給6千伏高壓電動機供電的高壓柜上有個元件,型號是ZNR-LXQ-Ⅱ,圖形符號是 ,不知是什么元件,作用是什么?是老型號的高壓柜GG-1AF-03
08D800-2 民用建筑電氣設計與施工-供電電源P31頁
現有一臺高壓進線柜,帶母線PT柜,PT是單相半絕緣的互感器,帶零序電壓(剩余電壓繞組),為什么一投入PT斷線控制字就會立刻顯示PT斷線呢?進線柜 出線柜也一樣顯示PT斷線
高壓柜的儲能開關不能儲電,是不是里面的線路板壞了,開關型號:VS1, CO1-259 常州森源開關廠的,有無電話?告訴我,最好有它的二次線路接線圖,另外12V的蓄電池多少錢一個,好一點的
求教:高壓柜的二次電纜溝內都是什么線呢?二次線路不是都在柜內配的嗎?二次溝內的線是柜子之間連鎖信號連線走的嗎?還有微機測控保護的RS485屏蔽線是在柜內還是二次溝內呀,它是怎么配到外部的呢?求指導。
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
如附件圖片所示,這個畫紅圈的是什么意思?
高壓柜打耐壓過不去,是什么原因???圖片如下,大家看一下,有沒有高手指點一下!謝謝大家的關心,耐壓是打四萬二沒有通過,后來在三萬八通過了!現場一般耐壓都是三萬五,所以先這樣放行了!!!而且在一萬二的時候沒有放電聲!不知道這樣放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 編輯 ]
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?
兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]
一臺5P定頻機,管長60米,外機在上高差30米,制冷效果差,液管溫度13度-15度.低壓0.38MP高壓1.5MP.電流7A額定為8A壓機回氣結霜整個壓機都接白霜,高壓管不煬手,也曾判為差氟,加氟后效果更差,壓機是好的.散熱好不知是什么原因也????????
做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。
計量柜的作用是計量計費還是檢測用?或者其他功能呢?
我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解
雙路高壓切換的原理是什么?在那里能學到:)最好畫個簡易線路圖謝謝了
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?
有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準