11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?
在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
并網并聯1000kw柴油發電機報價幾個要素 并網并聯1000k發電機組價格在實際工作中由于種種原因我們要把2臺以上或者更多的柴油發電機通過特殊的并網柜并聯起來使用,這樣的使用方式不僅可以節約資金,比如我們的工作負載小于柴油發電機并網功率一半時一臺發電機其中會自動卸載停機。比較經濟的使用一臺發電機。還可以為需要大容量柴油發電機供電的場所提供解決方案。比如一工程需要幾千千瓦小型發電站供應電力時可以組合數臺甚至更多發電機并網來實現。 柴油發電機并網有這么多的優勢,那么多臺發電機并網時需要具備哪些條件呢?柴油發電機廠家給您介紹。 柴油發電機并網柜的核心控制就是柴油發電機轉速和電壓,通過系統向發電機發出調節信號,發電機調速板就會向電子油泵發出信號,讓電子柴油泵控制柴油供給大小來控制柴油發動機的轉速,最終達到對頻率的控制,且除了并網的時候需要控制以外,在運行的過程中,還
最近接到柴油發電機的活。根據圖集“00D272應急柴油發電機組安裝”,大概知道發電機房該怎么布置,和一些簡單的要求。但是怎么都找不到相關的設計規范。比方說今天發電機廠家說1000kW的發電機要裝設氣體滅火,這些都從什么規范里能找到呢?
各位前輩!!小弟現在在做一個設計,現設計到柴油發電機!!可手上沒有資料!~而且也是在學習中做內部電源!!望各位能給予指導!!現在用電負荷核算出來大概在180~200KW上!!六個分區配電箱和一個柴油發電站站內用電箱!!現在想選兩臺柴油發電機!固定式的!!冷卻方式:風冷!(建筑設置不了水冷的水庫)!!望各位給予指導,選什么型號的發電機(最好有技術資料),還有柴油發電機電源配電系統怎么設計??望能給予指導!~~~ 還有就是在這真誠的謝謝以前和即將給予小弟回貼幫助的各位前輩!!
大家好請教大家一個問題:康明斯的NTA855T4,387KVA的機子,這個型號的機組是采用何種電子調速裝置呢?哪位大哥有這方面的資料?謝謝我有一些WOODWORD的調速系統資料,誰要也可以留言給我,謝謝!
我這里有一個工程,選的是800KW柴油發電機,現采用單心電纜,每一相用的四根單心240電纜,相線加N線共16跟,PE線4跟120單心電纜,請大家幫么看我選的有問題嗎?發電機出線應該是有PE線的吧
小區柴油發電機出線2500A設計采用密集線線連接,理由是采用電纜不能滿足要求,但母線與發電機組如果采用直接連接屬硬連接,發電機運行時是振動,對母線會有一定的破壞,并影響到出線柜,有什么辦法進行連接過渡,保證使用安全?
柴油發電機的操作并不是想象中得那么簡單,我們遇到30%的客戶出現發電機問題都是因為對發電機的使用不當,導致柴油發電機的損壞,一臺發電機的使用壽命完全在于用戶平時的使用和保養工作做的怎么樣,其中正確的使用柴油發電機是至關重要的,下面泰州東康發電機組廠簡單來介紹下玉柴柴油發電機的使用和操作方法,具體步驟如下: 手動開機,停機步驟 1、給發電機加機油(機油一定要加到合適的位置,不能多加也能少加。每臺發電機都是有機油標尺的,把機油加到標尺上),在加上柴油,要是是水冷柴油發電機那么還要加上水。 2、將柴油機機旁箱或發電機組控制屏上的電源轉換開關調至開狀態。 3、使用鑰匙啟動柴油發電機,查看各電氣儀表或控制器是否正常,機組是否有異響 4、看柴油發電機的電壓、頻率是不是您所要求的數值。 5、仔細觀察發電機上各工作狀態燈及油壓,水溫是否正常,機組是否有異響 7、我們在停機之前先必須卸載掉發電機上的所有負載,然后將柴油發電機轉速降到怠速,最后停止發電機 8、若發電機使用較長時間的話,我們在卸掉發電機負載的以后
本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-22 17:46 編輯 誰能發個圖片上小弟看看啊,還有 發電機供電的話 還需要無功補償柜嗎
柴發的容量的確定困擾我很長時間了。個人認為1、選2個最大防火分區的消防負荷之和與一級負荷兩者的最大值2、選全部消防負荷與一級負荷兩者的最大值都有一定的道理。各位大蝦是如何選擇的?
“應急柴油發電機AC400V/50HZ,400KW”.....也沒有型號,估計就是常用的小區里面的發電機,市電和發電自動切換的,請問發電機啟動需要什么條件啊?市電失壓時候,直接給一常開啟動信號(比如說按鈕)給發電機端子排,就OK了???有誰接過發電機嗎?怎么接線的啊??
我公司是廣州市緯頤環保設備有限公司專業生產柴油發電機黑煙凈化裝置!(干式濾芯,外表采用不銹鋼304制作)如需相關資料請加我QQ:2223924575...跟我取得聯系
各位好,目前手頭的工程遇到了一個棘手的問題,希望得到各位達人指導:一個酒店工程,柴油發電機房位于地下1層,排煙是由發電機自帶排煙管至外墻后接煙囪(直徑大于300mm)外排。現在的問題是,都安裝完畢后,只要發電機一啟動,排煙管和煙囪對接的地方一定崩開,發電機廠家認為是煙囪拐的彎太多,改掉了重新做了不拐彎的煙囪,還是一開機就崩開,后來將煙囪與排煙管焊接成一體,開機之后強大的氣壓還是把對接的地方擠變形了。目前對于這個事情束手無策,也不知道問題出在哪里,所以到論壇求助,希望有過此類經驗的大蝦們能指點一二。先謝謝大家!我非電氣專業,可能存在描述不清,如果哪里描述有問題,我再追加解釋。謝謝大家幫忙?/p>
如T,怎么算啊 ?功率因數取多少呢?500kw的發電機帶100kw和200kw的時候電流不一樣吧?那就是要按照負載來算計算電流啊?就告訴我 500kw的發電機帶100kw和200kw的時候計算電流一樣么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 編輯 ]
1000kw柴油發電機
1000kw柴油發電機專題,為您提供1000kw柴油發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與1000kw柴油發電機 相關的專業交流討論,更多1000kw柴油發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度