天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 誰用過GE的VB2真空斷路器

    對GE的VB2真空斷路器應用不太熟悉,用過的朋友能否來介紹介紹?

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • GE產品GG斷路器型號怎么解讀

    我們在尋一個價格 GE給我們報的價格和型號是這樣的, Entelliguard G13K1JGGXX2AXX+GT16K2UMXX ;這個G13K K應該是分斷能力,但是樣本上沒有,他們說是66KA分斷, 另外這個型號帶接地保護嗎? 太復雜搞不懂了。

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?

  • 為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?

  • GE斷路器開關質量不行,人還很牛X.

    GE斷路器開關質量不行,人還很牛X.

    本公司最近做了一批電廠輔助廠房的設備,用戶指定要GE的開關,沒想到首先是接觸器噪音太大,搞的我們去現場換了2次共6只;后來開關又有2只燒毀的情況,我們請求GE公司派售后服務人員去現場勘察,以查明事故原因.他們竟然發來這樣一個函:針對以下現場服務申請我們的意見如下:客戶需先支付現場服務的相關費用, GE工程師到現場后如判斷確實是GE產品質量問題, 則更換產品及現場服務費用由GE承擔, 屆時GE退還客戶之前支付的現場服務費用, 具體預收費項目如下:1. 工程師服務費 1200元 半天 (4小時) 2400元 全天 (8小時)2. 往返機票, 酒店住宿等相關費用實報實銷.首先,他們一口斷定不是他們開關的問題,在多方溝通,苦苦請求,直至電廠發函后,他們才說可以派人.而且要我們必須先把錢打到帳上再派人,氣的我們真想罵娘.這就是國外品牌的售后服務態度,我始終認為,咱們國產的開關其實都還不錯,為什么有些人就偏信國外的品牌呢?

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 美國通用 GE VB2-12真空斷路器

    美國通用 GE VB2-12真空斷路器GE工業系統精心設計制造的VB2型l2kv高壓真空斷路器是復合絕緣的戶內開關元件。產品符合國家標準GB 1984[ 等效IEC62271-100 ]和行業標準DL/T403,是高壓供配電系統中控制與保護的最佳選擇。GE VB2-12真空斷路器產品特點1、高端三維計算機輔助設計[Pro-eng ineer]和動態仿真優化設計[Pro-mechanical]。2、電磁場優化分布設計,使局部放電和局部過熱最小。3、世界最先進小型化、高功能的真空滅弧室,利用縱向旋轉磁場滅弧原理,開斷性能極其穩定。4、具有極其優越、極為可靠的絕緣性能,順利通過了凝露試驗,適合在惡劣環境條件下運行,并具有比1EC和GB 標準要求更高的爬電距離和電氣間隙。5、可靠的接地方式,確保斷路器從工作位置到試驗位置接地連續性。6、通過了l.l倍

  • 這個地方為什么要設置斷路器?

    這個地方為什么要設置斷路器?

    我發現一個現象,如果一個設計單位里,缺少一個基礎知識扎實的前輩作為自己電氣設計道路上的引路人,想完全靠自己自學成長的電氣設計師,會出現一個什么問題呢?——不會用規范! 為什么會出現這種狀況?因為無人指引,那么自己就只能通過看單位以前的圖紙,以后有類型項目了,參照原有類似圖紙,依葫蘆畫瓢來做設計。這樣設計出來的電氣圖紙,自己心里是沒底的,經不起拷問的。

  • 關于酒店斷路器的選擇問題。

    做了一個酒店項目,客房采用的是單相配電箱,插座用了2P的斷路器,我們設計的前端也是2P保護的,但是建筑商全部安裝的是1P的,有那條規范指出類似我這種情況下斷路器應如何選擇么?

  • 斷路器與負荷開關的區別

    1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。

  • 關于220KV并網斷路器選型

    一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,并網點在主變220KV高壓側,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,有點矛盾,這方面有什么規定嗎?

  • 路燈照明一般用什么斷路器

    路燈照明一般用什么斷路器

    考慮到短路靈敏度計算 我算了算 如果是普通斷路器的話 短路整定值一般是10倍,很難滿足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章說用B類斷路器 整定值可調,也見過用漏電斷路器的,大家都用什么?

  • 關于真空斷路器的簡介說明

    真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值。