隨著經濟的發展,企業的生產制造能力也是不斷的進步發展,而夏季又是用電高峰,“拉閘限電”政策使得一些生產制造企業停產停工,從而會影響企業的生產效益,因此柴油發電機組、康明斯發電機組、沃爾沃發電機組等各種品牌的發電機組逐漸成為了企業生產的備用電源。在企業中選購一款價廉物美的發電機組也成為了一項重要工作,對于選擇國產還是進口發電機組,很多生產制造企業也是感到非常苦惱困惑,該如何選擇呢?下面做一個簡單的比較。 1)維修及配件:任何發電機組用過一段時間內,就會出現故障,如果考慮到配件維修等問題,可以使用國產機器,進口柴油機的特點是相對故障較少,但萬一出一點故障要更換零部件,且價格較高。假如要換零部件只能向總部要貨,這一折騰可能要幾個月時間,而在這段時間里柴油發電機就純粹是角落里的一堆廢鐵,企業的很多工作就有可能要停下來。 2)質量保障:很多消費者以為國產機質量不是很好,實在不然。國產柴油機實在質量已經非常過硬了,除非是你買的是不是原裝正貨。
筆者經常接到客戶電話咨詢水泵柴油發電機組,但是他們并不知道一般陸用機組跟水泵機組的區別在哪里,今日泰州東康發電機組有限公司跟廣大用說這里的區別:一般陸用柴油發電機組的連接現在都是跟國際接軌,采用軸連接,也就是行業里講的單支點連接,直接是柴油機上的軸跟發電機上的鋼片連接.這樣的好處就是發電機組的同心度比較高,不容易產生大幅度的振動.缺點就是組裝時比較復雜一點. 水泵用發電機組的連接是連接盤連接的,也就是我們行業里講是雙支點連接.柴油機跟水泵之間采用過度圈,另加橡皮套連接.這種連接的缺點是,柴油機和水泵的同心度難得到保證,如果不是專業的廠家,很容易產生不同心的問題,這樣發電機組在使用時就是抖動得很厲害,時間不長,過度圈里的橡皮套就會產生磨損,從而增加維修成本.它的好處是,組裝比較方便. 泰州東康發電機組有限公司現在全部采用軸連接的發電機組,雖然組裝比較復雜一點,但能夠保證用戶 在使用發電機組時不會出現因生產廠家的問題而出現機器的質量問題. 以上內容為泰州東康發電機組有限公司獨家提供,詳情請點擊:
隨著國民經濟的高速發展,導致的近年國家電力的嚴重不足。自備柴油發電機組是對缺電企業電力的一個很好的補沖。對于急于購買柴油發電機組的企業來說,進口還是國產,這是個矛盾,而且是個越來越讓人頭疼的問題。購買時應該先客觀理性的分析各個方面: 1、質量:很多消費者認為國產機質量不是很好,其實不然。國產柴油機其實質量已經非常過硬了,關鍵是你買的是不是原裝正宗貨。如果買到假貨,那質量的確是非常差。進口柴油發電機組的假貨情況也非常嚴重,質量也非常不好。翻新的進口柴油機在沒實際使用時很多行內人士都不太可能通過外觀來分辨出,但國產柴油發電機組假貨可以隨便請到內行人鑒別。就是避開假貨不談,進口機的大部分品牌質量也并不比國產機好,甚至某些品牌不如國產機的部分名牌質量好。國產機的特點是耐用、能適應惡劣環境的使用
近期,我公司與河南省某金礦項目簽訂400KW發電機組設備1臺,作為該金礦項目的備用電源。河南省是我第2大產金省,黃金資源得天厚,非常豐富,但是目前礦區現有的浮選工藝落后,處理量小,設備陳舊,故障率高,維修工作量大,能耗大,生產成本高,布局分散,不利于管理,并且由于部分設備使用年限較長,設備磨損,銹蝕,老化嚴重,嚴重影響企業正常發展。為了實現黃金企業的正常發展,實現規模經營,提高企業率,把落后的勞動工具徹底更換為先進的,高節能的大型化設備和新工藝,新技術提高生產力,進行發電設備改造,經過慎重選擇,層層把關后統決定由洛陽市沃來電電力設備有限公司作為這次設備改造的企業單位,產品符合ISO8528.IEC際標準及J.I.S日本工業標準,功率范圍廣,可滿足內外高低用戶的需求
工廠用400kw柴油發電機組冷卻系統問題解決,華全動力介紹! 一、冷卻系統異常響聲 工廠用400kw柴油發電機組工作時,水泵、風扇等處有異常響聲。原因 1、風扇葉片碰擊散熱器; 2、風扇固定螺釘松動; 3、風扇皮帶輪轂或葉輪與水泵軸配合松動; 4、水泵軸與水泵殼軸承座配合松動。 故障維修方法 1、檢查工廠用400kw柴油發電機組散熱器風扇窗與風扇的間隙是否相同,不相同時松開散熱器固定螺釘進行調整。如因風扇葉片變形等原因碰擦其他地方,應查明原因后再排除。 2、若響聲發生在水泵內,應拆下水泵,查明原因修理。 二、冷卻系統中漏水 1、散熱器或柴油機下部有水滴漏; 2、工廠用400kw柴油發電機組工作時風扇向四周甩水; 3、散熱器內水面下降,機溫升高較快。 原因 1、散熱器破漏; 2、散熱器進出水管的橡膠管破裂或夾子螺釘松動;
400kw化工廠用柴油發電機組配件正確維護,華全動力介紹11、400kw化工廠用柴油發電機組配件需保持清潔度比如400kw化工廠用柴油發電機組配件的燃油濾清器、機油濾清器、空氣濾清器、液壓油濾清器及各類濾網等零件如果過臟,會導致濾清效果變差。水箱散熱片、風冷發動機缸體和缸蓋散熱片、冷卻器散熱片等零部件過臟,會導致散熱不良,溫度過高;2、有些配件怕熱、怕溫度過高400kw化工廠用柴油發電機組配件活塞溫度過高,易導致過熱燒熔而發生抱缸;橡膠密封件、三角膠帶、輪胎等過熱,易過早老化、性能下降、縮短使用壽命;起動機、交流發電機、調節器等電器設備的線圈過熱,極易燒毀而報廢;3、零部件的缺失容易留下故障隱患柴油發動機氣門鎖片,應成對安裝,如漏裝或缺失:將導致氣門失控而撞壞活塞等件;發動機連桿螺栓、飛輪螺栓、傳動軸螺栓上安裝的開口銷、鎖緊螺絲、保險片或彈簧墊等防松裝置,一旦漏裝,在使用中將有可能導致柴油發電機組嚴重的故障發生;發動機正時齒輪室中用來潤滑齒輪的機油噴嘴一旦漏裝,會導致該處嚴重泄油。4、重要部件墊片嚴禁裝反400kw化
最近做了個小區外網,現在要求配發電機。負荷如下:電梯350KW,消防泵、噴淋泵85KW,生活泵、熱交換站60KW,地下車庫110KW。請問各位這需要多大的發電機組,怎么考慮的? 小弟在此先謝過了!~
請教一個問題:怎樣選擇發電機組的大小?是按設備和裝機容量的大小選擇還是按計算功率的大小選擇?比如裝機功率為1000kw,計算功率為700kw,那么我們按哪個為基準來選擇發電機組呢?
各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,對機組有什么要求。現在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,請各位大師多多指教,謝謝了。
康明斯 C500 D5 發電機組備用500KVA,發動機備用功率輸出500KW。經計算,算得三相電流為759A。負載為兩臺三相輸入輸出UPS和三臺40KW左右的空調,
35kv變電站微機繼電保護設計A某一水電站網絡如圖所示,已知: (1)發電機為立式機組,功率因數 、 、次暫態電抗 ,負序阻抗 ; (2)水電站的最大發電容量為2×5000kW,最小發電容量為5000kW,正常運行方式發電容量為2×5000kW; (3)平行線路同時運行為正常運行方式; (4)變壓器的短路電壓均為 ,接線方式為 ,變比 ; (5)負荷自起動系數 =1.3; (6)保護動作是限級差△t=0.5s; (7)線路正序電抗每公里均為0.4Ω; (8)試確定:1)水電站發電機、變壓器相間短路主保護、后備保護的保護方式,并確定保護的整定值及靈敏度;2)平行線路的相間短路主保護和后備保護(采用橫差保護或距離保護);3)56 線路相間短路保護(采用電流、電壓保護方式)的整定計算;短路電流怎么算啊?
00D202-2應急柴油發電機組安裝
國產50千瓦發電機、國產50千瓦柴油發電機組博泰機械發電機組網http://www.fdjfdj.cn專業從事各種品牌柴油發電機組銷售。我們經營的國產、進口柴油發電機組產品涵蓋:20KW-2000KW柴油發電機,已廣泛運用于軍工、高速公路、鐵路、交通、水利建設、油田礦工、郵電通信、銀行、機場等重要領域作為備用或移動的可靠電源!生產經營的發電機組有:上柴柴油發電機、東風康明斯柴油發電機、康明斯柴油發電機、濰柴柴油發電機組、玉柴柴油發電機組、濟柴柴油發電機組、沃爾沃柴油發電機組等柴油發電機價格。另外還可以依據客戶具體要求供應:低噪音、移動拖車式柴油發電機組、全自動柴油發電機組。經營范圍:(30KW 50KW 75KW 90KW 120KW 150KW 200KW 250KW 300KW 400KW 500KW 600KW 800KW 1000KW)本公司秉承“產品如人品,先做人后做事,一切為用戶著想”經營理念,為客戶提供應急供電柴油發電機組選購方案,打造最便捷、最實惠的購買流程,讓客戶買得
柴油發電機組上帶的主開關在選擇時需要注意什么,選擇要把握的關鍵點在哪,機組功率范圍是68KW-500KW,機型為進口機型,發電機采用STAMFORD,謝謝,當然是性價比好的開關,有什么好的建議!
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?
風力發電機組的制造技術
我們這里要求高層必須除雙電源供電外,還必須設自備電源,我們想用EPS電源代替發電機組,(想選用大功率EPS電源)在和變壓器連接時是否和發電機組一樣。
民規中第6.1.2.3條的條文說明中,給出了計算公式。其中負荷效率是什么?怎么取的?負荷容量是指負荷的計算功率還是額定功率啊?請高手指教!
很高心網易也開了風電板塊,風電防雷問題和大家一起討論。其中,R:接地電阻,H相對高度,NG參數比值,圖中說明,出現尖峰的機位,雷擊風險偏高。