  • 廣東某國際大酒店消防圖

    圖紙簡介: 工程為廣東某國際大酒店消防設計,設計較為全面。歡迎大家下載,希望能對大家有所幫助 投稿網友: fy215314 上傳時間: 2013-02-16

  • 西安國際商展中心消防設計

    西安商貿中心展銷大廈位于南郊電視塔東側,建筑面積4.7萬m2,地下一層,地上三層,主展廳(中廳)建筑面積4700m2,為無柱通高27m,跨度為78.3m,屋面為鋼管結構空間桁架,是典型的超大空間民用建筑,也是西安的標志性建筑。 對于這樣的大空間民用公共建筑,在建筑方案設計階段,由于主展廳為單層,圍繞主展廳的周邊為三層,根據《建規》總則的規定,建筑高度超過24m的單層公共建筑屬《建規》設計范疇。但消防部門持不同意見,堅持按《高規》執行。這樣,給設計帶來了許多制約,尤其在防火分區上,后經與消防部門多次磋商,并召開了專家論證,最后得出如下結論,兩翼側廳最高處降至23.71m,主展廳最高處27.0m,并增設水量大、射程遠的消防水炮給水系統。 由于該建筑特有的超高,超寬的內部空間條件所限,在室內消防設計時帶來了一定的困難,由于四周外墻均為玻璃幕墻,而室內多為大空間或簡易隔墻,布置消火栓十分棘手,局部地方難以保證兩股水柱

  • 杭州國際機場大廈消防給水設計

    摘要:超高層建筑高度高,功能復雜,消防滅火立足于自救。消防給水設計是超高層建筑設計中的一個重要環節,供水方式的選擇又是其中的關鍵。結合杭州國際機場大廈消防設計,強調設計時要根據技術的可靠性,選擇安全,可靠的供水方式。 關鍵詞:超高層建筑 消防給水設計 供水方式 杭州國際機場大廈位于慶春廣場東側,慶春東路與新塘路交叉口。工程用地面積約一萬平方米,總建筑面積約7.2萬平方米,地下2層,主樓為36層,建筑主要屋面高度為143.70米,其中五層和二十一層為避難層。裙房為四層,建筑高度為21.6米,一至四層為票務中心、餐飲和娛樂等綜合用房。主樓五至十九層為辦公,二十二層至三十五層為商務辦公,三十六層為西餐廳。 1、 消防用水量 本工程為高度大于100m的一類綜合樓,按一類超高層建筑進行消防設計。 2、室外消防 本工程所在區域有完善的城市基礎設施,有可靠的城市消防保證體系,供水可靠,水質良

  • 杭州國際機場大廈消防給水設計的分析

    1、 消防用水量 本工程為高度大于100m的一類綜合樓,按一類超高層建筑進行消防設計。 2、室外消防 本工程所在區域有完善的城市基礎設施,有可靠的城市消防保證體系,供水可靠,水質良好。水源為城市自來水管網。從西側市政道路和東側新塘路市政供水干管各引一條DN200毫米的自來水管,在本大樓沿周邊道路設DN200毫米的生活、消防合用的給水環管,在環管上設置地上式室外消火栓5只。 3、消火栓系統 3.1消火栓給水系統。消火栓系統分高、中、低三區,低區為地下二層~四層;中區為五層~二十層;高區為二十一層~到

  • 某國際機場大廈消防給水設計的淺析

    某國際機場大廈消防給水設計的淺析

    某國際機場大廈位于慶春廣場東側,慶春東路與新塘路交叉口。工程用地面積約一萬平方米,總建筑面積約7.2萬平方米,地下2層,主樓為36層,建筑主要屋面高度為143.70米,其中五層和二十一層為避難層。裙房為四層,建筑高度為21.6米,一至四層為票務中心、餐飲和娛樂等綜合用房。主樓五至十九層為辦公,二十二層至三十五層為商務辦公,三十六層為西餐廳。 1消防用水量 本工程為高度大于100m的一類綜合樓,按一類超高層建筑進行消防設計。 表1 消防用水量 消防系統 消防用水量(l/s) 延續時間(h) 用水量m3

  • 杭州國際機場大廈消防給水設計的探討

    1、 消防用水量 本工程為高度大于100m的一類綜合樓,按一類超高層建筑進行消防設計。 2、室外消防 本工程所在區域有完善的城市基礎設施,有可靠的城市消防保證體系,供水可靠,水質良好。水源為城市自來水管網。從西側市政道路和東側新塘路市政供水干管各引一條DN200毫米的自來水管,在本大樓沿周邊道路設DN200毫米的生活、消防合用的給水環管,在環管上設置地上式室外消火栓5只。

  • 廣州新白云國際機場航站樓消防設計

    大空間公共建筑的消防設計,要根據不同的使用功能要求,有針對性地采用不同的消防方式。在火災發生時能確保人員的快速疏散和生命安全,及時有效地控制并最終撲滅火災,盡最大的可能減少由此帶來的各種損失。 到目前為止,我國還沒有專門的針對大空間公共建筑的消防法規。按現有的建筑防火規范,又不能滿足建筑物在使用功能方面的要求。由于大型的公共民用建筑本身的特點——建筑空間高大、人員流動性強,如何保證消防系統的安全性和可靠性,是一項具有探討性意義的工作。廣州新白云國際機場航站樓的消防設計,以我國現有的消防法規為依據,由廣東省消防局組織國內著名的消防專家,召開了專門的消防論證會,在肯定初步設計的基礎上,對航站樓的消防設計提出了中肯的修改意見。本文就不同于常規的消防設計作較詳細的介紹,以饗讀者。 1 工程概況 廣州新白云國際機場是繼北京首都國際機場、上海浦東國際機場之后興建的又一大

  • 威海國際商品中心高大空間建筑消防設計

    威海國際商品中心高大空間建筑消防設計

    威海國際商品中心高大空間建筑消防設計---磨石建筑培訓轉載,分享與學習

  • 某頂級國際五星級酒店給排水+消防全套施工圖

    圖紙簡介: 本工程為地下一層、地上22層的建筑,建筑高度為98.15米,一類高層建筑。內附詳細的設計說明、工程量統計、平剖面圖、系統圖及大樣圖,此酒店建筑部分由國內著名大師操刀設計,酒店外觀高端大氣! 投稿網友: fengcheng_111 上傳時間:

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 無錫五洲國際工業博覽城一期消防報警系統施工方案

    簡要說明:火災自動報警及控制系統的指導預埋、預埋管檢查、清管、穿線、校線、測絕緣電阻、探測器、手報、消火栓按鈕、模塊、聲光、主機等設備的安裝、調試以及聯動控制對象的聯動接線。文件格式:Word文件大小:6.52 M

  • 某市的標志性建筑物國際商城全套消防電圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙包括火災自動報警圖、電氣監控系統圖、消防水炮原理系統圖、1-4層的消防電平面圖、及圖例工程設計說明等。圖紙可供參考! 投稿網友: lijun198612 上傳時間: 2014-03-18 <

  • 有關消防工程的一些問題。

    朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?

  • 消防什么時候可以不因人而做

    現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。

  • 單體室外消防的一些問題:

    單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。

  • 關于消防卷盤的設置問題

    《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高

  • 室外消防這樣布置合理嗎?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?