最近做了一個帶地下車庫的縣級法院辦公樓建筑,總高度22.90米 ,地下車庫1500平方米,地上一,二層1500平方米,三,四五六1000平方米。地下車庫水上做濕式自動噴水滅火系統,按要求電不用做火災自動滅統,《 建筑設計防火規范 》中第11.4.3設有火災自動報警系統和自動滅火系統或設有火災自動報警系統和機械防(排)煙設施的建筑,應設置消防控制室。光有自動滅火系統還用設消防控制室嗎
什么是廚房自動滅火系統什么是廚房自動滅火裝置什么是廚房自動滅火設備以往的廚房滅火系統是指針對廚房建筑物本身的滅火保護系統,最常見的是煙感、溫感探測系統和水噴淋系統等。由于廚房火災多起因于灶臺用火失控,引燃集油煙罩和排煙管道內的油垢釀成難以撲救的通天大火。因此,廚房的熱廚加工設備(灶臺181集油煙罩6982排煙管道5119廠家)就成為廚房內的重點保護對象;而針對廚房熱廚加工設備實現局部重點滅火保護的系統稱為廚房烹飪設備自動滅火系統。它與廚房滅火系統是保護對象不同的兩個相互獨立,互不干擾的滅火保護系統。 CMJS型廚房自動滅火裝置的工作原理 1、廚房灶臺油鍋溫度達到360-366℃時,油鍋里的油開始自燃,短時間內溫度達到400℃以上。當燃燒的火焰產生巨大的熱量使煙罩內溫度升高到183℃時感溫探測器斷開,從而啟動廚房設備滅火裝置。 2、裝置自動啟動同時,驅動氣瓶內氣體通過減壓裝置瞬間推動藥劑通過霧化噴頭噴射到油鍋及煙
Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
請問各位大神,中間那個 是什么管件呢~作用是啥~謝謝:)
干粉滅火劑是干燥且易于流動的微細粉末,由具有滅火效能的無機鹽和少量的添加劑經干燥、粉碎、混合而成微細固體粉末組成。它是目前在消防中得到廣泛應用的一種滅火劑。除撲救金屬火災的專用干粉化學滅火劑外,干粉滅火劑一般分為BC干粉和ABC干粉兩大類;現在國內消防企業又研發了一種超細干粉滅火劑,由于粒徑小,可以類氣體釋放于空間,在該項核心技術上,一些消防企業開發出超細干粉系列自動滅火產品,使干粉滅火產品的應用范圍和技術含量得到了拓寬和提升,成為國內替代“哈龍”的一個產品方向。 干粉滅火劑主要通過在加壓氣體作用下噴出的粉霧與火焰接觸、混合時發生的物理、化學作用滅火。另外,還有部分稀釋氧氣和冷卻的作用。 自動滅火裝置(滅火器)是由筒體、壓力表、噴嘴等部件組成,借助壓力將所充裝的滅火劑噴出滅火的器材。干粉自動滅火裝置和滅火器的種類很多,由于干粉滅火裝置使用范圍廣泛,筆者所在的消防工程公司使用過多種干粉滅火裝置,在設計自動消防工程中積累了一
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
最近做一個四星級賓館裝飾設計供15層,其中13-15層為大空間網球場帶中央空調,凈高有9米,原設計采用自動噴淋滅火系統,但網球場施工方和業主堅持不做自噴,觀點是天花頂不能安裝噴頭,也沒見過網球場設自噴的,因此非常爭議。作為設計人堅持規范要求做,請有經驗的大師指點可否不設,其次想改采用大空間的自動滅火裝置,也請指導或上傳圖紙,在次表示感謝。
一個四級的旅館,有電梯,內廊式,每層面積980平方,共七層。一、二層為商場,三層一半為餐廳,一半為客房,四至七層均為客房。這樣子的是否得設噴淋?
更多自動噴水滅火裝置資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自動噴水滅火系統是世界上最廣泛的固定滅火系統,在高層建筑中已得到廣泛的應用。它利用固定管網、噴頭能自動作用噴水滅火,同時發出火火警信號的滅火系統。利用火災時產生光、煙或燃燒時的生成物(探測器作用)、熱(直接作用或探測器作用)等信號傳感而自動啟動,將水有效地灑向著火區域,控制火勢的蔓延和撲滅火災。它即有探測火災并報警的功能,又有噴水滅火控制火災發展的功能,它是一種可靠性高,穩定性及好的安全可靠的滅火裝置。自動噴水滅火系統效率高,用水量小,水漬損失少,又能及時有效地發現和撲救火
單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?
知識點:自動噴水滅火系統
自動噴水滅火系統動畫演示
建筑面積1800平方米 用于存放谷物類的丙級倉庫除了設置室內消火栓外,還需要設置自動滅火系統么??《建筑設計防火規范》第8.5條 自動滅火系統的設置場所只提到“高層丙類廠房”和“丙類液體” 并未提到丙類固體倉庫是否需要設置。請問各位什么意見?依據什么?
1、≥50000紗錠的棉織廠的開包、清花車間:等于或大于5000錠的麻織廠的分級、梳麻車間;服裝、針織高層廠房;面積>1500 m2的木器廠房;火柴廠的烤梗、篩選部位;泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;為課件,希望能對大家有幫助,可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897
有一個電子類的廠區,有2個廠房和一個辦公樓。一個廠房的面積是2020平方米。2個廠房時一樣的。按建筑設計防火規范GB50016_2006的8.5條規定,占地面積大于 1500m 或總建筑面積大于 3000m 的單層、多層制鞋、制衣、玩具及電子等廠房應設置自動滅火系統,請問是一定要設嗎?如果增加防火墻,分為2個分區,每個分區為1010平方米,可以不設置自動噴水滅火系統嗎?:Q
自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。自動噴水滅火系統分類依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。閉式系統采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1. 工作原理:火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2. 濕式系統使用范圍:在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建
根據江蘇省 水規要求在商住樓的住宅走道設置局部應用系統 自噴管直接連接在消火栓立管上 不過審圖的提了一條 說明中缺住宅走道自噴管上電磁閥啟閉條件 ...這個我還真不知道 哪位大俠知道呢?自動水力控制閥的控制應明確(消防水箱進水)怎么整