見圖,左下角和右下角的前室要加壓送風嗎?有何依據?注:電梯不是消防電梯。
加壓送風井選擇風機,按照風量跟壓頭來選,屋面高度69米,我選了790Pa的風機,審圖的說壓頭過大了,有沒有高人指點下,加壓送風井的阻力一般按多少Pa/m來估算啊?還有風管的阻力呢?
先前沒加PAM只加了PAC,后現場反映加了點PAM后突然泡沫劇增按理原水SS不高,請問這是什么原因?
建筑高度小于或等于50m的建筑,當樓梯間設置加壓送風井(管)道確有困難時,樓梯間可采用直灌式加壓送風系統
有一商住樓,建筑面積大概是5000平米,一、二層店面設噴淋,每層層高大概是4.50米,市政水壓3公斤。問:是否需要設加壓泵!
現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最小(極限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!
手冊上規定,前室的加壓風口風量按系統總風量1/3計算。但也有人說20層以下建筑按1/2計算,20曾以上按1/3。請問各位一般如何處理?
無負壓給水設備對管網不產生負壓作用,但對管網肯定產生降壓作用,市政管網的重要作用就是為低層樓群的居民提供一定壓力的水,豈能是無負壓,無負壓的概念對市政管網來講毫無意義.
這是11層住宅,建筑說電梯沒有前室,不知電梯前面的地方是不是前室,用不用加壓送風?
我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!
看到很多工程 在蓄水池和泵房中間 設了個吸水井,請問這個到底有什么作用?另外,水池、泵房的設置 有地上式、半地上式等,選擇哪種形式的考慮因素是什么?謝謝
最近做了一個商場,消防局的人要求商場的內走道做加壓,作為安全走道。由于有些走道不是每層都有,想要單獨加出一個風井很困難。請問,這種安全走道加壓是如何控制。能否跟樓梯間加壓或合用前室加壓合用風井?聽說這個安全走道的概念是從美國規范引進的,在哪能找到相關的資料。請各位大俠多多指教。
本工程為30層的高層民用建筑,消防電梯和防煙樓梯共用前室,現加壓送風,請問在共用前室加壓送風還是在防煙樓梯間加壓送風?另外煙量如何計算,希望高手指教。圖件附件。
求教有關加壓送風的問題 1、不管是高規還是技措中 機械加壓送風量表 下都有這樣的文字注:當前室有2個或2個以上門時,其風量應按列表數值乘以1.5-1.75確定。可是前室一般都是2個或者2個門以上,是不是都要乘以系數?如果都要乘以系數的話為何不直接寫計算的最終數值~2、加壓送風量計算的時候用不用考慮窗以及電梯的漏風面積?如果窗是不可開啟的也用考慮么?非常感謝!
我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣。請各位大俠指教。
小女碰到個項目,此建筑為地上三層,地下一層的民用建筑,是一個后期改造的展廳。其中一個內樓梯,對加壓送風有點困惑,不知此類樓梯是否需要加壓送風。如圖:地下一層圖:一層圖:二層圖:三層圖
剪刀樓梯加壓送風:剪刀樓梯,一個前室,一個消防電梯合用前室,層高24層,建筑高度72米,一類高層公建,可以選擇下面的加壓送風方式嗎?1.前室和合用前室分別加壓送風,防煙樓梯間自然排煙2.兩個樓梯都下地下室,分別用兩臺風機給地下室樓梯加壓送風
1、圖中打叉打問號的門是否可以取消?設置的目的是什么?2、圖中送風口只有送新鮮空氣的功能,是否對疏散樓梯防煙沒有用處?3、請指出相應的規范名稱用來學習,感謝!!!
這個項目是剛參加工作的時候做的,當時出圖很急,除了畫圖就是畫圖,根本沒有時間看規范,畫的是稀里糊涂,今天有空,想跟大家請教一下,請高人指點。一類公建,地下3層,地上32層,1-2層為商鋪,3層為架空層,建筑高度 屋面標高為93.35米剪刀樓梯,靠外墻有對外開窗,1-2層樓梯均未對外開門,3層架空層對外開門。標準層見下圖當時設計加壓送風的時候是這樣的:1.消防電梯前室每層設置電動加壓送風口(這個沒有疑問)2.樓梯間地上部分從第3層開始奇數層每層設置2個電動加壓送風口,即3、5、7、9、11。。。 樓梯間地下部分每層設計2個電動加壓送風口,即-1
我司有一個項目,需從4公里外引溫泉水至項目工地,現方案是:在距溫泉井里設一臺水泵,另外距溫泉井2.4公里處設置一個管道加壓泵,接力將溫泉水送至項目工地。現請問管道加壓泵的流量是比溫泉井的抽水泵大還是小?因溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。管道加壓泵的店啟、停是由壓力開關控制還是由流速開關來控制。溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。