天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑防火封堵知識點匯總

    一、建筑縫隙的防火封堵

  • 關于建筑防火封堵工程幾點問題的探討

    論文簡介:建筑防火封堵的現狀、存在的問題以及解決的方案 投稿網友:donglish0916 上傳時間: 2013-08-11

  • 【一消考試新增】建筑防火封堵檢查!

    防火封堵是采用具有一定防火、防煙、隔熱性能的材料對建筑縫隙、貫穿孔口等進行密封或填塞,能在設計的耐火時間內與相應建筑結構或構件協同工作,以阻止熱量、火焰和煙氣穿過的一種防火構造措施。

  • 建筑防火規范第3.2.4的疑問

    3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文!!!

  • 建筑防火等級是怎么劃分的?

    1、在堆有大量可燃和易燃物質的場所動火作業屬一級動火作業,應由工地負責人填寫動火申請表,經公司安全部門審查批準后方能作業;2、在具有一定危險因素的場所動火作業屬二級動火作業,應由工地安全員填寫動火申請表和制定安全技術措施,經工地負責人審查批準后方能作業;3、在非固定的、無明顯危險因素的場所動火作業屬三級動火作業,應由施工班組填寫動火申請表,經安全員審查批準后方能作業;

  • 大家討論一個關于建筑防火的問題

    5.3.4 一、二級耐火等級的公共建筑,當設置不少于2部疏散樓梯且頂層局部升高部位的層數不超過2層、人數之和不超過50人、每層建筑面積小于等于200m2時,該局部高出部位可設置1部與下部主體建筑樓梯間直接連通的疏散樓梯,但至少應另外設置1個直通主體建筑上人平屋面的安全出口,該上人屋面應符合人員安全疏散要求。 現在遇到一個工程,主體三層,局部突出一層(即局部四層),有一部樓梯直通底下樓層,面積326平方米,有出屋面的門,是否有必要設置兩部樓梯?根據上面的規范條文,好象要有兩部樓梯,但實際大家覺得有必要嗎?請參與討論,謝謝!

  • 請教關于建筑防火規范的條文

    建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳、錄像廳、夜總會、放映廳、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解?

  • 新版的建筑防火規范何時正式實施啊?

    從2010年9月起,前前后后接到關于新版建筑防火規范宣講班的授課通知好幾次了,多說快實施了,直到今年了還是沒有正式的消息,大家知道確切的消息嗎?對考試不會有影響吧

  • 高層建筑防火排煙的分類

    1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,應設置機械防煙設施。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,能自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,應設加壓送風設施。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口;當采用常開百葉風口時,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,發生火災只開啟著火層的風口。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖。 3.機械排煙 采取機械排風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度。

  • 建筑貫穿口防火封堵施工要求

    貫穿孔口的防火封堵施工應符合下列要求:1安裝前,應清除貫穿孔口處貫穿物和被貫穿物表面的雜物、油污等,使之具備與封堵材料緊密粘接的條件;2當需對被貫穿物進行絕熱處理時.應在安裝前進行;3當需要輔以礦棉等填充材料時,填充材料應均勻、密實;4防火封堵材料在硬化過程中不應受到擾動;5當采用無機堵料防火灰泥進行封堵時,應在防火灰泥達到要求的硬化強度后拆模;6當采用防火板進行封堵時,宜對防火板的切割邊進行鈍化處理,避免損傷電纜等被貫穿物;7阻火圈或阻火帶應安裝牢固、不會脫落。在腐蝕性場所宜采用阻火帶:8當采用防火包或有機堵料如防火發泡磚進行封堵時,應將防火包或防火發泡磚平整地嵌入被貫穿物的空隙及環形間隙中,并宜交叉堆砌,9對煙氣較敏感的場所,防火封堵組件的兩面不應留有通透的縫隙。

  • 完善建筑防火疏散的幾點建議

    1、防火閥的設置。為防止火勢蔓延,防火閥通常是由溶斷器控制的,排煙管內與通風空調管內的熔斷溫度有所不同。在排煙管道和通風空調管道內均沒有防火閥,當火災發生后,操作機構在煙感報警電信號作用下,將閥門自動打開,當排煙管道內的氣流達到足夠高的標準時,管內防火閥熔斷器熔斷,關閉防火閥,關閉信號通過輸入模塊發送至控制器,自動或手動啟動相應控制模塊去關閉排煙機。 2、排煙系統的設計。火災中,即使沒有噴淋滅火裝置,火災初起煙氣的危害也是相當驚人的,所以人員集中、可燃物較多的場所應考慮排煙。為了盡快排走煙霧,送人新風,沖淡建筑物內火災煙氣的濃度,保證人員的安全疏散,在不具備自然排煙條件時,必須采取機械排煙,在適當處安裝排煙口(閥)、排煙機。若該設備不和探測器聯動,排煙風機即能自行啟動。 3、疏散路線要簡潔通暢,疏散標識要明顯。建筑一般在不同方向設有足夠的疏散樓梯,但在事故情況下,經常使用的自動扶梯將被封閉,不能用作疏散,客流將為找不到疏散出口發生擁擠和恐慌,因此,疏散路線、標識、事故廣播將為安全疏散起到很重要的作用。 4、疏散避難通

  • 建筑防火規范50016-2014問題

    附錄A中“對于住宅建筑,設置在底部且高度不大于2.2米的自行車庫、儲藏間、敞開空間,室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5米的部分,可不計入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的頂板面高出

  • 別墅、洋房-建筑防火要求

    別墅、洋房-建筑防火要求

點擊加載更多

建筑防火封堵

建筑防火封堵專題,為您提供建筑防火封堵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑防火封堵 相關的專業交流討論,更多建筑防火封堵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度