如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
簡 介 隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。 由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效的降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、
隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效地降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、運行有效、安全可靠的關鍵問題。如果不加分析,不考慮設計方案優化,也不考慮具體的地理
為實現系統內的等電位,需將通信基站內的各種箱體、殼體、機架等金屬組件與建筑物的共用接地系統進行等電位連接。因為移動通信基站的系統規模不大,故等電位連接方式采用星形接地結構,這樣可以避免干擾電流不能形成回路。當采用S型等電位連接網絡時,信息系統的所有金屬組件,除等電位連接點外,應與共用接地系統的各組件有大于10KV、1.2/50μs的絕緣。因為連接線只是傳遞電位,故線的截面積可比接地線小些。入戶設施接地母排采用40
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
通信局(站)防雷與接地設計規范,需要的來看看!
眾所周知,雷電對通信設備的危害很大,如果防雷措施不得當,就會導致設備遭受雷擊,從而引發重大事故。因此,對交換設備而言,防雷接地有著舉足輕重的意義。 1 雷電基本知識 1.1 雷電產生的條件 雷電是一種自然現象,它是由雷云產生的,形成雷云必須具備以下3個條件:即空氣中含有足夠的水蒸氣;大氣中的空氣形成溫度差,以使潮濕的空氣形成強大的上升氣流;沒有破壞或妨礙強烈而持久的上升氣流形成的因素。 1.2 雷電過電壓的形成 對于通信設備而言,雷電過電壓的來源主要有以下幾種: (1)感應過電壓。感應過電壓是指雷擊建筑物或其近區時,瞬態空間電磁場造成設備的損壞。感應過電
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
通信局(站)防雷與接地工程設計規范
論文簡介:《通信局(站)防雷與接地工程設計規范》YD5098 投稿網友:xingkong_1908 上傳時間: 2013-07-25
變電所內的通信設備接地是接入主接地網,但是發生了好幾次由接地線侵入的雷電波引起設備損壞,這是不是由于主接地網接地電阻<10,而通訊設備對接地電阻要求高?現在有人提出將通信設備另設接地網,但變電所主接地網已占了大部分面積,這似乎不大可行,請教各位高手: )
防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋?還是梁底主筋?還是梁面主筋? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線?
利用柱筋作為防雷引下線時,鋼筋為22MM。現在用電渣焊焊接,但質檢站的人說不行。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接。請大家?guī)蛶兔χ附讨附涛摇6嘀x!
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋、測試點、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢?
我做一個倉庫改造的防雷接地,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,無法打接地極,連接地母線.只有難南面可以做接地,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接?