溫度35℃-40℃,軸承的極限最高溫度不得超過80℃3、軸封處(除規定要滴水的形式外)、接管頭均無漏水現象;4、無異常噪音和振動;5、地腳螺栓和其它連接螺栓的螺母無松動現象;6、進出水管軟接有無明顯變形現象;
就這個走道 需不需要設置機械排煙啊
風機啟動后還應做什么工作?答:1)確認星點柜斷路器合閘后,拉下星點柜隔離開關2)手動停下盤車電機,并將低配室空氣開關分開3)關閉送風管上的放散閥4)檢查機組運轉情況,各數據是否符合規程要求并記錄為什么在送風管上安裝放散閥?答:風機正常啟動后,儀控系統將發出信號使逆止閥自動打開,因為本機房三臺風機的送風管是由聯絡閥連接在一起,由于聯絡閥關不到位,風機之間存在竄風的現象,當送風管路上有一定的壓力時,將逆止閥閥板
好地坪的機械化施工樣板 對于建設高質量好工程項目來說,選擇優質關鍵材料和實施好的施工質量是同等重要的兩方面,也是施工過程中需要把握的重點。 工業廠房對地坪的平整度、表面抗裂性等要求較高,人工施工不易控制,難以實現標準化。采用機械化施工,選擇性能優良的鋼纖維材料,不僅可以實現高效作業,更能保障地坪整體質量。
看了幾個項目的基坑,不管多大,圍護樁的施工,都是只上2臺旋挖鉆機,兩個方向施工。為什么不多上2臺機械,4臺同時作業,趕工期不是更好嗎?
kyn28a-12的機械聯鎖怎么實現????
本人現在接觸到一工地,施工現場地質條件差。場地原為一棄渣場,現動工修建學校。擬建建筑基礎形式為樁基礎,采用(旋挖)機械成孔。但是成孔過程中孔坍塌較為嚴重,請教下,對于機械鉆孔樁塌孔采用何種方式處理較為經濟節約且成效較好?請各位朋友給點建議。。。謝謝。
《建筑設計防火規范》9.4.4對補風系統做了相關要求。 有一個問題不明:假如地下室內某防火分區由于建筑分隔成ABCD四個防煙分區,AB防煙分區有靠外墻且有外門,CD防煙分區為內區,為管理辦公室,與AB分區有建筑墻體分隔,墻上開門,按要求,四個區域均作了機械排煙。那么此時這個系統如何考慮補風?
請教下大家這個繞一圈距離不超過30m只有兩端有個窗子,我認為不要機械排煙。不知道大家怎么看?