最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?
做一住宅小區,市政不能提供兩路電源準備上柴油發電機小區正常用電由兩臺箱變提供。兩臺箱變距離大概在150米左右。住宅小區內的二級負荷(主要是小高層的電梯用電,水泵房用電,和地下車庫消防用電)由柴油發電機提供備用電源。1。我想問當正常電源斷電后柴油發電機怎樣啟動,需要哪些措施保證市電斷電后發電機能快速啟動。 2.當一臺箱變出現故障后,柴油發電機也應當啟動(因為每臺箱變都帶有二級負荷),但是另一臺箱變還在供電,這樣柴油發電機的電和這臺箱變的電屬于并列運行。怎樣解決這個問題??3。小區內的二級負荷主要是小高層的電梯用電,水泵房用電,和地下車庫消防用電。是不是 可以手動啟動柴油發電機??能不能滿足斷電時間要求?
廣東中山小區600KW(電梯.消防應急)負荷的備用發電機應該怎樣選型?25臺17KW電梯泵房111.2KW其他消防應急63.8KW有發電機供應商的也可以留聯系方式QQ電話
柴油發電機等備用電源的比較
大家幫幫?,這個Wb02是怎么計算出來的謝謝大家了
企業備用250kw發電機日常維護,華全動力介紹! 一、 企業備用250kw發電機日常維護1、進行繞組溫度檢測2、軸承溫度檢測3、發電機輸出參數檢測以及環境檢測。二、企業備用250kw發電機預防性檢查1、在機組運行過程中每間隔500h定期進行以下項目檢查:①冷卻部位清潔度檢查②檢測定子線圈絕緣電阻③根據需要檢查軸承運行狀況④檢查軸承潤滑脂流量2、在機組運行過程中每間隔5000h定期進行如下項目檢查:①冷卻部位清潔度檢查②檢測定子線圈絕緣電阻③檢測轉子線圈回路絕緣電阻,(旋轉整流器所有接線柱斷開,測試時用500V的兆歐表)④檢測電壓、電流、溫度、軸承和振動⑤檢查軸承運行情況⑥檢查電機與網線連接,擰緊接線柱⑦檢查端蓋的密封度⑧檢查電機正常運行時的各項功能。3、在企業備用250kw發電機運行過程中每間隔15000h定期進行如下項目檢查:①清潔②檢查③消除缺陷④更換軸承潤滑油⑤
工廠備用700kw發電機維護方法,華全動力介紹! 一、工廠備用700kw發電機月度保養: 1、 清理機組外表面; 2、 檢查調速制桿是否靈活、潤滑各聯接點; 3、 更換冷卻水,更換前后測量PH值(正常值為7.5-9),并做好測量記錄,需要的話及時處理(通知水處理工配合進行); 4、 檢查風扇皮帶及充電機皮帶的張緊度,需要的話調整; 5、 配合電工作應急發電試驗,檢查柴油機運轉時各儀表讀數及溫度、響度是否正常,并做好運行記錄。 二、工廠備用700kw發電機季度保養: 1、 檢查空氣流阻指示器,顯示紅色時清潔空氣濾清器; 2、 放出柴油積水,清洗柴油過濾器; 3、 注意潤滑風扇皮帶輪及皮帶張緊輪軸承; 4、 檢查超速機械保護裝置潤滑油位,不足時加油; 5、 檢查外部主要連接螺栓的緊固情況。 三、工廠備用700kw發電機年度保養: 1、 配合電工進行并聯
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機???
發電機檢修規程
單臺2萬發電機,設發電機出口母線,高壓廠用電動機均接在發電機出口母線,采用10kV并網,倒送電起機。是否還需另設備用電源,能否利用并網線路倒送電作為廠用電動機的備用電源?求助高手,不勝感激!
消防系統為了滿足供電要求,需要配用柴油發電機,但是甲方想利用現有的柴油發電機,所以現在想在買一臺柴油發電機并聯使用,請教一下大家,兩臺30KW的柴油發電機一起使用,輸出功率是60Kw嗎???
小區一二級負荷設置專用變壓器+柴油發電機,那么在專用變壓器這塊什么時候需要兩臺互為備用呢 如果一二級總計算負荷為700kw,用一臺800kva 的變壓器和一臺800kva柴油發電機可以嗎,如果是2臺變壓器互為備用,變壓器該選多大容量的?
機房備用發電機日常使用維護,華全動力介紹! 1、燃油的使用:柴油發電機組一般使用0#或-10#、冬天使用-20#或-35#柴油。取下燃油箱蓋(逆時針旋轉),加注燃油,并觀察油箱上的油位計。加油時不要把加油口的燃油過濾網取出。 2、機油的使用:柴油發電機組的機油型號一般使用15W40CF,冬天使用型號為5W40. 機油應保持油標尺的“靜滿MAX”處 3、冷卻液的使用:水冷機組冷卻系統使用軟化水。 添加劑與蒸餾水或經過處理的水混合,以形式冷卻系統保護液。 4、電池的使用 (1)將紅色線接在啟動電池的正極上,綠色線接啟動電池的負極,并擰緊端子使之接觸良好。 (2)注意在連接電池線時,切勿因所用工具導致電池短路。 (3)電池的電解液密度為1.26--1.28之間,電池單只電壓約13V左右。 5、機房備用發電機的運行前:機組啟動運行前,需對燃油、機油、冷卻液、電解液、電池開關、主開關位置、進排氣口進行逐一檢查。 機房
上柴養殖基地備用發電機維護與保養,華全動力介紹!1、空氣濾清器對于上柴養殖基地備用發電機的維護與保養需要從基礎的配件開始進行保養,先是空氣濾清器的保養。空氣濾清器的清洗時效大概在運轉50小時左右,當運轉時間超過500小時,或者是警示裝置發生報警時就要更換空氣濾清器,須時刻確保空氣濾清器的清潔,不能出現排放黑煙的狀況。如果當警示裝置提示時,就說明空氣濾清器已發生堵塞,需要更換濾芯,并及時復位。2、機油濾清器機油濾清器和空氣濾清器一樣,同樣需要在經過一段運轉時間后進行清洗,并在需要更換時進行更換。機油濾清器的更換時需要的條件比較多,先需要將機組進行預熱,在機組達到一定溫度后再停機,然后在柴油機當中將一次性濾清器擰開,檢查封口環是否還在原位。3、柴油濾清器同樣還需將柴油濾清器進行保養,柴油濾清器在經過一段時間的磨合期后需要更換,之后每隔一段時間進行更換,柴油濾清器的更換步驟與機油濾清器的更換步驟大致相同,同樣需將機組預熱后再進行停機,然后擰開濾清器并在安裝前檢查密封墊是否處在新濾清器上,之后操作和機油濾清器的保養方式相同。需注意的是,如果
上柴養殖基地備用發電機維護內容 1、上柴養殖基地備用發電機的日維護1)檢查燃油、冷卻液、潤滑油是否泄漏。2)檢查發動機冷卻液加熱器。若溫度過低,加熱器可能未工作將導致發動機加熱失敗。3)檢查上柴養殖基地備用發電機電池組電量情況。2、上柴養殖基地備用發電機的周維護1)檢查發動機潤滑油和冷卻液標高。2)檢查電池組電量情況。3、上柴養殖基地備用發電機的月維護1)檢查空氣濾清器阻力值。2)檢查運行時機組是否有異常振動、過多廢氣、過大噪聲或冷卻液、燃油泄漏。周期性進行發電機組試運行可潤滑發動機部件,可以提高起動可靠性;防電路接頭氧化;消耗燃油防變質。備用機組空載運行時,時間在10~15分鐘即可。每月應至少運行3)檢查散熱器是否有滲漏或連接松動。4)檢查燃油標高和輸送系統狀況。5)檢查電池組線路連接情況,電池液比重低于6)檢查排氣系統是否泄漏或過大阻力,排放冷凝液。7)檢查發電機組進氣口通風阻力。8)檢查保養工具是否備齊。4、上柴養殖基地備用
工廠備用600kw發電機報價影響因素,華全動力介紹! 工廠備用600kw發電機報價還受到機組品牌、配置及功率大小的影響,要具體問題具體分析。 1、功率 不同功率的發電機價格不同。用戶在選擇發電機組功率的時候要提前讓電工給核算或者讓廠家給選擇合適功率的發電機組。 2、配置 發電機組配置有很多,除了標準配置外,還有自選配置(費用另計)像移動拖車、防雨棚、自動化、靜音箱等,不同配置功能不同報價也不同,用戶要根據具體工作需要選擇合適的機組配置。 3、發電機需求 市場需求量的多少影響著工廠備用600kw發電機報價。需求增多,報價上漲,需求減少,報價下降。天氣越來越熱,用電量明顯增加,自然天氣也會帶來發電機上漲。天氣冷的時候,相對而言,對發電機的需求會減少,那發電機就會下降。 4、供給 供給的多少也影響著發電機價格。供給多余需求,發電機的報價下降,供給小于需求,發電機上漲。所以一個穩定的發電機需要成熟的市場控制。 5、價值
知識點:備用發電機
高規中規定:7.6.6.1燃油、燃氣鍋爐房,柴油發電機房宜設自動噴水滅火系統。請問:發電機本來是作為備用電源供消防設備使用,如果噴頭動作后,發電機肯定會停止工作,那又如何能保證消防用電?
一車間負荷等級為二級,應有備用電源。由于我們公司所在地方比較偏,不可能再接一回路10KV電源,因此打算采用柴油發電機作為備用電源。車間配630KVA變壓器,停電可能造成有毒氣體泄露。請問大家是否可以采用發電機,應配多大發電機?
我們單位有兩臺水泵一臺37KW(自偶降壓啟動)一臺15千瓦(直接啟動)平時使用市電,但是因為經常停電,造成管道里被沙子堵住,現想要添加一臺發電機備用,請問需要多少千瓦的發電機?能否在市電停電時,發電機自動啟動供電,從停電到正常供電這個過程不能超過五分鐘。
備用發電機
備用發電機專題,為您提供備用發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與備用發電機 相關的專業交流討論,更多備用發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題