每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或
所用三臺鍋爐控制器說明書都是外文的,跪求哪位大俠幫我一下,發個中文的給我,控制器為Diematic-m Delta型,我的郵箱是[email protected]
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,該裝置分10路,功270KVAR,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7、8個,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網。現在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器、在故障時分閘關水、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
由于缺少實際經驗,請教關于丹佛斯、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路!
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,它的功能將壓力高、低不同的信號輸給電氣開關,對外線路進行自動控制或連鎖保護。常用壓力控制器及電接點壓力表,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,始終保持壓力穩定運行。目前電接點壓力表已經很少用了。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大、小火轉換,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,這主要就是為了安全。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作。二是為了進行對照,特別是水位計和壓力控制器,為了確保安全,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,而且還要對照兩個顯示示值是否相符。
國內照明節能控制設備的性能比較 隨著我國城市化建設的不斷深入,經濟高速持續的發展,人們的生活水平也不斷提高。在繁華的都市,城市道路、夜景照明已成為城市文明的標志和城市文化的代表。在推進城市亮化工程的進程中,照明光源及調控設備得到了空前的發展,當然,城市照明的電能消耗和燈具損耗也越來越大,由于電力緊急和電費的上漲,照明節能降耗將越來越受到廣泛重視。 目前國內照明節能主要的途徑有兩種: 采用高效的節能型光源,也就是使用發光效率高的燈泡或燈管 在現有照明系統上加裝節能控制設備 從實際應用的角度來看,第一種方案適用于新設計的照明回路。對于已有的照明系統,因需更換所有燈具,初期投入資金和人力比較大,在不能分批分次更新燈具的照明場所,這樣做一次性投入太大,使許多單位望而卻步。同時,高效節能光源(燈管、燈泡)是傳統光源價格的5~10倍,如果采購的節能型燈具本身質量有問題或是電網供電質量不好,節能型燈具使用壽命很短,這樣就可能造成使用單位出現“節能不節錢”的不正常現象。 對現有照明系統的節能改造,一般采用加裝節能設備,較為經濟和實用,目前國
現在做補償控制器的廠家特別多,價格也是相差的很遠,還有很多人都要求品牌,品牌就有那么好嗎?請問大鳥們你們是按什么標準選型的???我新人請大家多指教了。
我電腦里面設備管理器中的的scsi/raid host controller說找不到驅動程序或是不能用了,是怎么回事呀?哪個能幫幫我嗎?
我們以前在換熱機組上都采用西門子ACX32控制器,只能根據室外溫度調節供水溫度,而且供熱曲線不好調整。現在采用西門子S7-300控制器,問題都解決了,但是好像用的檔次有點高。有更好的建議嗎?
電容補償柜放在自動位置10路全部工作,可是放在手動時,無論是選擇1或選擇任意位置,補償控制器10個信號燈全亮,正常嗎?請各位指點.
請教:哪位前輩可以推薦一下有關主令控制器、凸輪控制器的資料啊。比如觸點分合程序怎么閱讀,我好像看不通,需要討教一下。推薦什么書或者能上傳資料更好,不勝感謝
Logix5000 控制器快速入門
我們公司的兩臺設備采用了全套kollmorgen伺服控制系統,電機和伺服驅動器都選用的是kollmorgen的SERVOSTAR CD,通訊采用光纖,核心控制是工控機,現在要實現其中一臺電機能用一個按鈕控制,當其他電機正常轉時,要求這臺電機能停下,本來想通過控制這臺伺服控制器的使能,來達到要求,但當我們把遠程使能斷開后,整個系統就因為通訊中斷而報警,硬件不行,又想改動SERVOSTAR的軟件,但他的軟件很不好用,很難看懂。所以一時找不到合適的辦法,想請教諸位,有沒有人處理過類似問題,歡迎交流!