公司有兩個熱泵站分別帶18萬平方米的供熱面積,都是老區都是散熱器供暖,熱負荷要高一些,并且還有自來水伴熱,熱負荷我估計要在80-100之間,每個站6臺超高溫機組,制熱量要在2500KW/每臺,黑龍江地區在12月初供暖的話,剛開始要起幾臺機組,或者二級網出水溫度要保證多少能滿足供暖需求,并且我都應該注意點什么那,這是第一年投產
冬天的冷因為有了暖氣而改變,但暖氣供應背后是無數人員的巡邏與努力,如今物聯網技術的應用也能代替一部分人工了,不用在寒冬臘月里,不停里不停巡邏在各個泵站之間了。 一、系統概述 隨著互聯網、物聯網技術的不斷發展和應用,應目前可以在換熱泵站、污水泵站、工廠、排水泵站等場景上實現可視化、遠程化、科學化的管理方式,節約人力物力的同時,還也提升了對泵站流量數據分析,為城市整體化管理提供數據支持。 為保障換熱泵站安全、穩定的運行,科學、準確的進行供暖調度,對大限度自動化生產,提升管理的質量與效率,同時保證千家萬戶不受凍,建立泵換熱泵站監控系統勢在必行。
 二、系統組成 換熱泵站監控系統由補水泵控制、循環泵控制、管網溫度控制、管網流量監測、遠程監控平臺PC管理平
隨著缺煤、雙拉妮娜年等預測,供暖問題顯得尤為重要,今天寒潮已經來了,連地處熱帶的海南都不能幸免。換熱泵站監控系統就該發揮作用了。 一般上,集中供暖的熱源一般是由熱源站生產出的高溫蒸汽或熱水,經過一次熱力管網輸送到換熱站,換熱站經過換熱器的熱交換循環換熱,再將熱水通過二次管網輸送到千家萬戶。熱水通過室內的散熱片,把熱量散到室內,實現一次完整的供熱。換熱站作為能源輸送的中間環節,至關重要,對換熱站的監控管理更是千斤重擔系于一身。 換熱泵站監控系統本質上是一套集遠程數據監控、水泵控制、工藝管理于一體的全自動化無人值守監控系統,可對各類型換熱站的補水泵、循環泵、電動閥門、調節閥門等設備進行自動控制,同時對各個泵房、管網的壓力、溫度、液位、流量等數據進行實時監測,通過聚英物聯網監控平臺,實現不限距離的遠程監控,通過手機APP、監控大屏、電
摘 要:地能熱泵系統作為一種利用可再生能源的供熱制冷系統,以其節能、環保和穩定等優點,在國內正得到快速推廣。但在推廣中,因為對系統認識的差異,對于地能熱泵系統的設計研究,基本處于探索期,由于一些廠家的非優化設計,也導致了地能熱泵系統運行效率的下降。本文針對地能熱泵系統的發展情況,介紹了地能熱泵的設計步驟,并對設計中一些常見的問題進行分析,指出地能熱泵系統設計需要一個整體的優化方案,而不是簡單的將室內、機組和埋管簡單的組合。1、背景概述地能熱泵系統,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的巖土作為穩定的蓄熱體,利用熱泵原理實現冬季取熱儲冷,夏季取冷儲熱的閉路循環系統。地能熱泵系統一般由三個部分組成:大地換熱器、熱泵主機和空調末端。其中系統的關鍵是大地換熱器的設計和施工。地能熱泵系統在北美和歐洲都應用的比較普及,根據國際地熱聯合會(The geothermal heat pump consortium)的統計,到2003年底,采用地能熱泵技術制冷供熱的建筑面積美國為3720萬平方米,瑞典為
我是今年畢業的暖通專業學生,有一件事情始終不明白,請個位前輩執教!熱泵的原理是利用冷凝熱量,可是產生的熱量為什么可以遠大于吸收的熱量,比如我做的一個水源熱泵,供暖事蒸發器的進出水溫度是13,5。而冷凝器的出水溫度可以達到55度!這是個什么過程?還有就是我們沈陽地區使用空氣源熱泵是否合適?
問題1冬天制熱時候高壓壓力應該在什么范圍內算正常,高壓壓力受那些條件的影響。 2冬天制熱時候低壓壓力應該在什么范圍內算正常,低壓壓力受那些條件的影響。 3冬天制熱時候內機出風溫度應該在什么范圍內算正常,出風溫度受那些條件的影響。
目前一個項目采用水源熱泵給車間采暖,但是只有白天開機,夜間停機,通常經過一晚的冷卻之后,熱水通常只有五六度,這時開機的話排氣壓力會過低,吸排氣行不成壓差,冷劑和油都聚在冷凝器里了,回油不好很容易出現油液位低的報警,有沒有好的解決方案啊。希望能省事又便宜的,目前小弟提的加套電加熱但是價格太高,另外之前考慮的放井水進冷凝器提下溫,又擔心甲方嫌操作麻煩和井水雜質進末端沒敢提,現在小弟有一設想,機房加自立式溫控閥,當溫度小于30度時,溫控閥關閉,開機時先在機房內通過壓差旁通閥做內循環,拉起排氣壓力和溫度后溫控閥打開,不知道這個思路行不行,另外前輩們有什么好的經驗,望不吝賜教,感激不盡
各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW。現在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米。孔徑為∮150,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
大家好,我是一名暖通新人,有一些疑惑始終百思不得其解。制冷的流程是,壓縮機----冷凝器-----節流閥------蒸發器-------壓縮機這樣循環,但是制熱是反向循環嗎?比方說家用空調,制冷的時候室內機是蒸發器,室外機是冷凝器,可是制熱的時候,室內機成了冷凝器,室外機成了蒸發器,這是怎么辦到的呢?蒸發器和冷凝器的構造不一樣,既然室內的是蒸發器,它在制熱的時候怎么會變成冷凝器呢?求教!
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
本帖最后由 拜德格爾 于 2014-4-18 10:07 編輯 朋友們,感謝你們的幫助!熱泵機組用于電廠項目:1.初期設計:6bar蒸汽壓力 不高于180℃蒸汽溫度 假定是滿效能輸出。2.現在從電廠出來的廢蒸汽,經過換熱,變?bar,我想使其能達到70%的原效能,通過輸入過熱蒸汽 提高15-20℃(不高于180℃)。可否實現。3.如果我進氣壓力更低如:1.7bar,通過加熱輸入蒸汽,可否實現?注:原先設計6bar蒸汽壓力為160度左右,現在我若4ba進,使其溫度過熱達到160左右,若能實現,對機組有何影響?
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么啊?是不是和電熱水器差不多了? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?
探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?
請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~