  • 降低散熱風機噪音的7個方法

    降低散熱風機噪音的7個方法再跟大家分享下關于如何降低散熱風機噪音的7個方法。1、系統阻抗一個機殼的入風口與出風口之間范圍占全部系統阻抗的60%至80%,另外氣流愈大,噪音相對愈高。系統阻抗愈高,冷卻所需的氣流愈大,因此為了將噪音降至最小,系統阻抗必須減至最低程度。2、氣流擾亂沿著氣流路徑所遇到的阻礙而造成的擾流會產生噪音。因此任何阻礙,特別在關鍵的入風口與出風口范圍,必須避免,以降低 噪音。3、風扇轉速與尺寸由于高轉速風扇比低轉速風扇產生較大的噪音,因此應盡可能嘗試及選用低轉速風扇。而一個尺寸較大、轉速較低的風扇,通常比小尺寸、高轉速的風扇,在輸送相同風量時安靜。4、溫度升高一個系統內,冷卻所需的風量與允許的溫升成反比。允許溫升稍微提高,即可大量減少所需的風量。因此,如果對

  • 詳解四類散熱風機的特征

    詳解四類散熱風機的特征

    散熱風機按照進出氣流的不同流向,大致分為四個類別:一、軸流風扇軸流風扇的葉片推動空氣以與軸相同的方向(平行方向)流動(如右圖)。軸流風扇的葉輪和螺旋槳有點類似,它在工作時,絕大部分氣流的流向與軸平行,換句話說,就是沿軸線方向。軸流風扇當入口氣流是0靜壓的自由空氣時,其功耗最低。當運轉時會隨著氣流反壓力的上升功耗也會增加。軸流風扇通常裝在電子電氣設備的機柜上,有時也整合在電機上,由于軸流風扇結構緊湊,可以節省很多空間,同時安裝方便,因此得到廣泛的應用。市面上看到的方形散熱風扇基本都可以歸為此類。

  • 地暖與熱風機盤管共生系統咨詢

    一北方寒冷地區項目,共5層,1-3為商鋪,4-5為高檔會所,夏季空調為VRV,已經訂貨。冬季原設計為地暖。由于考慮到1-3層商鋪以后分割的可能性,因此有工程師考慮將1-3層的地暖修改為熱風機盤管。姑且不說吊頂內2套室內機。如果1-5層,地暖和熱風機盤管共用1套換熱器,通過閥門調節壓差,會不會有問題。我本人總覺得不好,也請各位多提寶貴意見。

  • 空調設備電機的散熱風機配電

    很多人應該都遇到過電機的散熱風扇都是單獨配電的,按著使用的要求,對這個散熱風扇的配電有什么嚴格的要求嗎,比方說斷路器+接觸器+熱繼電器?,F場電機是手動工頻和變頻,現在對這個散熱風扇配電有些麻煩了,計劃直接加個接觸器和熱繼電器,這樣使用起來會有問題嗎?

  • 變頻電機散熱風機控制原理圖如何畫

    變頻電機散熱風機控制原理圖如何畫

    這是我自己畫的,KM1就是11KW變頻電機的線圈,我用中間繼電器使變頻電機與散熱風扇同開同關請問對嗎?請大神幫忙修改并解說下,謝啦

  • 低溫空氣源熱泵熱風機有什么優缺點

    空氣源熱泵熱風機是什么? 熱泵熱風機跟家用冷暖空調類似,區別是普通空調在-5℃時,就會產生能效衰減,需要使用電輔熱,難以滿足北方地區供暖需求;但空氣源熱泵熱風機專門針對西北等地冬季比較寒冷的采暖地區,在室外溫度為-20℃時,制熱量不衰減。 空氣源熱泵是從室外空氣中提取熱量,通過風機驅動室外空氣流過安裝在室外的采熱裝置(熱泵的蒸發器),獲取室外空氣中的熱量,再經電動壓縮制取溫度更高、數量更大的熱量,再經過室內換熱器將熱風提供給用戶用于房間采暖。 熱泵熱風機與普通空氣源采暖機有何不同? 1、末端熱交換方式不同: 與空氣源熱泵一樣,熱泵熱風機也是一種基于逆卡諾循環而工作的高效熱能提升和轉移裝置,利用少量的電能作為動力,通過冷媒將室外空氣中的低溫熱量轉移到室內空氣,實現對室內的供熱。和熱泵采暖相比,熱風機是通過高溫冷媒與室內空氣換熱來提升室內溫度,而空氣源熱泵熱水機是通過冷媒與水換熱來提升水的溫度,再通過熱水在末端的循環來提升室內溫度

  • 毅榮川技術百科:散熱風機的噪聲形成與處理?

           散熱風機在運行時第一段聲波產生的聲音是由物體(固體、液體和氣體)的振動產生的,當某個物體在來回旋轉或振動時。周圍的空氣會受到它的影響,這樣就會來回運動。這種運動從一個粒子傳遞到另一個粒子,交替形成密集和稀疏的層,因此聲波在空氣中被激發。在一定距離內,當聲波到達人們的耳朵時,它會產生聲音的感覺。        如果散熱風機在使用了一段時間后,就會產生不小的噪音,這很煩人。有什么方法來消除或減少噪音呢?下面是如何消除散熱風機的噪音。        一般形成散熱風機噪音的原因有兩種:灰塵過多和干油漬。如果不是,那就是零

  • 1HP COPELAND 機組因散熱風機壞了帶來損害

    1HP COPELAND 機組因散熱風機壞了帶來損害

    因機組散熱風機壞了,而壓縮機過熱損壞氣閥,更換后正常制冷,菜柜溫度2度.客戶滿意百分。

  • 風機盤管不出熱風出涼風,回水管特燙

    風機盤管突然不出熱風,出涼風了,打開過濾器也不臟,排氣閥排氣,回水翻沖,回水管特燙,裝上過濾器后,開供水閥門,供水是溫的,回水還是特燙,但是出風是涼風,過一會供回水管就涼了,請教群里有經驗的師傅,看看這是情況怎么回事~~

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 各位好,關于風機干管計算問題

    各位好,關于風機干管計算問題

    風機的干管和支管的管徑是根據什么計算得出的??先謝謝各位

  • 如何對風機盤管進行保溫

    風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。

  • 為什么風機盤管T3后是炸開的?

    本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,室內機T3后是個塊。我是2014版的。

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 離心風機在浴霸上的應用

    離心風機在浴霸上的應用

    現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。

  • 請教關于小型風機的問題

    24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ?2、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,是不是控制器又問題?謝謝大家

  • 風機盤管圖塊大家覺得如何?

    風機盤管圖塊大家覺得如何?

    本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?