天正默認的消火栓管線是上面這樣子的為什么在一個車庫圖上畫出來的圖就是這樣子了??請問應該怎么設置啊
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
鎂合金犧牲陽極的簡稱,又稱鎂合金陽極、鎂犧牲陽極。用于陰極保護系統,是防止電化學腐蝕的重要設備與材料。因為鎂合金陽極的電位高,經常用于埋地構筑物的陰極保護,比如埋地石油輸油管道、天然氣、煤氣輸氣管線等。
關于焊接鋼筋取樣的問題:梁和柱的鋼筋都是事先下料后再進行焊接的,焊接后它們的尺寸應該是和我們設計是吻合的,按照取樣規范取樣,勢必會讓已焊接好的鋼筋達不到設計要求,若對取樣后鋼筋進行二次焊接,有些接頭就會出現在非搭接部位(雖然有些可以避開,但有時會在同一跨出現二個接頭,這個規范也是不允許的),不知道大家都是怎么處理這個問題的!
各位前輩:最近下了鴻業市政管線7.0,試用次數用完之后,重裝了軟件,發現需要提交申請后才能繼續試用,請問各位前輩高手,有沒有什么辦法可以讓我在不提交申請、不重做系統的情況下可以繼續試用此軟件啊?或者各位有什么好的方法能讓我用上這個軟件,請給個詳細一點的說明。還有就是我現在是給排水專業大三學生,這個階段,有購買軟件的必要嗎?
看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的。現場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接?
熔透焊接有多種形式:有的加墊板有的不加(如下圖),坡口的角度也不同,我想問問:同樣是熔透的焊縫,選取那種施焊方案是怎么定的?選不加墊板的方案時,是因為不具備加墊板的條件時才用嗎,感覺加墊板焊縫質量會有保障一點。
根據鋼筋焊接及驗收規程,三級鋼要用J50型焊條,想請教各位一下,難道用J422類的4字頭焊條不能滿足要求嗎。J50和J40的區別究竟在哪里。像網上講的是熔點和強度不足嗎。根據規程的理解,就不能用40型焊條了嗎。
綠色的是三家運營商的現狀通信管線,藍色的是新設計的通信管道,請問大家新設的管道怎么和這么分散的現狀通信管線連接?剛開始在市政板塊發的求助沒人回應,來這邊試試。
本帖最后由 黑白 于 2016-6-12 08:35 編輯 綠色的是三家運營商的現狀通信管線,藍色的是我新設計的通信管道,請問大家新設的管道怎么和這么分散的現狀通信管線連接?在市政板塊發帖沒人打理,來著請教高手。
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的???2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的?具體工藝要求呢???G? PE? PVC? SC?
有一大型廠房,里面有工業用水、壓縮空氣,蒸汽,通風空調還有消防用水,電纜采用橋架敷設,問:在空間和平面上這些管線的布置順序是怎樣的?看過很多廠房是:橋架在最上面,下面是給水,蒸汽,空氣,消防共支架,最下面是通風管道有沒有什么規定?
想問問大家關于機電管線方面的深化設計,屬不屬于設計呢? 深化設計應該由哪個單位負責呢?從事深化設計方面的人員以后能不能走設計這條路呢?
DN25及Φ200的無縫鋼管,在材料統計表中有,我想在平面圖中找到這二種管線并刪除,或者修改,如何辦到??
我剛做了個工程,屬于住宅,由于要暖氣 ,給水,電線管,所以很容易打架,我把管標的很小了DN25從水表接出進一戶,建筑墊層做到50MM,由于衛生間是現澆的,又不讓走明管 墊層內打架可以處理嗎? 衛生間怎么走 希望各位大蝦給點建議?????????????????????????????????????????
室外管線在進行縱段面計算時能不能根據覆土來定,因為好些管線標高控制主要依據覆土來定。還有能不能增加跌水和沉砂井的設置,還有井標高標注太單一建議增加標注樣式。還有化糞池計算后能不能提供復制的文字資料如圖所示,還有池子尺寸。這樣就更方便了
在所訴圖中紅色方框,按視角45度習慣看過去,應是立管被打斷,而不是支管被打斷。如何調整啊,各位請執教!在下先謝過了!!
偶是做電廠設計的,畫電纜和照明、接地圖,都要統計具體線纜長度。電纜、接地線是一根一根在圖上量,照明管線只能大概估一下現因工作需要,客串一下業主方。發現施工圖的線纜未作具體統計。水平不高,老老實實查資料。《建筑工程設計文件編制深度規定》4.5.12主要設備表。注明主要設備名稱、型號、規格、單位、數量《民建電氣設計深度圖樣》(04DX003)P33,線纜確實未做數量統計。設計院說施工時根據實際情況具體量又看了一下《電力工程電氣設計手冊》,對施工圖的深度要求是:電纜必須標明長度,但照明管線和接地材料未要求注明長度。因為缺乏實踐經驗,所以對線纜材料統計一塊不知如何處理較為妥當。畫圖時業主,施工單位經常要求線纜材料具體統計。不知這方面有無具體規定,劃分責任范疇。望高人指點,不勝感激!
我現接一加固工程,由于為方便施工,考慮先粘鋼,后焊接,可又擔心焊接高溫會對環氧樹脂膠有影響,第一次做,請各位仁兄施教,規范上有這一類的資料嗎?