本帖最后由 小角色 于 2013-5-14 10:17 編輯 連梁和框架梁的區別是什么? 連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 兩者相同之處在于:一方面從概念設計的角度來說,在抗震時都希望首先在框架梁或連梁上出現塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強柱弱梁”或“強墻弱連梁”;另一方面從構造的角度來說,兩者都必須滿足抗震的構造要求,具體說來框
PKPM建模時,不知道其他人連梁是怎么建的,我們這邊一般都是按框架梁建,最后施工圖手改連梁,但是這樣的話,關于SATWE的連梁剛度折減不是沒用了么?
在施工圖審查過程中發現有些設計人對連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁(承臺或獨立柱基間的聯系梁)的構造和使用范圍不清楚,從而導致使用不當。現結合規范、標準圖集和構造手冊對這個問題加以說明。1、連梁和框架梁:連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。兩者相同之處在于:一方面從概念設計的角度來說,在抗震時都希望首先在框架梁或連梁上出現塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強柱弱梁”或“強墻弱連梁”;另一方面從構造的角度來說,兩者都必須滿足抗震的構造要求,具體說來框架梁和連梁的縱向鋼筋(包括梁底和梁頂的鋼筋)在錨入支座時都必須滿足抗震的錨固長度的要求,對應于相同的抗震等級框架梁和連梁箍筋的直徑和加密區間距的要求是一樣的。兩者不相同之處在于,在抗震設計時,允許連梁的剛度有大幅度的降低,在某些情況下甚至可以讓其退出工作,但是框架梁的剛度只允許有限度的降低,且不允許其退出工作,所以規范規定次
框架梁和非框架梁在鋼筋的錨固構造上都不同,平時看圖基本按照設計院的設計符號來判斷框架梁和非框架梁。但是框架梁和非框架梁的定義究竟是怎樣的呢?雖然大部分情況下以框架柱為支座的梁都是框架梁,但也有些情況下以框架柱為支座的梁是非框架梁(是設計錯誤嗎?)。而且對于一端以柱為支座,另一端以梁為支座的情況則有些是框架梁有些又是非框架梁。所以,能不能從框架梁和非框架梁的受力特征和結構形式來區分呢?請教各位同行了!
連梁、框架梁、次梁和基礎梁
為什么pkpm建模中把框架梁,修改為剪力墻開洞形成連梁,配筋小了很多,發圖看看。
連梁、框架梁、次梁和基礎梁的定義及區別
大家好,我想請教一下,就是剪力墻平面的梁(跨高比<5時),我將其定義為框架梁是否可以,另外,如果配筋時為了方便再將其編成LL會不會不安全?謝謝!
連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁的區別 在施工圖審查過程中發現有些設計人對連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁(承臺或獨立柱基間的聯系梁)的構造和使用范圍不清楚,從而導致使用不當?,F結合規范、標準圖集和構造手冊對這個問題加以說明。 1 連梁和框架梁: 連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 兩者相同之處在于:一方面從概念設計的角度來說,在抗震時都希望首先在框架梁或連梁上出現塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強柱弱梁”或“強墻弱連梁”;另一方面從構造的角度來說,兩者都必須滿足抗震的構造要求,具體說來框架梁和連梁的縱向鋼筋(包括梁底和梁頂的鋼筋)在錨入支座時都必須滿足抗震的錨固長度的要求,對應于相同的抗震等級框架梁和連梁箍筋的直徑和加密區間距的要求是一樣的。 兩者不相同之處在于,在抗震設計時,允許連梁的剛度有大幅度的降低,在某些情況下甚至可以讓其退出工作,但是框架梁的剛度只允許有限
連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁的區別 在施工圖審查過程中發現有些設計人對連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁(承臺或獨立柱基間的聯系梁)的構造和使用范圍不清楚,從而導致使用不當?,F結合規范、標準圖集和構造手冊對這個問題加以說明。 1 連梁和框架梁: 連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規
來源:筑龍論壇如有侵權,請聯系刪除有些設計人對連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁(承臺或獨立柱基間的聯系梁)的構造和使用范圍不清楚,從而導致使用不當。現結合規范、標準圖集和構造手冊對這個問題加以說明。1.連梁和框架梁連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條)。連梁是兩個墻中間有洞口或斷開,但受力要求又要連在一起而增加的受力構件。在連梁下面一般是有洞口的??蚣芰菏侵竷啥伺c框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。
碰上客廳處于懸挑部分的,橫向上如果拉通框架梁的話 那么勢必在客廳頂上顯現出梁來如果采用暗梁 能否替代框架梁的作用 從抗震的角度和對于板的支撐分析歡迎大家一起討論
今天畢業設計答辯,做的是一個簡單的三跨五層框架(5.4m,7.0m,5.4m),橫向兩側均有懸挑出去的框梁,為1.85m。答辯的老師問我懸臂部分的框架梁有什么樣的構造要求,請教各位知道的同學,謝謝。
框架梁(非轉換梁)高1.5米,綁好梁鋼筋后,第一次澆注混凝土至樓板底以下200mm,第二次再澆注剩下的200梁和樓板。請問這種施工方法有規范依據嗎?
一根300寬的框架梁,如果用2肢箍,如果支座縱筋要用到2排,一排四根,那我想問,下面一排縱筋的中間兩根怎么處理,施工的時候怎么放置。大家是怎么出來這種問題的。
屋面框架梁按照11G圖集中采用梁錨入柱內1.7Lae,請教各位為什么要這么做呢,如果按照普通梁的構造做屋面框架梁的話,會怎么樣呢?
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了。框架梁底可以加高可以包鋼,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
如圖中所示,剪扭超了,要如何調整啊
首先有個概念需解釋一下,框架梁也好,次梁也好,連梁也好,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別: 1. 兩端與柱相接----框架梁。框架梁的兩端都是固結,可以在水平地震荷載下傳遞剪力,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,中間為0,故框架梁有箍筋加密區,中間部分箍筋不用加密。 2. 兩端與主梁相接----次梁。次梁的兩端都是鉸接,次梁相接的不是豎向抗側構件,因此不傳遞水平地震荷載下的剪力。所以次梁不用設置箍筋加密區。 3. 兩端都和剪力墻水平相接----這種情況分2種(按《高規》JGJ3-2002中7.1.8條規定): a)跨高比<5,且剪力墻長度能滿足梁
梁的跨度有六米長,因為磚墻在框架梁的一側不在框架梁的中間,水電師傅沒有注意在磚墻的一側往下磚排水孔,結果把框架梁一側的鋼筋轉斷了,原來有3根18的上部鋼筋,現在只剩下中間和另外一側的兩根鋼筋。施工隊建議把混凝土鑿開,用鋼筋焊接上,不知道這樣有沒有作用,而且鋼筋斷開的位置靠近稱重柱端,感覺不保險,而且附近也沒有加固公司,嚇得睡不著覺了 求各位幫忙看看有沒有好的解決方案