  • [求助]對于冷庫改造的請教?

    原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!

  • 求助:關于冷庫電路的改造

    我廠冷庫內的照明電線己經有些許老化。現在想重新改造。現在有一些地方不明白的,望大家指點下,本人不勝感激。(氨制冷系統。冷凍間為-18以下,冷藏為+5~-5度)。問題如下:現在如果要重新安裝電路,那就得在冷庫墻上打個穿電纜的孔,請問這孔要怎么個打法,是隨便地方打都可以還是要在角落?打孔的這位置要采用什么方案對隔熱方面影響比較小?還有線路的防火要怎么處理?照明應采用白熾燈泡還是什么為好?但是白熾燈泡好像散發的熱量挺高的,這是否影響制冷效果?感謝大家!!!

  • 冷庫改造氨改氟的成本對比

    冷庫液氨泄露事故、爆炸事故頻發,在各大媒體屢見不鮮,除了加強冷庫日常的安全管理,做好液氨冷庫設備的維護工作,要想從根本上杜絕安全事故的發生,綠特認為更應該進行氨改氟冷庫改造,以下是與氨系統相比氟系統所具有的優勢: 1、 穩定可靠、壽命長:

  • 食品店中溫冷庫改造問題

    一食品店中溫冷庫,設計溫度-5——5度.使用一臺1.5匹機組2米*2.5米*2.3米。客戶要求加裝隔斷分成兩部分,里邊冷凍-18度外邊冷藏0度。 請教有何好的方法。謝謝!

  • 冷庫改造,液氨怎么處理好,請各位幫忙

    我單位一萬噸冷庫,需要改造,制冷劑為液氨,現在需要改造,加冷凍間,我的意思是系統需要重新碰口,請問各位,液氨怎么處理及安全又經濟?液氨可以回收嗎?該怎么處理?謝謝大家:)

  • 舊冷庫改造氟利昂與冷凍油互溶問題

    最近改造一個舊冷庫,改造之前庫溫還能拉到零下16到17度,改造后完全不制冷現象描述:1、油冷卻器冷卻效果差,造成油冷卻效果差,油溫過高,油質差。2、排管庫改冷風機3、油質臟經常出現油流報警,反復更換油濾,電流到是正常,仍懷疑壓縮機是否滿載4、儲液器里制冷劑與油互溶,從檢修口放出來的是像發泡料一樣的油狀物,油分離不徹底與油溫高有關系嗎?這樣的制冷劑供到系統會出現油堵現象吧5、如果重新更換油冷,讓油溫處于正常,能否解決油和氟利昂分離的問題,還是因為油分效果差的原因?/p>

  • 1000立方舊冷庫改造溫度降不下來

    1000立方的水果高溫庫,配40匹水冷高溫機,DD360冷風機,26冷噸的丹弗斯膨脹閥,現在出現冷風機結霜不均勻,高壓14公斤,低壓2.5公斤,氟利昂加了40公斤左右,現在庫溫10度左右,降溫特別慢。以前是氨機,冷風機配的是230平米的。以前墻面保溫是7cm聚氨酯,地面是2層塑料布中間是40cm的爐灰請問是不是冷風機配小了?

  • 【求助】關于冷庫一些問題!!!!

    最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。

  • 新建和改造冷庫用R448A制冷劑,三年內回本,真相如何?

    早些年,氨事故頻發,一刀切還是彈性化引發了一波大討論;2021年中國簽署《基加利修正案》,三代制冷劑命運被定,哪種四代制冷劑可敢當大任,又引發了廣泛的關注……

  • 氨制冷冷庫進行改造時需要注意些什么?

    氨制冷冷庫進行改造 據相關調查顯示:目前我國的大中型冷庫安裝建造時間大多在二十世紀七八時年代,其制冷方式主要以氨制冷為主。相對于現在的生產需要,這些陳舊的冷庫設備及工藝已不能滿足現在制冷倉儲業的需求。因此,為減少冷庫設備消耗及提高生產水平,必須對冷庫進行加大改造。 氨制冷冷庫中常見存在問題: 由于冷庫冷風機附近經常充滿氨味,因為氨對人的眼睛和鼻子具有刺激作用，影響了庫內搬運工人作業;在低溫狀況下,維修人員的檢修工作也相當困難。部分冷庫在炎熱的夏季都有上升的情況,通常約需2-3小時才能將庫溫降到設計溫度。庫溫的波動影響了產品的質量,因此在一定程度上減少了產品的銷量。

  • 關于分戶改造的討論!!!!

    傳統的公寓式樓,要進行分戶,每層住家有13戶(每戶面積約為28平方米),在單元口設置DN80的立杠,在每層公共走廊頂部設置水平“橫杠”,每環“橫杠”供6-7戶。請問“橫杠”選用DN32型號的鋼管,是否合適。

  • 請教大家個問題。關于冷庫

    已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake

  • 冷庫上的機組可以制熱嗎?

    壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!

  • 冷庫一月電費20多萬,想改造一下,大家給點建議。。。。個人的,一切從簡啊

    我介紹一下冷庫情況: 主要是用于冷凍水產品,魚類,溫度要求-18度左右 容積: 4層*每層1200平方米*2.6m高 制冷: 98年上的 活塞式壓縮機 ,電機132kw,兩開兩備 工作時間:夏季下午7點開早上7點停開12小時, 冬季 晚上開 6小時。主要是晚上電費便宜點。0.71元/度 我這里室外溫度 夏季 24度平均,冬季最低-10度。 我在考慮要是加個溫控用上變頻效果怎么樣啊!!對壓縮機工作的影響大不大??? 麻煩各位制冷高人,給個建議或者意見!!!我的q 187000666 。 留言或者Q都可以,一般在線的我。

  • 求教關于舊路改造的問題

    求教:在舊路改造過程中,由于新路高程比舊路高0~1.2米,舊路路面為瀝青砼路面,原設計舊路路面結構挖除施工單位在施工過程中對舊路沒有處理,直接做為路基了。請教下有沒有不妥啊。望各位高手解惑!

  • 冷庫設計你用什么軟件呢?

    冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?

  • 怎樣清洗冷庫用的風幕機?

    怎樣清洗冷庫用的風幕機?

    風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內

  • 冷庫的建設與節能設計(一)

    冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不