廚房排煙離心風機噪聲原因主要有以下三部分:1、風機機體及管道噪聲:包括風機振動噪聲、風機機械噪聲和電機噪聲;2、高空排風口噪聲:排風口噪聲為該工程治理難點,其中又分為離心風機低頻空氣動力性噪聲和高速氣流再生噪聲;3、管道振動噪聲:高速氣流撞擊管道及機組振動引起的排風管道振動噪聲,該噪聲為次要噪聲源。噪聲治理措施簡述1、風機房隔聲治理:對風機及底部管道設置低頻高吸隔音房,并設置散熱進、出風消聲器;2、出風管道消聲治理:為有效降低設備的空氣噪聲及高速氣流引起的再生噪聲,我們在排煙口安裝阻抗復合式消聲器。3、管道振動噪聲控制:對離心風機軟接口到除塵器之間的進風管道做隔聲包扎,其結構為吸音層,低頻隔聲層,鋁箔護面層。
各位達人,請教個關于廚房設計的問題,廚房13個平方左右,每天中午和晚上做飯,約30個人飯菜,排油煙風管長度大概8米左右,一般的抽油煙機估計排不了這么遠,請教排油煙風機如何選型?選軸流的還是離心的,風機安裝在廚房內會不會噪音太大,油煙凈化器如何選型?請各位達人指教,最好給出具體型號規格,多謝!
各位工程師,本人是做造價的,沒搞過設計,老板給我下達的任務,硬著頭皮上,請教個關于廚房設計的問題,廚房16個平方左右,每天中午和晚上做飯,約30個人飯菜,排油煙風管長度大概15米左右,請教排油煙風機如何選型?選軸流的還是離心的,風機安裝在廚房內會不會噪音太大,油煙凈化器如何選型?排油煙風管尺寸選多大,請各位達人指教,最好給出具體型號規格,多謝!
一、通風機基礎知識: 通風機是用于輸送氣體的機械,從能量的觀點來 ,它是把原動機的機械能轉變為氣體能量的一種機械。通常把產生的壓力小于或等于14700Pa以下者為通風機。按型式可分為:離心通風機、軸流通風機、混流通風機。 二、通風機的主要性能參數: 流量、壓力、轉速 、功率及效率是表示通風機性能的主要參數,稱為通風機的性能參數。 A.流量:單位時間內流經通風機的氣體容積,稱為流量(又稱風量)。常用單位為m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分鐘)
來源:易筑暖通 廚房排油煙風機選型設計及計算方法 一、通風機基礎知識: 通風機是用于輸送氣體的機械,從能量的觀點來 ,它是把原動機的機械能轉變為氣體能量的一種機械。通常把產生的壓力小于或等于14700Pa以下者為通風機。按型式可分為:離心通風機、軸流通風機、混流通風機。 二、通風機的主要性能參數: 流量、壓力、轉速 、功率及效率是表示通風機性能的主要參數,稱為通風機的性能參數。 A.流量:單位時間內流經通風機的氣體容積,稱為流量(又稱風量)。常用單位為m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分鐘)、m3/h(米3/小時)。 B.壓力:通風機的壓力是指升壓(相對于大氣的壓力),即氣體在通風機
有一蛋糕廚房,有烤箱,醒發箱,冰柜,風爐烤箱。上面裝有排煙管道,風機三相1.5kw電機,老板叫在排煙罩排煙口上安了幾個小220伏軸流風機,煙大時用三相電機,軸流風機一起開,煙小時只開軸流風機,這樣做法行嗎
一、倉庫通風 首先,看倉儲貨品是否是易燃易爆貨品,如: 油漆倉庫等,必須選擇防爆系列風機。 其次,看噪聲要求高低,可以選擇屋頂風機或環保式離心風機,(而且有款屋頂風機是風力啟動,更可以省電呢)。
豎井就等于一個風道?還是在豎井內在做風管?個人認為不用做風管,豎井就是一個風道但看了一個廚房通風的大樣圖,有在豎井里做風管
一。有個項目6層樓,廚房在地下一層,廚房排煙風機設置在樓頂,本來風機配電箱也放在樓頂靠近風機的,然后接觸器從拉個按鈕到廚房(控制是這樣吧,新手不太明白)。可今天甲方突然說像這種廚房排煙風機配電箱都放在廚房,然后扯電纜上去,還說都是這么做的。求大神解答~~難道真是這樣。二。類似的樓頂排風機、空調機組之類的都是就近放配電箱樓頂,然后控制是怎么控制的,再拉控制線到樓下相應地方?然后規范方面民用建筑電氣設計規范9.2.4 2(3)隔離電器宜裝設在控制電器附近或其他便于操作和維修的地點;無載開斷的隔離電器應能防止被無意識的開斷。6(4)控制電器宜裝設在電動機附近或其他便于操作和維修的地點;過負荷保護電器宜靠近控制電器或為其組成部分。 這幾天規范是說配電箱的位置的吧?還有沒有類似規范 求大神告知!!幣子不多 全部奉獻
廚房的事故風機一般都需要應急電源,我的理解是要有兩路電源,或者單電源加EPS。但是現實往往找兩路電源不太好找,單電源加EPS,施工方又總覺得EPS貴,不知道大家一般都是怎么處理的?
一、通風機基礎知識
我這個項目廚房排油煙風機,設計院的選型是某個廠家的軸流風機改型的所謂廚房排油煙專用風機,風機吊裝在為廚房、餐廳服務的專用空調機房機房內。排油煙風機兼做廚房煤氣事故排風,所以設計院要求電機為防爆的。我認為這樣是沒必要的,建議修改為離心式風機即可,電機也為普通型,理由是離心風機的電機、皮帶、傳動軸均在排放氣流外,如果還要求選用防爆電機,那么空調機房內的空調機組、電氣設備是否都要求防爆呢?請大家提供點建議吧
有一蛋糕廚房,有烤箱,醒發箱,冰柜,風爐烤箱。上面裝有排煙管道,風機三相1.5kw電機,老板叫在排煙罩排煙口上安了幾個小220伏軸流風機,煙大時用三相電機,軸流風機一起開,煙小時只開軸流風機,這樣做法行嗎
廚房是用燃氣的,暖通專業提資料2個風機,1個是廚房全面通風和事故通風合用風機(0.025kW,220V),1個是廚房值班通風風機(0.025kW,220V)。第一個通風和事故通風合用風機需要兩地控制,我是否可以用普通的雙控開關實現(在廚房內和廚房門外分別設置一個雙控開關)?第一個風機和第二個風機合用一個回路是否可以?有知道的朋友可以說下嘛,謝謝。
感謝各位幫忙了!現在有一工程改造,要更換后廚的排煙風機,后廚廚房的面積大約有40平米,灶臺那大約有15平米,從后廚的排煙那到樓頂大約有25左右的風道!請高手來幫忙,應該用哪種風機?哪里有賣的?大約需要多少錢?(風機甲方要裝在后廚)!本人不是這個專業,還求教大家了!!!十分感謝!
35層,建筑高度98米的高層住宅廚房通風道的屋面是否設置風機,如果設置,用什么形式的
1.廚房抽排油煙風機不排煙怎么辦 ?廚房排油煙管道設計需要注意什么?所有餐飲承租人的廚房都需要預留油煙排氣管,輔助通風管和事故排氣管。在設計中必須考慮并預留足夠的廚房油煙排氣扇,輔助風扇和油煙處理設備的安裝位置。
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
大家探討個問題:廚房排油煙風機能否作為事故排風兼用,請給出各種原因 個人想法是不能兼用。存在以下問題:1.排油煙風機風機如為防爆風機,需要調換內部風機葉片材質,如換鋁等,再上油煙腐蝕,影響使用壽命。 2.排油煙風機長期排除廚房油煙,內存大量可燃油垢,如再作為事故排風排除燃氣,存在更大事故隱患。 3.電器控制過程會要求較高,事故排風時需要關閉油煙凈化器,如不能關閉存在故障,很有可能會點燃燃氣拋磚引玉希望大家互相討論,提提意見,多謝!如長期不在線,可聯系 QQ:19558698