天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!

  • 關于紡織空調的一些問題

    小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?

  • 德國漢堡國際衛浴、供暖、管道及空調設備博覽會

    德國漢堡國際衛浴、供暖、管道及空調設備博覽會 一:展會時間:2009-11-23 至 2009-11-26 展會地點:德國漢堡國際展覽中心 舉辦周期: 2年/屆 主辦單位: 展會對象: 商家 二:展位介紹 北歐國際衛浴、供暖、管道及空調設備展覽會是世界上供暖、制冷、衛浴設備及泵閥類產品規模最大的專業盛會之一,始創于1978年,每兩年舉辦一屆。國際暖通展會薈萃了各類產品,代表了相關行業的技術走向及流行趨勢,每屆展會都吸引來自世界各地近30個國家的參展商前來參展,到會的專業觀眾近5萬人次。三:展品范圍1. 衛浴盆、花灑、水龍頭、五金掛件、自動控制及水處理系統設備、噴泉設施、游泳池及桑拿設備、熱水器和地面排水設施; 2. 空調機、制冷設備、通風裝置、供暖/采暖設備、加熱裝置、太陽能技術、燃油/燃汽裝

  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?

  • 中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 空調技改---這樣節能嗎?

    企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代

  • 關于空調的發明及其影響

    被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣

  • 家里的空調不制冷怎么辦?

    夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?

  • 2010土耳其暖通空調、制冷通風設備及衛浴展覽會ISK-SODEX

    2010土耳其暖通空調、制冷通風設備及衛浴展覽會ISK-SODEX時間:2010年5月5日-8日 地點:伊斯坦布爾世貿中心市場背景:土耳其各項產業目前正值快速發展階段,近年因發展觀光及工業設備改良的帶動,冷凍空調產品的進口數值不斷成長。自1950年代中期以來,土耳其的空調及加熱器產業的生產及市場皆呈現快速的成長。目前土耳其是歐洲第五大市場。通風、空調、冷凍系統 (HVACR)土耳其空調市場正以新科技進行擴張。土耳其正在加速發展的旅游業,促進了空調冷凍系統的生產和銷售。土耳其的冰箱及冷凍機生產的數量都很大,國內的銷售額也相當高,土耳其已將冰箱銷到東歐及中東。衛浴、太陽能設備加熱器是土耳其成長最快的產業之一。加熱器的生產線包括瞬熱電熱水器、瓦斯加熱器、太陽能加熱器及換熱器,2004年的熱水器國內銷售額為6,000萬美金。目前土耳其投入大量的資金于天然氣,隨著新天然氣管線的興建,加熱器將會是土耳其最主要吸引投資者的產業之一。其他 如需了解,請隨時與我公司聯系,這里不一一列舉展會介紹:

  • 我家的臥室空調怎么不涼快

    大家家里臥室用的幾匹的空調呀。我的臥室是15個平方,1匹掛機,按1匹=2500w算,每個平方也有160多w的指標了。可溫度感覺降不下來,用溫度計實測約28度。大家有何高見。是空調機有問題嗎。

  • 關于醫院凈化空調的驗收

    我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激[email protected]:35680775

  • 大家來討論下,這臺空調怎么了

    有一臺中央空調機組,經多次維修,故障始終無法確定,大家來討論下。情況是這樣的:第一次維修時在晚上,機組高壓13公斤,低壓2公斤,膨脹閥后嚴重結霜,機組回水溫度始終在20℃,進出水溫差只有0.3℃。10臺風機盤管只開了4個,主機的負荷選配肯定是夠的。對機組用肥皂水進行查漏,并沒有發現漏點,對機組進行加R22,當水溫降到12℃時,低壓為4公斤,高壓18公斤,機組運行基本正常。第二天,機組低壓又偏低,只有3公斤,高壓15公斤,用鹵檢進行查漏,也沒有發現漏點,又對機組進行加R22,加到低壓為4公斤,機組又能正常運行。第三天,機組一啟動就出現保護,經查是高壓保護,對機組進行放R22,居然放出來13公斤左右(正常情況下,整臺機組只需6公斤R22),這時,高壓在18公斤,低壓在3.7公斤,基本上正常。到了第四天早上,高壓又只有13公斤,低壓又變成2公斤了,沒有對機組進行任何處理,到下午再觀察,又發現高壓變到18公斤,低壓變到3.7公斤左右了。大家來討論下。

  • 關于空調頂端排氣的問題

    小弟才才疏學淺,有一個關于水冷空調排氣的問題請教,為什么頂端排氣系統就只排氣不會有水出來了?是不是排氣系統加裝了什么特別的裝置?

  • 燈具與空調風口怎么結合

    在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的條款是這樣的: 在有集中空調而且照明容量大的場所,易采用照明燈具與空調風口結合的形式. 不是規范有什么問題,而是我不明白燈具與空調風口怎么結合? 請高手指點!!!!!!

  • 關于呼吸幕墻的空調設計

    呼吸式幕墻,又稱雙層幕墻、雙層通風幕墻、熱通道幕墻等90 年代在歐洲出現,它由內、外兩道幕墻組成,內外幕墻之間形成一個相對封閉的空間,空氣可以從下部進風口進入,又從上部排風口離開這一空間,這一空間經常處于空氣流動狀態,熱量在這一空間流動。呼吸式幕墻由內外兩層玻璃幕墻組成,與傳統幕墻相比,它的最大特點是由內外兩層幕墻之間形成一個通風換氣層,由于此換氣層中空氣的流通或循環的作用,使內層幕墻的溫度接近室內溫度,減小溫差因而它比傳統的幕墻采暖時節約能源42%-52%;制冷時節約能源38%-60%。另外由于雙層幕墻的使用,整個幕墻的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,無論天氣好壞,勿須開窗換氣層都可直接將自然空氣傳至室內,為室內提供新鮮空氣,從而提高室內的舒適度。我想請教一下有誰設計過呼吸幕墻的空調系統,他與傳統的空調設計有何區別,呼吸幕墻有引新風的功能,在空調設計中是否另設新風系統

  • 有關空調的接線問題,急救!!!!

    空調在接線的時候,要接線控線,不同的廠家接線根數不同,我現在不清楚的是每跟線的功能,為什么不同廠家的不同,每次都是看樣冊,有點糊,畢竟不是學控制出身,有人能跟我說說它的接線原理不,這樣也好以后以不變應萬變啊?急啊!!!!!!!!!!!!謝謝了!!!!!!

  • 《制冷空調原理及應用》

    《制冷空調原理及應用》

    上傳《制冷空調原理及應用》,分17卷,PART1

  • 關于空調三速開關的問題

    一般風機盤管用三速開關就地控制,可是這個線是怎么接的呢?我一直都搞不清楚啊,是電源進線先進入三速開關,在接風機盤管嗎?還是其它的做法啊另外,這個三速開關可以一個控制多個風機盤管嗎?問過一個電氣工程師他說可以,多個風機盤管并聯就可以了,可問暖通工程師卻說要一個控制一個,我暈了啊,搞不清楚方向了啊高手指點迷津啊謝謝

  • 空調冷凝管能否采用穩態管?

    我是新手!有哪位高人可以指點一下:“空調制冷劑流經的冷凝管一般用銅管,可否用穩態管替代?,有沒有使用的案例呢?”謝謝指點!!

點擊加載更多

衛浴空調

衛浴空調專題,為您提供衛浴空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與衛浴空調 相關的專業交流討論,更多衛浴空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

auoma空調

窗式空調安裝