圖紙簡介: 本設計為某10kv住宅小區的配電工程,是其中的一部分,包含了低壓一次系統圖,配電室的設計,電纜溝的做法大樣等等,希望大家能喜歡 投稿網友: lkj0723 上傳時間: 2014-07-15
知識點:供配電系統
前言 水利水電工程建設征地移民搬遷安置中的移民安置小區的建設是移民生活安置、恢復移民居住環境、使移民安居樂業的重要工作內容。在國家與社會各界的共同關心下,移民安置小區的建設規模、使用功能已逐漸接近現代綜合住宅小區。本文通過系統介紹一綜合住宅小區的項目設計,闡述該類小區供配電系統設計的特點,為同類設計提供參考。 閩候上街某綜合住宅小區總建筑面積200000m2,其中包括綜合商業街、酒樓、高層公寓、幼兒園等。該項目分二期開發建設,一期包括全部商業街及部分高層公寓,二期包括高層公寓及幼兒園等。其中商業街為2層或3層建筑,高層公寓為28層或32層建筑,地下一層為車庫及人防設施。 1負荷分級 用電負荷分級根據國家相關規范、供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度確定。本項目高層公寓的火災自動報警及聯動控
誰有《湖北省住宅設計規范》嗎?江蘇人,要做湖北的項目,希望哪位朋友能告知有沒有這個規范(標準)?如果有的話,能有電子版本?
要設計好一個小區的大門要具備哪些條件?謝謝還有大家能否傳一些圖片讓我做一下參考阿~~
一個商住樓,其總計算負荷1851.65KW,這是根據原建筑設計院藍圖上得來的數據,藍圖最初考慮的是小區中設箱變,容量為1250KVA,現供電單位不同意設置箱變。小弟在搞此小區的供電設計時,測算其配電變壓器的容量不足,原因是其僅考慮了0.7的同時率,個人感覺0.7的同時率有點點偏小,1250的容量十分緊張,再有就是未考慮配電變壓器的負荷率問題,根據民用建筑電氣設計要求,配電變的負荷率一般應在80%-85%,所以配電變的容量應該選擇1600KVA的。我的問題是,民規同時規定,單臺配電變的容量不宜大于1250KVA,但該小區的供電半徑并不是很大,就100米遠,如果改為兩臺,那么投資又增加不少,請問這該如何處理呢?原建筑設計院的藍圖容量是1250KVA,既然是藍圖肯定是審批過了的,規范規定箱變中變壓器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是說不是禁止,如果供電半徑不是很大時就可以用,我可以這樣理解嗎?
現在手頭有一棟樓要建一個配電房,報裝了2臺315kVA的S11變壓器,請問下低壓配電柜應該怎么選型(規定要選GGD型的),包括進線、饋線、補償?shù)鹊取_M(jìn)線柜CT要選多少的,開關要多大的?低壓配電柜母排要選多大的?饋線柜每個分路開關要選多大的?請具體一點。最好有訂貨書。PS:我們這邊是南方電網
本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 編輯 林建平的講課稿。由于第一次上貼,不太會操作,兩個附件是相同的。
求教各位,住宅小區中配電房和開閉所的配電半徑是多少?有哪本資料上有規定呀?從開閉所到配電房的電纜可以直埋過去嗎?還是非要挖電纜溝?配電房設在小區的馬路對面可以嗎(馬路大概有6-7M寬)
1)變配電室內設專用照明配電箱,由本站低壓柜提供2 路電源,末端互投。本箱專用,不向變配電室以外的負荷供電。 2)變配電室內燈具不宜采用鏈吊式或軟線吊裝,應采用管吊,距地2.5m~2.7m 安裝。燈具安裝位置應在梁間,避開變壓器、高、低壓配電柜及電纜橋架,且與高、低壓配電柜的水平距離應大于0.5m。 3)由于設在地下層的變配電室通風、散熱條件較差,應預留1~2 個三相空調插座,供夏季室內制冷降溫用。 4)如果變電室值班室沒有采暖條件,應預留電暖氣專用插座。此插座應為獨立回路,與其他插座分開設置。
圖紙簡介: 某住宅小區配電房全套一二次圖設計圖紙,圖紙內容全面,共50張圖紙左右,包括:一個總配,3個分配。一次系統圖,二次原理圖設計。 投稿網友: binnozhang 上傳時間: 2014-06-06 <
供配電設計規范征求意見稿
地理位置在東北的一個大型住宅小區(大約有8個面積不等的分區組成),以多層住宅為主,總建筑面積超過200萬平方米,現在要確定具體的配電方案,請各位大俠根據東北供配電的相關政策法規給個切實可行的方案,謝謝了
一個住宅小區有13棟樓,每棟樓兩個單元(樓梯口),每個單元都有一個配電箱,共26個.規劃兩臺800KVA箱變,原來計劃是從變壓器到每個配電箱都走一條電纜,但這樣做低壓盤就要26回出線.所以想改用第二種方案:每棟樓走一回電纜到1單元,再從1單元接一條電纜到2單元.第一方案低壓可靠性較好,但由于業主定的基調是兩臺箱變,每臺出線回數多就有點麻煩了,而且同一方向埋設電纜的數量就多了.第二方案可靠性低,但就沒有第一方案的那些顧慮現在想請問一下,群里各位一般設計是采用第一方案還是第二方案?
一個規模較小的小區,是小弟第一次做高壓變配電,感覺有很多不盡完善的地方,希望大家互相討論并指出不足之處,以期共同提高~
新規范中GB50368好象對電氣設計方面的要求很含糊,即沒有進戶線和分支線的要求,也沒有回路的要求.大家討論一下是否以后設計時候可以適當放松呢
第6。5。2條第2點:電氣線路應采用符合安全和防火要求的敷設方式配線,導線應采用銅線,每套住宅進戶線不應小于10MM2,分支回路截面積不應小于2。5MM2。是不是說全部的線路(含照明燈具控制線)都不應于2。5MM2?個人認為分支回路是指由住戶配電箱分出去的受斷路器保護的那部分線路。而燈具控制線路不在此列。
住宅小區配電房設計規范
住宅小區配電房設計規范專題,為您提供住宅小區配電房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅小區配電房設計規范 相關的專業交流討論,更多住宅小區配電房設計規范相關內容請訪問