不多說,直接來!
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
收錄于話題 冷庫設計是非常重要的關乎于一個冷庫運行效率,運行安全。冷庫設計要遵循冷庫的特點,要因地制宜,具體的問題要具體分析,具體解決。 冷庫選址。選址要在人口少地方,因為在冷庫設計是里面制冷系統用到的是氨,這種氨泄露的話容易發生中毒,而且其容易破壞土地植被。冷藏間大小和數量。冷藏間的大小和數量與冷庫規模、貨物品種等有關。除很小的冷庫外,一般冷庫都設置兩個以上的冷藏間,每個冷藏間的大小,根據規模大小、堆裝方式和具體平面
本公司擬建二萬噸冷凍庫,含1000噸左右的超低溫庫.要求:1、采用國外先進壓縮機,螺桿、活塞待設計方案定.附屬設備最低是合資廠家. 2、冷媒待定.范圍是:R717或F22. 3、冷凍庫的溫度:-18℃~-27℃. 超低溫庫的溫度是::-50℃~-55℃ 4、全部聚氨酯材料現場保溫,密度要求嚴格;容器及管道外表面采用鋁皮外包. 歡迎有興趣的、有實力、有資質公司聯系合作. 地點:廈門 聯系電話:15859280005 郵箱:[email protected]
冷庫保溫用20公分聚氨酯噴涂,海魚進庫溫度-15左右,冷藏溫度-25左右,準備選用比澤爾低溫螺桿水冷機組70P-75P,庫內選用鋁排管,請問用過鋁排管師傅:鋁排蒸發面積用多大?管徑用多大?分多少路?使用多少個膨脹閥?是用分液頭好,還是用多個膨脹閥好?化霜用電化霜好還是用熱氟沖霜好?請有設計經驗師傅提供意見,請多指教,多謝!18974995381
一、工程簡介 工程采用漢中××水庫作水源,廠址選在××店鎮境內,沿漢褒公路向漢中市供水,供水管道采用Ф1200PCCP混凝土鋼套管。總長共計11.65公里。水廠設計日供水能力100000立方米,工程施工工期為15個月。共有構建筑物14座,主要結構物為絮凝沉淀池、清水池、濾站。 絮凝沉淀池:有二個對稱的1#池、2#池組成,其外形尺寸分別為80.45M,寬18.1M,凈高3.8M,底板厚度45CM,墻壁厚度35、30、20CM,每池用3條橡膠止水帶連成一個整體,基礎低處標高為579.3M高處標高為580.4M.清水池:為二個獨立池組成,外形尺寸分別為長72.7M,寬23.7M,高5.6M,用二條橡膠止水帶連接成整體,水池最大容量為9300M3,池底板厚度為50CM,墻壁厚35CM,頂板厚20CM,內設溢流墻、導流墻,現澆柱35×35CM支承板頂荷載,基礎底標高575.3M池頂標高水平581.0M.濾站:是有濾池和泵房組成,濾池外形尺寸為長29.75M,寬36.2M,用一橫一縱二條橡膠止水帶連成整體,池底標高577.3M,池頂標高
:) 我的畢業設計,供大家參考
圖紙簡介: 這是某凈水廠一層磚混結構10萬噸給水設計圖,圖紙包括:凈水廠平面布置圖,排泥溝平面圖,高程布置圖。 投稿網友: zhouqy122 上傳時間: 2014-08-05
圖紙簡介: 本圖紙為:某10萬噸污水處理廠SBR工藝設計詳圖包括SBR池管道圖、A組SBR池內曝氣管道平面圖、SBR池設備布置圖等。 投稿網友: mazhuohuang 上傳時間: 2014-08-01
我這有一個冷庫的設計問題,問過好多人,他們都說沒做過。最近有個項目:660平方,7米高。庫溫十度以下,存放化工原料,酚醛樹脂。進庫溫度常溫,6次進庫每次2噸,一次出庫12噸。庫存總共360噸。聚氨酯發泡保溫。請問誰能給說說該怎么選擇設備。
壓縮機選型根據 排氣量和標準制冷量 來確定書上講了 2個工況;一個標準工況 一個設計工況根據這2個工況 確定壓機的排氣量和標準制冷量可是 低溫冷庫工作工況下 制冷量明顯比這2個工況情況下要低試問這種確認方案 是否能達到我們的 要求
最近公司接了一個項目,是一個工業園的污水廠設計,他們廠里有一個配套的污水處理站。預處理后的污水接入一個污水處理廠。我們要設計這個污水處理廠。接進來的污水處理有工業,生活,污水等。他們提供給我的是各類污水的水質情況。那怎么算總的進水的水質情況呢?另外他們要我們提供兩套方案。一套COD出水是10.進水cod大概在500左右。那對于這樣的情況。我應該設計什么工藝比較好呢?
冷庫的建設與節能設計(二) 蒸發器方面 ,目前很多冷庫面對的都是蒸發器面積不足,這樣就導致了壓縮機的吸氣壓力遠遠偏離飽和蒸發壓力,也就是說,機組實際運行的壓力對應的蒸發溫度遠遠低于實際要求,這樣就使得制冷劑的單位容積制冷量減少,壓縮比增大,輸氣系數下降,耗功增加。統計數據表明,蒸發溫度每下降1
在我國冷庫設計項目中,從安裝到施工、從科研到生產、管理都已積累了一定的經驗,冷庫建設規范和各系統的冷庫管理辦法也已各自形成。但是目前對冷庫的溫度標準,還只是按產品的分類定一個設計溫度,如凍魚冷藏間,不論大小冷庫均采用-18℃,尚無溫度的等級標準,因此在冷庫建設中存在不少問題。 1.標準 一2—15℃,溫差(溫度波動幅度)小于±O.5oC,最低降溫極值一5℃。 2.依據 ①ZBJ73043--90國家商業組合冷庫設計標準:ZKl00G即公稱容積為lOOm2的高溫冷庫。 ②用途:微型庫主要用于保鮮各種水果和蔬菜,對于某些耐低溫的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低庫溫,顯然不便控制其最佳貯溫,因為貯藏果蔬通常都是有包裝的,而包裝內外溫差常在0.3~0.8℃,而耐低溫的果蔬通常對低溫也不敏感,也就是說不易產生冷害。新保鮮技術要求,在果蔬不受冷害或凍害的情況下溫度越低越好。對低溫又特別敏感,控制溫度過低則易產生冷害。當然,在冷庫設計管理中高溫總是比低溫好控制。
請問冷庫的地面均做有保溫層、隔汽層、保護層等,為何還要做地面的防凍設計?這個地面是冷庫室內的地面,還是保溫、隔汽層以下的地面呢?
請問各位關于冷庫設計除了《冷庫安全規程》以及《冷庫設計規范》外還有那些規范文件以及參考資料,現在自己在學習冷庫設計,有沒有那些比較好的書籍可以推薦的?
本人最近接觸冷庫設計,現有一個冷庫庫溫要求有-35℃的,還有-18~8的變溫庫,還有5~15度的穿堂等,請問他們該如何劃分系統呢,可以共用系統嗎?還有變溫庫,設備可以共用嗎?
10萬噸冷庫設計
10萬噸冷庫設計專題,為您提供10萬噸冷庫設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10萬噸冷庫設計 相關的專業交流討論,更多10萬噸冷庫設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題