冷庫所需要的制冷量是怎樣計算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷庫,存放蔬菜,溫度設定在2°左右,怎么計算該冷庫所需要的制冷量呢?然后計算出制冷量怎么再根據這個數據選擇壓縮機組和蒸發器呢。求懂的大神指導指導,不勝感激~
新人求教怎么計算冷庫制冷量,最好有計算公式,有栗子。謝謝!!!
320立方冷藏庫,要求-18度庫溫冷藏肉類,需要配置多大制冷量機組。 用噸位,單位冷負荷估算出來只有6kw,是不是算錯了。請老師指導。
冷庫制冷量估算,求解。 320立方冷藏庫,-18度,冷藏肉類,需配多大制冷量的機組? 按噸位、機械負荷估算出來才6kw多,是不是錯了。
一、此中型冷庫位于廣州市,冷庫由冷藏間和制冷機房兩部分組成,冷藏噸位為 150 噸,冷藏食品為豬肉,魚類,雞肉。設計冷藏間內溫度為一 18~(2,相對濕度為 85% 。 二、中型冷庫容積計算中型冷庫貯藏噸位計算公式如下: G:—lqV—.y 式中 G 一冷庫貯藏噸位(噸); 知,G:150 噸,對于 肉類的平均容重 取 450kg/m ,對于此噸位的冷庫, 取 0.5。把以上數據代入計算,知 V=666m3。房間凈高取 3 米,則凈面積為 F=V/h=222m3。中型冷庫總面積為 250m3。
希望高人指點我選的是美的離心式冷水機組,設計冷卻水進出口溫度為31/35,冷凍水進出口溫度12/7,查得修正值為1.01,對不對?一般來說,溫差小,制冷量應該變小才對?在線等回復
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
一個低溫冷庫,設計溫度-25度,長度25米,寬度18米,高度7.5米。15CM的保溫。應該配多大制冷量的壓縮機。制冷量多大有無什么公式計算。
風冷式冷凝器換熱面積的計算:制冷量+壓縮機電機功率÷(200~250)㎡ 水冷式冷凝器與風冷式冷凝器的比例一般為:1:15,如風冷式冷凝器為300㎡,水冷式冷凝器則為:300÷15=20㎡。冷卻水質差可適當縮小比例至1:10左右。 如60立方米的庫房,庫溫-18℃,風冷式蒸發器(
現維修一冷凍庫,庫溫一直達不到要求,高壓17公斤,低壓2公斤,庫溫10度,懷疑是壓縮機制冷量笑了。庫有45立方,要求庫溫-18度,北峰5p壓縮機,DD40冷風機。求高手解答。
如何選定空調器的制冷量選擇制冷量的原則是:空器的制冷量應略大于房間的冷負荷,房間的熱負荷應考慮到房間的朝向,墻壁和屋頂的隔熱情況,以及室內熱源包括人員的多少。舉例:一個16平方米的臥室或客廳,需配多大冷量的空調器?普通房間冷負荷的推薦值為115-145W/m2,取中間值130 W/m2為計算依據,則冷負荷=130×16=2080W。由于空調器的實際制冷量比名義值低8%,因此所選空調器的名義制冷量必須大于2080÷0.92=2260W。選用空調器的名義制冷量應該為2300 W左右。對于空調效果要求較高的房間,冷負荷應取160-180 W/m2。這里再提一下瓦(W)過去用制冷量單位千卡/小時(kcal/h)之間的關系:1W=0.86kcal/h;1kcal=1.16W。日本空調器常用壓縮機的功率(馬力)數值來表示制冷量,這是過去的習慣,并不確切,因為各廠和各個時期產品的性能系數是不同的,但大致上馬力數與制冷量有如下關系:
冰箱的制冷量在壓縮機資料上面能夠查到,但是如果讓你自己設計的話,你會如何計算?請把具體計算步驟和相關查閱資料也告訴我。這個制冷量和冷凍能力有何關系?制冷量的標識在壓縮機上面的功率有什么關系?謝謝!
請問冷柜(或者冰箱)的制冷負荷怎么計算,有沒有什么估算的方法或者計算法則.比如一個80L容量的冷柜,要求溫度在-18度以下,請問制冷量是多少?謝謝各位!
一套冰蓄冷系統,有基載機組,有雙工況機組,只運行基載機組時,測試數據時,發現冷凝溫度不變時,壓縮機工況不變,蒸發溫度降低,制冷量反而增加了,這是問什么???什么原因導致的???
請教給我前輩我想請教的問題是,例如我的熱負載是一定的情況下,目前用1HP的系統降溫速度為每分鐘1°C,假設我想降溫的速度達到每分鐘5°C時,應該怎樣去計算制冷系統的功率。
現有一個占地約5000平米的冷庫,主要是肉類,蔬菜水果冷藏。甲方說用溴化鋰。我從沒聽說過冷庫用溴化鋰的,請問可以嗎?如果可以的話,那商業的中央空調可以和冷庫共用制冷機嗎?
為什么額定制冷量越大,性能系數越高?求助!!
本帖最后由 lyy0801 于 2013-2-26 11:05 編輯 請問同一 一冰箱放在24度環溫和40度環溫情況下,在穩定工況下那個制冷量大(制冷系統夠用,蒸發器啥的都夠用)不考慮效率,只考慮制冷量,我想應該40度時大些,因為冷凝溫度高,蒸發溫度稍高,另外壓差大,流量大,故能力稍大。但從壓縮機角度考慮(假定蒸發溫度不變或變化很小),隨冷凝溫度上升,壓機制冷量下降啊,是不是矛盾,請看我哪錯了
小冷庫因系統進水,處理后,重新加制冷劑,出現如圖的狀態:機頭結霜
冷卻食品如同凍結食品一樣,對制冷的應用在世界各國得到穩步增長,但是發展的速度極其緩慢。這種緩慢原因之一,往往被認為是與社會公用基本設施或缺乏社會公用基本設施有關。首先是分配系統非常簡單,冷凍產品的銷售是通過常溫下現有的系統來實現的,那就必然使產品在運輸過程中解凍,最主要的目的是使食品得到及時分配。盡管這階段運輸距離是有限度的,但是比在分配鏈開始時的產品不經過冷卻或結凍,運距要長些。 這種不斷發展的變化,明顯地會從一個國家到另一個國家,甚至在一個國家內的一個省與另一個省發生。 今天,人們認識到需要一種適應技術的必要性,而且也樂于接受這種適應技術。但是應該記住冷庫不僅從設計和布局經受檢驗,而且對社會、經濟和文化環境也應作好。只有這樣才有可能采用最適應的技術和設備創造出一個新的設計,為了符合冷庫或冷鏈的作用要求,還必須研究冷藏間和在冷藏間以外兩方面的情況,這是極其重要的。多年來在許多情況下從冷庫的現場設計開始,以及冷藏降溫達到要求的儲藏溫度結束為止所取得的經驗表明,正確的途徑是在調研時精心地規定所需要的項目,以此來決定冷庫提供服務的形式、設計要求和