房屋金屬門窗的防雷接地要求.在建筑物防雷設計規范GB50057中沒有具體的規定,到底鋁合金窗的防雷接地要求是多少米?請各位大蝦指點!
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:17 編輯 均壓環每2層做一次,比如17層底板做均壓環,從梁上焊出兩根扁鋼,一根穿過梁板給16層的金屬門窗,一根垂直朝上給17層金屬門窗,現在遇到一個疑問,如圖,金屬門窗在內墻(粉紅色圈),外面有一陽臺(準備做金屬欄桿的),我們現在只做了陽臺欄桿的接地預留扁鋼,里面的內墻上的兩個金屬窗(客戶、次臥)均沒有預留,請問這樣是否可行
請問各位,大家討論衛生間局部等電位連接,忘記了現在衛生間采用金屬門窗的問題(圖集的年代木質門窗居多),請大家看看如何處理?
金屬門窗的接地有好幾種具體的作法,有的從地坪處結構鋼筋向上引至窗臺,有的從梁上引下,有的把25*4的鍍鋅扁鋼放在金屬門窗的側面,有的放在金屬門窗下面,想請問各位在實際中是如何做的更好
1.金屬門窗在搬運、裝卸時應輕抬、輕放;機械吊裝用非金屬繩索綁扎,選擇平穩牢靠著力點,嚴禁框扇等局部受力;各包裝件之間應加輕質襯墊,并用木板與車體隔開,綁扎固定牢靠,禁止松動運輸,以防止門窗的翹曲、竄角、變形。 2.金屬門窗安裝前,洞口應彈線找規矩,安裝時,同層應掛通線找水平,上下層應吊垂直線,防止上下門窗不順直,左右門窗標高不一致。 3.金屬門窗施工時應貼保護膜進行保護;鋁合金門窗禁用水泥砂漿直接與門窗框接觸,以防被污染、腐蝕。 4.金屬窗框與墻體連接應采用質量合格的防水密封膠;推拉窗應設置排水孔;平開鋁合金窗應按設計要求安裝披水,以免因窗縫不嚴而滲水。 5.金屬門窗安裝時,中豎框與預理件焊接或嵌固在預留孔中,應用水平尺找平,線墜吊正,嚴防中豎框向窗扇方向偏斜,造成框窗摩擦或相卡,而使門窗開關
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:19 編輯 均壓環每2層做一次,比如17層底板做均壓環,從梁上焊出兩根扁鋼,一根穿過梁板給16層的金屬門窗,一根垂直朝上給17層金屬門窗,現在遇到一個疑問,如圖,金屬門窗在內墻(粉紅色圈),外面有一陽臺(準備做金屬欄桿的),我們現在只做了陽臺欄桿的接地預留扁鋼,里面的內墻上的兩個金屬窗(客戶、次臥)均沒有預留,請問這樣是否可行
摘要:本文就推行工程量清單后金屬門窗部分清單編制中存在的問題進行了舉例、分析,并提出了解決問題的思路和方法。 主題詞:金屬門窗 清單編制 問題 解析 隨著《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500)的全面推行,廣大工程計價從業人員已逐步適應了工程量清單編制、報價以及結算等的一系列計價活動。但在實際推行過程中,由于缺乏有效的指導和規范,導致其中存在著一些問題和爭議。本文就建筑工程金屬門窗部分清單編制中存在的問題進行探討、分析,并提出解決方案。 對于建筑工程中塑鋼、鋁合金等金屬門窗工程量清單的編制,根據筆者自身工作經驗,感覺其中最容易出現問題的還是工程數量的準確性。很多咨詢單位為了趕進度,同時也因為嫌麻煩,在編制工程量清單時往往簡單按照設計院提供的門窗表照抄了事。但現在設計圖紙中的門窗表數量往往都不是很準確,有的甚至和實際數量相差很大,由此也導致了清單工程量存在一定的偏差。其實,門窗數量的統計分類并沒有太高的技術含量,只要編制人員能靜下心來花點時間在圖紙上一一清點就可以了,工程量有偏差說穿了還是責任心的問題。因此,本文中對此現象不再涉及,下面僅就有關技術性
如題:住宅套內金屬門窗(不是建筑外墻)是否需要做等電位聯接?例如復式的不銹鋼樓梯欄桿,等。[ 本帖最后由 hanqiangding@co163 于 2008-8-30 13:49 編輯 ]
防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 一、金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100mm; 二、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm; 三、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4mm,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,玻璃絲棉是可燃物。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體。遇到一個工程,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,能否利用金屬屋面作為接閃器?
消防管線要求穿金屬管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道這兩種管管壁厚度有點區別,但是,是不是2種管都可以呢,還是只有一種SC可以,有沒有什么具體的要求,不然說服不了人家。謝謝
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?
所有的器械的供應商都面臨著提高產品生態效益、達到政府環保標準和降低產品成本的挑戰。尤其是污水處理行業,設備每天接觸的都是高腐蝕型的廢水,防腐耐磨更是耽誤之急。防腐耐磨涂料具有性能優異、制造方便、價格低廉等一些其它材料無法比擬的優點,因此在選擇防腐措施時成為優先考慮的對象。隨著防腐技術的成熟,防腐涂料也必將得到進一步發展。其中高固體分涂料因其可揮發成分少、固化速度快、施工性能好必將成為發展的趨勢。 現在常用的涂料為環氧樹脂。但在潮濕的環境下防腐能力較差。為了解決這一技術難題,2009年秦皇島正美豪工程技術有限公司在加拿大引進了一種新型聚氨酯,近乎完美的解決了這一技術難題。這種聚氨酯為雙組份,包括多羥基組分與多異氰酸酯兩組分,在使用前將兩組分混合,由多羥基組分中的羥基與多異氰酸酯組分中的異氰根反應而交聯成膜。所采用的多羥基化合物的種類很多,如聚酯、聚醚、環氧樹脂和丙烯酸樹脂等。聚氨酯涂料對各種施工環境和對象的適應性較強,可以在低溫固化,可以在潮濕環境和潮濕的底材上施工,并且耐石油的性能突出。這種聚氨酯廣泛應用于各個工業領域。
根據《國務院關于 的決定》(國務院令第682號)及環保部《關于發布 的公告》(國環規環評[2017]4號,現將武義福嘉日用品有限公司年產4萬樘金屬門生產線項目竣工環境保護驗收情況公示如下: 項目名稱:武義福嘉日用品有限公司年產4萬樘金屬門生產線項目 建設地點:武義縣經濟開發區百花山工業功能區開發大道68號 建設單位:武義福嘉日用品有限公司 公示內容:驗收報告、驗收意見掃描件 公示時間:2020年9月15日-2020年10月19日 聯系人:金斌捷 聯系電話:18257815566 公眾意見投遞:公示期間公眾在需要查閱本項目竣工環保驗收報告,對本項目有疑問或者意見,請以書面形式反饋,個人須署真實姓名,單位須加蓋公章
如題,電氣設計接地極采用35平方毫米銅棒與利用建筑主筋作為引下線的鋼筋進行異種金屬焊接。設計采用爆炸焊接,我想請問各位高人:1、改用火泥焊接是否合適,如可以請幫我做個對比;2、從安全性、經濟性方面考慮是否有比上述兩種更好的方案(排除接地極改用鍍鋅扁鋼)
液態金屬,良導體,在電力行業有其狀態優勢,常溫下即為液體狀態,粘稠度可以調節,而且能調節其固化溫度。現階段代替電鍍和替代傳統導電膏優勢還是比較明顯的。各位大神感覺現階段液態金屬在電力行業還有其他什么大用途呢?歡迎討論......
根據建筑電氣工程規定,金屬電纜橋架、托盤、梯架,鋼制的超過30米,必須加伸縮節;鋁合金材質的超過15米加伸縮節。根據現場實際情況,大部分的做法是連接板一端固定,另一端不固定,這樣對橋架的連接不太牢固。通過精心設計,構思了一種V型連接板,該連接板可以把橋架的兩端都可以緊緊的固定,可以根據氣候溫度的變化,自行伸縮,不受任何影響。供大家參考。 常規做法 V型連接板
想咨詢下各位同行,室外埋地金屬管的敷設挖土方哪里可以看到明確規定要求挖土的寬度和深度,比如DN100的焊接鋼管挖土時最少要多寬,最少要多深。
碰到一個項目,屋頂有金屬欄桿,查了規范,這個金屬欄桿的不滿足作為接閃器的要求,那么問題來了,我要如何來保護這個金屬欄桿呢,把它跟屋面的避雷帶連接就可以了嗎?