  • 銅包鋼絞線接地線的使用?

    在防爆區域靜電接地中,我平時用的都是25*4或者40*4的鍍鋅扁鋼,現在業主想用銅包鋼絞線。那我室外主接地網用多大的銅包鋼絞線?95mm2還是70mm2 還有接地支線,比如工藝罐,各種功率的電機,引下線等都用多大的啊?哪個地方可以查詢到

  • 這樣接地線也能通過驗收!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收!

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 老家的房子怎樣做接地線

    我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,求指教。

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 為什么800kVA接地線是BV-120

    為什么800kVA接地線是BV-120

    比630kVA的BV-150還小

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 銅包鋼接地絞線制作流程

    銅包鋼絞線采用進口技術將99.9%的電解銅均勻鍍于低碳鋼棒上。這種工藝保證了銅層與鋼芯之間的永久分子聯結。具有良好的導電性能和耐腐蝕性,能有效利用深層的低土壤電阻率降低接地電阻,產品壽命超過50年。同時也具有較高的機械拉力強度,適宜深鉆,打入地下不破裂、不脫落。是利用氧化銅與鋁發生化學反應來產生液態高溫銅和氧化鋁殘渣,在耐高溫的石墨模具中來實現導體與導體之間各種形式的高性能金屬熔接。銅包鋼絞線由一定根數的銅包鋼單線絞制而成。 電鍍銅包鋼單線及絞線是含良99.9%的電解銅均勻電鍍到低碳鋼芯上加工而成的新型符合材料,該產品既有鋼的強度和韌性,又有銅的良好導電性和耐腐蝕性能。相比銅單線具有密度小,強度高,造價低等優點,是傳統純銅單線的更新換代產品。銅包鋼絞線進行包塑加工成引向專用線――黃綠銅包鋼接地線。

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 接地線能否不按設計改小?

    住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改小?

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?

  • 接地線的間隔太密了 怎么調整啊?

    接地線的間隔太密了 怎么調整啊?

    接地線的間隔太密了 怎么調整啊?

  • 銅包鋼接地棒的螺紋和不帶螺紋

    銅包鋼接地棒作為常用接地材料,在實際防雷接地中有著廣泛的應用。而在嘉合電力的銅包鋼接地棒的類型中,主要分為帶螺紋銅包鋼接地棒和一頭平,一頭尖的銅包鋼接地棒等。下面我將逐一向大家介紹這兩種銅包鋼接地棒的特點:1,帶螺紋銅包鋼接地棒:所謂帶螺紋,實際上就是接地棒兩頭是帶螺紋,這樣做的目的就是讓接地棒和接地棒之間可以互相連接起來,這樣的做的目的就是可以讓接地棒可以組合成任一長度的接地棒,常見的帶螺紋的接地棒的長度主要集中在1.2米和1.5米。再長的長度,我們不建議顧客做帶螺紋的接地棒。在帶螺紋的銅包鋼接地棒中,還多出了兩個東西,一個是連接器,所謂連接器,就是將兩個帶螺紋的接地棒連接起來。兩個帶螺紋的接地棒需要一個連接器。在一個組合式的銅包鋼接地棒中,在最尾端需要驅動頭,這個驅動頭主要用于方便接地棒打入土地

  • 做接地線,一般要打幾根角鐵才合格?

    做接地線,一般要打幾根角鐵才合格?

  • 接地線可否不穿保護管求助?

    現狀:現場為2區,已安裝的電氣設備無接地,現用BVR接地線從就近接地扁鋼處引至設備時,可否將保護線綁在設備的電纜保護管外面?或將保護線與設備電纜同管敷設,是否符合規范?請各位大神解釋下,謝謝!!

  • 銅包鋼接地絞線母線安裝方法

    銅包鋼絞線的接地網施工過程中接地母線安裝方法:1、安裝室內接地母線前,應先沿墻壁踢腳線上沿預埋母線支架,如室內墻壁無踢腳線時接地母線下沿距地面應保持200mm的間距。2、接地母線在安裝前,應先將刷好漆的扁鋼在地面上焊接起來,然后再安裝。3、室內接地母線沿墻敷設后,母線與其支架應焊接在一起。4、電纜溝內及室內接地母線安裝后,應對所有電焊連接部位及漆膜損傷部位進行補漆處理。5、測量接地電阻:對接地裝置應進行接地電阻測試,應符合設計規定6、電纜溝內的接地母線設置在電纜支架第一層處的預埋件上,母線與預埋件之間暫時采用電焊點焊,待焊接電纜支架時,再將它們全部焊接起來。

  • 鋼結構的柱子可以接地線嗎

    鋼結構在建筑中經常被提到能不能接地線的問題,今天我們來看一下。常見的接地方式包括防雷接地、設備接地和防靜電接地。不要把這三種方法混在一起,這很容易導致事故。例如,防雷的步進電壓很強,所以防靜電接地須與防雷接地分開,設備的接地距離為20M。這些都有標準要求,包括具體的參數要求,如接地樁材料和埋置。相關問題請參考相關國家標準。 1.鋼結構廠房內有220伏電源。如果增加接地線,只要鋼結構大樓的接地電阻小于4歐姆,就可以直接熔接在鋼結構上。 2.漏電短路裝置的原理是檢測通過漏電斷路器的電流回路的漏電電流,即,例如,在簡單直流的情況下,該方法和返回電流之和等于零,或者鋼結構它符合漏電電流的范圍水平(低于30mA)。 3.鋼結構焊機的初級是隔離的,相當于一個隔離變壓器。因此,當二次接地與一次線圈無關時,二次單接地不會泄漏(對于焊機,對于三相變壓器,中性點接地不起作用)。假設次級泄漏非常大,但是初級線圈沒有接地,不會跳閘,只是電流增加。 因此,鋼結構完全可以使用鋼柱作為下線,鋼柱與大地電連接。當閃電電流從鋼柱中流出時,理論上人和鋼柱處于同一電位,所以人不

點擊加載更多

銅包鋼接地線

銅包鋼接地線專題,為您提供銅包鋼接地線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與銅包鋼接地線 相關的專業交流討論,更多銅包鋼接地線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地體

接地電阻測試