2005年12月15日,遼源市中心醫院發生特大火災事故,造成39人死亡、95人受傷,直接經濟損失821.9萬元,經調查認定,遼源市“12·15”特別重大火災事故是一起責任事故。導致事故發生的直接原因是:中心醫院配電室電纜溝內發生電纜短路故障引燃可燃物。事故的間接原因是:中心醫院配電室及部分電器設備改造工程中存在施工質量不合格,沒有組織檢測驗收就直接投入使用,特別是購置、敷設了質量不合格的電纜,埋下了重大安全隱患。報警晚,延誤了滅火時間。
彩虹橋位于重慶市綦江縣古南鎮的一條河上,是一座連結新舊城區的跨河人行橋,該橋結構為中承式鋼管混凝土提藍拱橋,橋長140米,主拱凈跨120米,橋面總寬6米,凈寬5.5米,橋面設計人群荷載3.5kN/㎡。
來源:Automan
12月2日,建設部召開部常務會議貫徹落實中央有關加強安全生產工作會議的精神,研究部署建設領域安全生產和城市綜合防災工作。建設部部長汪光燾要求,緊急行動起來,采取有效措施,遏制建設領域重特大事故和惡性突發性事件的發生,維護人民群眾的生命財產安全。元旦、春節臨近,一定要特別重視和加強安全生產工作,為廣大人民群眾創造安全穩定的環境。 建設部副部長劉志峰、仇保興、傅雯娟、黃衛出席。汪光燾說,中央經濟工作會議特別強調了加強安全生產工作,最近國務院領導同志專門召開會議,部署今冬明春安全生產工作。目前,安全生產形勢仍然十分嚴峻。市政檢修、燃氣、供水、軌道交通等方面都發生了事故,江西九江地震災害也造成了13人的死亡。建筑安全方面,雖然全部事故起數和死亡人數都比去年下降15%左右,但是三級事故起數與去年同期持平,人數下降幅度也不大。這次松花江水污染事件直接關系著哈爾濱市的供水問題。這對建立和完善城市突發公共事件應急機制提出了更高的要求。我們的工作涉及面很廣,與廣大人民群眾的生活息息相關,現在城市綜合防災和公共安全方面的任務將更加繁重。我們不僅直接面臨處理建設系統原生災害,還要更加
工程建設重特大事故應急救援預案
2007年8月13日16時45分左右,湖南省鳳凰縣正在建設的堤溪沱江大橋發生特別重大坍塌事故,造成64人死亡,4人重傷,18人輕傷,直接經濟損失3974.7萬元。 (一)基本情況 堤溪沱江大橋工程是湖南省鳳凰縣至貴州省銅仁大興機場鳳大公路工程建設項目中一個重要的控制性工程。大橋全長328.45m,橋面寬度13m,設3%縱坡,橋型為4孔65m跨徑等截面懸鏈線空腹式無鉸拱橋。大橋橋墩高33m,且為連拱石拱橋。2003年6月,湖南省交通廳批準了鳳大公路工程項目初步設計,并于同年12月批復了鳳大公路項目開工報告。堤溪沱江大橋于2004年3月12日開工,計劃工期16個月。事故發生時,大橋腹拱圈、側墻的砌筑及拱上填料已基本完工,拆架工作接近尾聲,計劃于2007年8月底完成大橋建設所有工程,9月20日竣工通車,為湘西自治州50周年慶典獻禮。 建設單位湘西自治州鳳大公路建設有限責任公司(以下稱“鳳大公司”),隸屬于湘西自治州人民政府,為國有獨資公司。設計和地質勘察單位華罡設計院,全民所有制,隸屬長沙理工大學。該院
滬東“7·17”特大事故調查處理報告 2001年7月17日上午8時許,在滬東中華造船(集團)有限公司船塢工地,由上海電力建筑工程公司等單位承擔安裝的600t×170m龍門起重機在吊裝主梁過程中發生倒塌事故,造成36人死亡,3人受傷,直接經濟損失8000多萬元。 事故發生后,黨中央、國務院領導同志高度重視,對搶救傷員、善后和事故調查工作做了明確指示。上海市委、市人民政府主要領導立即率領經委、公安、消防、衛生、民政等部門的負責同志趕到現場,在全力進行搶救工作的同時,對有關人員進行了及時取證并對事故現場進行了有效保護。 根據國務院領導同志的指示,國務院安全生產委員會辦公室副主任、國家安全生產監督管理局副局長閃淳昌同志、國防科工委副主任張廣欽同志和中國船舶工業集團公司、國家電力公司等單位領導于事故當日趕赴上海,組織事故調查和善后工作。國務院安全生產委員會辦公室會同國防科工委、監察部、上海市人民政府、全國總工會、中國船舶工業集團公司和國家電力公司成立了滬東“7·17”特大事故調查處理領導小組,及時有序地開展了事故調查
事故傷害損失工作日標準
本帖最后由 grw345 于 2014-4-28 15:10 編輯 基于可能面臨多種類型的突發重大事故或災害,為保證各種類型預案之間的整體協調性和層次,并實現共性與個性、通用性與特殊性的結合,對應急預案合理地劃分分層次,是將各種類型應急預案有機組合在一起的有效方法。應急預案可分為3個層次,如圖7—4所示。 (一)綜合預案 綜合預案相當于總體預案,從總體上闡述預案的應急方針、政策,應急組織結構及相應的職責,應急行動的總體思路等。通過綜合預案,可以很清晰地了解應急的組織體系、運行機制及預案的文件體系。更重要的是,綜合預案可以作為應急救援工作的基礎和“底線”,對那些沒有預料的緊急情況也能起到一般的應急指導作用。 (二)專項預案 專項預案是針對某種具體的、特定類型的緊急情況,如煤礦瓦斯爆炸、危險物質泄漏、火災、某一自然災害、危險源和應急保障而制定的計劃或方案,是綜合應急預案的組成部分,應按照綜合應急預案的程序和要求組織制定,并作為綜合應急預案的附件。 專項預案是在綜合預案
化工園區事故應急設施建設標準
印度東部奧迪沙邦6月2日發生客運列車脫軌相撞事故。據當地媒體報道,事故發生在當地時間2日晚7點左右,一列時速約為127公里的特快(Coromandel Express)客運列車脫軌后,與一列貨運列車相撞,碰撞事故發生后不久,又有一列特快(Bangalore Superfast Express)客運列車與事故列車相撞。事故共造成Coromandel Express 列車的21節車廂和Bangalore Superfast Express的2節車廂出軌。據印度
2007年9月,在河北邢臺某礦山自備電廠發電機出口開關柜(KYN57-12型,12KV,4000A)發生爆炸,造成機組停機,機組無法恢復發電的惡性事故。當時實際運行電流不足2500A,但從事故現場分析已得出結論:觸頭過熱、誘發絕緣事故!2007年7月內蒙古啊拉善盟某220KV變電站電抗器補償主進柜(KYN28A-12型,12KV,3150A)實際運行電流不足2300A,安裝不足三年也發生爆炸,電抗器被迫停運! 本人在多個場合說過:大電流柜(1600A及以上)應該使用固定柜,這才是解決問題的根本!遺憾的是,使用者在某些廠家的誘導下,不知危險,大電流回路還在使用各種手車柜,令人堪憂!
記錄一件未發生的大事故今天是2007年10月18日,上午9點半,單位廠區高壓0717線路檢修停電,因廠區正在進行線路外線施工,施工人員就趁停電時將外線固定在高壓桿的橫擔上,施工人員施工時,將變壓器的高壓側短接,短接時我不在場,施工人員施工完后就走了,因為是下午2點來電,中午吃完飯12點多我就去準備把電送上,我發現高壓隔離還沒有合上,于是在沒有檢查變壓器高壓側是否短接的情況下就合上了高壓隔離,因為高壓線路還沒有送電,所以沒有發生事故,下午2點高壓送電,廠區一切正常,沒有發生變壓器短路燒毀事故。下午3點50分,我和施工人員聊天時,他們問我高壓隔離是誰送上的,我說是我送上的,他們問我沒看見變壓器短接嗎?我說沒看見,他們說下午一點去送高壓隔離的時候發現高壓隔離已經送上了,于是就膽戰心驚的把變壓器短接線拆除(因為不知道什么時候高壓能來電),他們說如果高壓提前來電,后果將不堪設想。他們說完情況以后嚇了我一身冷汗,這個未發生的事故責任在我,高壓隔離誰拉開的誰送這個原則我沒有遵守,我是看他們整完了,不想麻煩他們去送電,因為和他們打交道不是那么