天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助,計算熔斷器(保險)的電流

    我在設計BA的DDC柜體需要安裝一個220VAC變24VAC,150W的變壓器,所帶的前端的傳感器等設備的負荷為100W。請問,在此變壓器進線L端安裝一個熔斷器(保險),這個熔斷器(保險)的電流是多大的啊?如何計算呢?

  • 熔斷器(保險絲)是否有規格選擇

    熔斷器(保險絲)是否有規格選擇

    這是我去五金店買的,商家給我的保險絲,瓷器設備,瓷器上面寫著15A 380V 等等,樣子見下圖,下面畫紅框是我套房的總開關。我房間開電磁爐、兩個房間的1.5P掛式空調,冰箱、電腦、電視機、電燈。只要運行十來分鐘就燒保險絲。這是什么原因。是買的保險絲規格不對嗎!

  • 高壓自墜熔斷器保險絲熔斷原因

    高壓自墜熔斷器,是配電系統中主要設備。 在運行過程中,有時高壓自墜熔斷器會發生自動掉管現象 保險絲不正常熔斷,保險絲熔斷引起掉管。從歷年的維修周期經驗,可以判斷出不正常熔斷掉管,有時間規律和氣候規律,通常出現在每年的7月份和8月份。 此段時間在南方地區屬于雷雨季節,且氣溫高空調用電量很大。雷雨易造成接觸件接觸不良而產生打火。保險絲熔斷掉管故障較多。 保險絲不正常熔斷的原因有: (1)配容量配置與保險絲容量不配套,不符合相關技術標準。 (2)保險絲質量不合格,熔斷性差.

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷。空氣開關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。

  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • 閘刀、隔離開關;保險絲、熔斷器

    我看了一下樣本,那隔離開關就和家里以起前用的閘刀差不多,閘刀能直接扳下來(可以稱之為 帶負荷嗎?),但隔離開關不能帶負荷操作 保險絲、熔斷器有什么區別?

  • 請問電工中關于保險絲(熔斷器)的問題

    電工書上寫到,電動機所選用的熔斷器(保險絲)比電動機的起動電流小,一般為電動機起動電流的0.5左右。我的疑問是,這種情況下,假如電動機的啟動時間是6秒鐘。很明顯熔斷器會有6秒鐘的時間通過比熔斷器自身額定電流大2倍的電流。我很奇怪,為什么這種情況下,熔斷器會不斷呢?熔斷器在照明線路中通過過載電流一般多長時間才會斷?

  • 【求助】跌開式熔斷器管體充當導體,保險為何燒壞?

    異常現象:我廠 6KV配電室值班人員發現站用變壓器(負荷很小)出線三相電壓不平衡。VAB=396V VAC=360V VBC=340V 斷電后發現站用變壓器上方跌開式熔斷器其中一相的熔管損壞,熔管未掉落。跌開式熔斷器管體充當導體導電,保險燒壞。后對站用變壓器、避雷器等進行測試無問題,便更換跌開式熔斷器,電壓恢復正常。請問各位大俠啥原因造成 能夠在保險管上導電。

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 關于熔斷器分斷能力的疑惑

    請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!

  • 請關于保險絲熔斷的問題

    在下遇見一個這樣的問題:在插座上接2KW的電飯鍋時,保險絲能正常使用;而將2KW的空調插到插座上時,過不了一會兒,保險絲就會熔斷,請教哪位幫忙指教一下.是什么原因,該怎么解決.

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 什么原因造成熔斷器爆掉?

    我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李

點擊加載更多

保險熔斷器

保險熔斷器專題,為您提供保險熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與保險熔斷器 相關的專業交流討論,更多保險熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電子熔斷器

高速熔斷器