應急柴油發電機組計算書
00D272應急柴油發電機組安裝
應急柴油發電機組啟動消防泵,由于發電機房是舊的,面積固定,發電機組容量受到限制,想采用變頻器啟動消防泵,柴油發電機組容量與電機容量比值為多少啊?(按軟啟動算還是嫌太大)
柴油發電機組作為應急電源有哪些缺點呢?由于柴油發電機的容量較大,可并機運行且連續供電時間長,所以有較長的應用歷史。然而,無論發電機的啟動速度有多塊,從停電后使發電機接到啟動信號開始,至發電機電壓、頻率等達到穩定可以供電時為止,至少需要數十秒或更長時間,這段時間,所有用電設備均停止工作,就可能造成少數設備的損壞或出現生命財產的安全問題。而EPS的啟動一般不會超過25ms,所以不會影響設備的正常工作。另一方面,柴油發電機應用在應急供電場合,有諸多不利之處,主要有: 1、在高層建筑中,柴油發電機組一般放在地下室,設計難度大,造價高,配備進風、冷卻、排煙、減震、消音等設施都需要充分考慮; 2、存在火災隱患,其油罐極為危險,萬一失火,后果不堪設想; 3、日常維護比較頻繁,工作量大; 4、柴油發電機噪音大,產生公害; 5、排煙中有大量的二氧化硫,污染嚴重,影響環保。
各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,對機組有什么要求。現在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,請各位大師多多指教,謝謝了。
請教一個問題:怎樣選擇發電機組的大小?是按設備和裝機容量的大小選擇還是按計算功率的大小選擇?比如裝機功率為1000kw,計算功率為700kw,那么我們按哪個為基準來選擇發電機組呢?
最近做了個小區外網,現在要求配發電機。負荷如下:電梯350KW,消防泵、噴淋泵85KW,生活泵、熱交換站60KW,地下車庫110KW。請問各位這需要多大的發電機組,怎么考慮的? 小弟在此先謝過了!~
工廠應急備用發電機組運行維護事項,華全動力介紹! 一、(50-80小時)在日常維護的內容上增加維護 1、清潔空氣濾清器,需要的話更換; 2、更換工廠應急備用發電機組柴油濾清器、空氣濾清器、水濾器; 3、檢查檢查傳動皮帶的緊張程度; 4、對注油嘴、潤滑部位加潤滑油; 5、更換冷卻水 二、(250-300小時)在日常維護和一保養的內容上增加 1、清洗工廠應急備用發電機組活塞、活塞銷、氣缸套、活塞環、連桿軸承并檢查其磨損情況; 2、檢查滾動主軸承內外圈有沒松動現象; 3、清理冷卻水系統水道內的水垢、泥沙; 4、清理氣缸燃燒室和進排氣道內的積炭; 5、檢查氣門、氣門座、推桿和搖臂等配合磨損情況,并進行研磨調整; 6、清洗渦輪增壓器轉子積炭,檢查軸承、葉輪磨損情況,需要的話應予以修換; 7、檢查發電機與柴油機聯接器螺栓是否松動、滑牙,發現問題應予修換。
00D202-2應急柴油發電機組安裝
導言:為防止外電網突然停電而帶來極大影響及不便,許多高層酒店、小型醫院門診、寫字樓等都備有應急發電機組。以往,應急發電機組大多采用繼電控制系統進行控制,其可靠性、穩定性、靈敏性較低。近年隨著PLC技術的推廣,我市的酒店陸續采用PLC改造傳統的應急發電機繼電控制系統,有效地提高了系統的可靠性、靈敏性和穩定性。筆者在帶電工培訓班期間幫助我市一中小型酒店改造應急發電機組,取得良好效果,現結合該酒店的技改實例,談談PLC在應急供電控制系統中的應用。 一、應急發電機組的控制要求。該酒店應急發電機組為康明斯柴油機組,型號是:HNC-1200,發動機型號:KTA50-G8其自動啟動控制系統的控制對象為135系列柴油機。其基本功能是在電網失電時,系統控制柴油機啟動和運行,應急發電機發電,向酒店如消防、救生等重要設備及電梯、中央空調等供電。
民規中第6.1.2.3條的條文說明中,給出了計算公式。其中負荷效率是什么?怎么取的?負荷容量是指負荷的計算功率還是額定功率啊?請高手指教!
我們這里要求高層必須除雙電源供電外,還必須設自備電源,我們想用EPS電源代替發電機組,(想選用大功率EPS電源)在和變壓器連接時是否和發電機組一樣。
柴油發電機組上帶的主開關在選擇時需要注意什么,選擇要把握的關鍵點在哪,機組功率范圍是68KW-500KW,機型為進口機型,發電機采用STAMFORD,謝謝,當然是性價比好的開關,有什么好的建議!
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?
請問在IT系統的應急發電機不引出中性線的情況下,由應急發電機供電的單相負荷的零線從哪里來,使用TN-S系統的零線?請大家幫肘答?/p>
風力發電機組的制造技術
有一12000平方米地下人防工程,平時汽車庫,戰時物資庫。根據規范要設應急發電機組,根據發電機組的容量確認設固定電站(>120kw)還是移動電站(<120kw),以及設幾座。根據規范,發電機組按戰時和平時容量大者確定。現在問題是:1。是否考慮消火栓泵、噴淋泵容量(戰時它們是否需要工作)?2。是否考慮防排煙設施容量(戰時它們是否需要工作)?(注:“平時供電容量,有兩路不同時停電電力系統電源時,應按本工程平時一級負荷中特別重要負荷確定”。此工程應該沒有一級負荷中特別重要負荷,平時消防設備,應急照明屬于一級負荷。因此發電機組容量應按戰時容量考慮。)
我現在在做一個全是二類高層的項目,發電機房和配電房單獨修的一個小房間,離塔樓只有十幾米的樣子,但是發電機那個尾氣一般是高空排放,但是這是一個單層的小房間不可能做到高空排放。那各位像這種情況怎么處理呢,還是直接排到外面嗎?補充一下外面是小區的消防環道,馬路對面是室外停車帶。 還有一個情況因為這個全是二類高層,我就考慮就不做發電機,二級負荷由兩臺變壓器互為備用的供電,但是當?shù)氐南啦块T不同意,說必須要滿足兩路10KV供電的情況下才可以。通常情況下各位做了發電機的嗎?還是由兩臺變壓器供電?
風力發電機組總是工作在如下狀態之一:一運轉狀態;②暫停狀態;三停機狀態;四緊急停機狀態。每種工作狀態可看作風力發電機組的一個活動層次,運轉狀態處在最高層次,緊停狀態處在最低層次。 為了可以分明地瞭解機組在各種狀態條件下控制系統是如何反響的,必需對每種工作狀態作出準確的定義。這樣,控制軟體就能夠依據機組所處的狀態,按設定的控制戰略對調向系統、液壓系統、變槳距系統、制動系統、晶閘管等停止操作,完成狀態之間的轉換。 以下給出了四種工作狀態的主要特徵及其扼要闡明。 (1)運轉狀態: 1)機械剎車鬆開; 2)允許機組并網發電; 3)機組自動調向; 4)液壓系統堅持工作壓力; 5)葉尖阻尼板回收或變槳距系統選擇最佳工作狀態。 (2)暫停狀態: 1)機械剎車鬆開; 2)液壓泵堅持工作壓力; 3)自動調向堅持工作狀態; 4)葉尖阻尼板回收或變距系統調整槳葉節距角向90°方向;
柴油發電機組在下列條件下能輸出額定功率,并能在額定功率工況下連續工作12小時 (1)環境大氣壓力100kPa;(2)環境溫度25度;(3)空氣相對濕度30%。若使用環境條件與上述規定不符合時,機組輸出額定功率按柴油機修正方法進行修正。柴油發電機組在下列環境條件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超過1000m;(2)環境溫度5—40度,不帶油、水預熱裝置的自動化機組要求環境溫度為25—40度;(3)空氣相對濕度不大于90%。沙漠地區用柴油發電機組在下列條件下能輸出額定功率,并能以額定方式連續工作12小時 (1)海拔高度1000m;(2)環境溫度55度;(3)空氣相對濕度30%。艦船用柴油發電機組在下列環境下能可靠工作:(1)環境空氣溫度50度;(2)海水溫度-2—32度;(3)環境大氣壓力100kPa;(4)相對濕度95%。環境允許存在鹽霧、油霧、霉菌,并受沖擊和振動作用。(5)排氣
應急發電機組
應急發電機組專題,為您提供應急發電機組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與應急發電機組 相關的專業交流討論,更多應急發電機組相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題