我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些啊?因為支坐的部位受剪力比較大!
現有一建筑物,梁底標高與此層的窗頂標高相同。因此造成水暖橫管從梁底下而過,因甲方嫌丑,將水暖管抬至板底(梁本身的受壓區),經核算,不行。且考慮建筑立面,窗頂標高不降,結構梁高度也到了最小(極限),水暖管路因其他層施工完畢而無法更改,請高人賜教!
附圖是現場拍攝的一張梁柱接頭處的照片,照片中紅圈圈住的部分為框架梁上的閃光對焊接頭。根據規范要求:柱端、梁端不宜設置接頭。想請教一下高人,像照片上這樣的接頭符合要求嗎?在這里先謝謝了!!
我住的是上下兩層的小二層,大概120平方,準備明年接熱電廠換熱站的供熱,誰能幫我設計一下如何走管循環的較好,比如,我們這邊有的是單管串聯的,即所有暖氣片一組和一組串在一起,樓上進,從樓上串到樓下然后再出去,有的是分成兩路串聯,幫我說一下,先謝謝了!
各種鋼筋接頭效益對比表
我原來是做純水凈水的,公司最近安排做暖通。剛剛知道點水暖的皮毛,又讓做汽暖。請問他們有什么區別,還有安裝方式是不是一樣。請各位大俠指教。
1.板雙層雙向鋼筋,從正常受力狀態,上部受壓,下部手拉。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置。2。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,如果實在留設不應該超過50%。此種接頭100%,施工單位說是一級接頭。個人感覺也有問題。
我單位有一野外電纜有接頭,是否,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉
專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!
知識點:套筒接頭位置 一、鋼筋接頭形式
伸縮接頭作為管道中重要的補償接頭,在管道中起著重要的作用,伸縮接頭有不同的連接方式,起著不同的作用。我們來分析下在選擇伸縮接頭時,如何辨別伸縮接頭的質量怎么樣! 1、辨別聲音,用手敲打伸縮接頭的外殼時,如果聲音沉悶,說明伸縮接頭的材質較好。 2、從外觀看伸縮接頭,是否有補漆現象或者是否涂抹過灰料。如遇到任何情況就一定要求進行換貨和退貨,出現這種情況是不合格的伸縮接頭或者是翻新件。 3、用手出門車削面,高質量的伸縮接頭一般刀紋比較整齊,不會參差不齊。 4、直接測量孔距,這是肉眼直觀的方法,能夠精準看到是否達到安裝要求。 伸縮接頭的質量很好,不容易發生變形的問題,作為一種補償元件,我們的伸縮接頭具有耐腐蝕、使用壽命長、質量可靠等一系列特點。
空氣源熱水器
我單位有一處直埋電纜3*185+95銅,因下水管道施工挖破電纜內已進水。現在將電纜切斷約3m,另用一根約3.5m電纜兩頭對接,由于時間短,電纜內單根導體壓接后用防水膠布、絕緣膠帶、色帶、自粘帶多層反復壓纏。并每層適當加長幅度延伸到電纜兩端約20cm。然后再將四根內芯一起反復壓纏。不知這樣處理是否能直埋!
論hdpe管的接頭技_secret.rar
這種YJV低壓電纜經常有人做工程的時候用筒管接頭嗎?會不會有什么問題?如果YJV電纜里面的單根相線絕緣破壞了能不能用防水自粘膠帶處理?
一棟超高層的中央空調施工圖紙,綜合大樓,地面上共35層,負一層是空調機房,21樓是轉換層,從機房到轉換層的以及轉換層以上的立管都沒有設計軟接頭,請問這種行不?加軟接頭有什么原則 ?
我們在電氣施工中常常需要搪錫,但工具多為大功率電烙鐵,或者自做的小焊錫鍋(用氣焊加熱),非常的不方便。電烙鐵使用起來慢,焊錫鍋又很危險。聽說有,我想也應該有一種比較方便的工具,能夠快速溶錫給接頭搪上錫。但是我一直也沒有找到,深受其惱。哪位好心人用過此類先進工具望指點,先謝過!!!
我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,但是,控制電纜如何接頭,可以直接擰在一起,或用小螺絲,聽說,可以冷縮,但是我查資料,動力電纜有冷縮,控制沒有,如何解決,請各位專家指教,謝謝。
控規電力規劃中,同時系數如何確定?變電站得容量是按負荷預測值來取,還是按乘以同時系數以后的值取?各個階段規劃同時系數都為多少?小區修建性詳規中是否要有負荷預測值和乘以同時系數以后的計算負荷值?
注冊考試對水暖電本身是一種污蔑,還不如建造師說來就來,多重視。唉最終不如瓦匠怎么讓人看起!或許有人能搞錢有人本事大,但現實情況你得靠咨詢、監理甚至建造為你撐面子,還有一個沒人知道的消防考試。可悲,我決定考一個結構、咨詢,電氣放棄了。沒有辦法的選擇。電氣就是考上也是雞肋一個,就建設部、水利部等有誰看上眼。就算你通關系進了電業局,也改變不了雞肋本氏,也許有人在電行當上混的好但平心而論,你有其它專業有低氣嗎?。。。這種局面要求電專業逐漸要被取消,是勞動不是設計。