系統概述 供熱系統是一個多參量、大滯后的復雜系統,供熱系統綜合節能控制技術,有針對性的解決供熱系統熱源、管網、終端用戶三個部分實際問題,提供三個主要環節的信息化管理平臺,實現了熱源控制一體化,管網智能化,終端用戶信息化;解決了系統整體過量供熱,管網存在水力失調,室溫存在冷熱不均及鍋爐冷凝水的問題,達到整個系統的節能目的;提高了供熱品質及舒適度,延長了設備的使用壽命。我公司研發的CGC-HESWCS換熱站無線監控系統及鍋爐監控系統是集現代計算機技術、自動控制技術和通訊技術為一體的,全面地監測熱網的運行參數,控制熱網的供熱溫度,為“按需供熱”提供有效技術保障。系統節能率10—30%,使用壽命在10年以上。 換熱站系統是為用戶采暖而設計的,它將鍋爐房供來的一次測高溫熱水,通過熱交換器換成二次測低溫熱水,再供往各個建筑物進行冬季采暖。目前換熱站大都采用人工監控,既浪費人力又存在事故隱患,并且各站之間難以統一調度,容易造成熱力失衡。 本系統是對熱交換系統的整體改造,將熱交換采用當今最先進的自動化控制系統。采用GPRS無線遠程監控系統進行監控。使用一臺計算機作為上
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!
我想在甲地安裝攝像頭,接入互聯網,然后在乙地通過互聯網用電腦看。[size=14.3999996185303px]甲地沒有電腦,只有通信公司提供的光纖貓和自備的路由器,不知在甲地的攝像頭需要用什么設備才能接入互聯網?在乙地的電腦上要安裝什么軟件才可以看到甲地的視頻。求朋友解答。謝謝
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
現在本人有一個疑惑,是不是一個監控的視頻點就要一個視頻線來連接到矩陣控制器那?如果監控點數多了,是不是有幾個點就要有幾條視頻線那?那線不是多的要命?能不能走光纜那?或者接調制調解器來省幾條線那?還希望大家多多提出寶貴的意見!~~
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
為何對IP視頻監控有誤解呢?任何一種新技術的出現和繼之的推廣,都會有一段時間的市場不適應時期,也稱為市場教育期。新有的技術越是復雜或者與現有的技術拉開的距離越是大,那么這段市場教育期就越是長久。在這段市場適應階段,視頻監控必須采取循序漸進的手段逐步把缺損的知識架構搭建起來,把不該有的市場誤導彌補起來。惟其這樣,視頻監控才可以把一些錯誤的觀念和一些迷惑消除掉。 無疑,IP視頻監控技術是一種高度復雜的新技術,尤其是它里邊的IP部分更是把傳統的安保理念真正上升到了 IT領域。從這個意義上講,新技術以及整個市場環境是面臨著機遇與挑戰并存的局面。事實上,你會看到,IP視頻監控面對的直接競爭對手是DVR產品。DVR給大家造成的假象就是讓人們誤認為DVR技術已經代表了市場上最成熟技術。讓我們來直面分析一下吧。為什么要分析?因為自上而下,視頻監控從生產廠商到系統集成商到最終用戶,都似乎對DVR產品有著一種近乎狂熱的興趣。而我們將用專業的闡釋向您揭示一下其中的奧秘所在。 查看詳情:http://www.shequ.she
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!
換熱站是集中供熱系統供熱網路與熱用戶的連接場所,是熱源與熱用戶之間的一個中間環節,其供熱品質的好壞對改善熱網熱力工況,提高供熱質量起著重要作用。 本文設計針對某生活小區換熱站。目前此換熱站存在以下缺點:①耗能嚴重。循環泵及補水泵輸出流量無法隨著供暖負荷和管網壓力的變化而變化。②二次供水溫度難以控制。③數據傳輸和通信速率慢、傳輸不穩定、運行成本高。 本論文針對換熱站存在的以上缺點,作以下設計:①基于可編程控制器PLC的變頻調速系統的設計與實現[1]。②采用智能PID算法,保證二次供水溫度的恒定。③運用GPRS(general packet radio service)通用分組無線業務進行數據傳輸[2]。系統結構簡圖如圖1所示。 1 基于PLC的變頻調速系統的設計與實現 系統采用質量雙調的控制方式,即同時控制換熱站的循環泵的流量和二次供水設定溫度,其中量調的節能效果最為顯著。此外系統運行過
我們公司由于工程進度慢,一級網一直沒有焊接完畢,估計全部完工將要在11月20日左右,整個一級網需要注水30500噸水 ,由于是空管線,我感覺用自來水直接補可能會快些,補水管如果是DN100的話,有三處可以補水,我得補多少能滿足我啟動循環泵(例如40%或者50%),而且DN100的管道流速按多少計算那,得注水多少小時,黑龍江地區這個日期直接注自來水會不會凍那? 一級網循環泵是流量2000m3/H的,揚程80米。
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,包括設備平面布置,管線和支架平面布置,排水溝平面布置,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,樓梯詳圖,外檐詳圖及其他圖紙。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖
1、 消防報警信號既能接入DVR又能接入矩陣,這兩種有什么區別? 2、 數字視頻監控系統,拾音器直接接入附近的攝像機,如果是模擬視頻系統,拾音器應如何接線?是直接接入矩陣嗎? 3、 大多數系統圖中,矩陣直接上電視墻(模擬矩陣沒有畫面),所以需要加畫面分割器,但是大家都沒有加,難道是可以利用DVR的畫面分隔功能?如果不能那肯定是選擇的數字矩陣,可如果是數字矩陣,為什么只是把DVR接入了交換機而不把數字矩陣也接入交換機呢?希望大家幫忙解答一下,多謝!
在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水、回水溫度,給出了二次供熱的供水、回水溫度,怎樣選擇換熱器的型號、數量?循環泵和補水泵怎樣確定?
求助!我公司位于北京大興某開發區,因開發區集中供暖系統由燃煤升級為燃氣,供暖費也做了提升。我公司熱費上升78%,需繳納300多萬,費用太高,準備轉為自供熱。我公司供暖面積:生活辦公場所約2萬平米,8米高廠房面積約3.5萬平米,總計5.5萬平米。廠區建有兩座換熱站,現擬在其中一座換熱站旁安裝兩臺燃氣熱水鍋爐(一用一備,高峰兩用),仍然利用換熱供暖(兩座換熱站互聯,距離300米)。由于不是暖通專業,特向大家咨詢:1.鍋爐總噸數選用多大的合適。(原市政熱網進水管徑200、壓力0.4、進出溫度65/55,能否由此計算出熱力損耗并由此確定鍋爐功率)2.此種情況下,常壓鍋爐性價比是否最高。3.燃燒器選用哪個品牌比較可靠些。4.傾向于選擇北京制造商,有無此類優質公司,麻煩推薦下。如果能有專業公司負責設計、供貨、安裝全套服務,也請大家推薦下,謝謝了。
【智能電網輸電之電力視頻監控】 高壓輸電線路糟外力破壞形勢嚴重:〈塔基周圍挖沙石、挖土方造成倒塔事故〉〈施工現場塔吊、車輛等超高物體穿越城區造成架空輸電線路區域絆線倒塔事故〉〈林區樹木長高壓線、偏遠山區、林區巡線困難、惡劣的冰災天氣〉以上各種情況如不提前做好防護措施,將對輸電線路造成巨大的的危害。 “特力康科技—電力視頻監控系統方案”是基于公網無線3G/GPRS/EDGE/CDMA1/為數據傳輸手段,采用了先進的圖像采集處理儲存技術、遠程控制技術、電源控制技術、新能源技術以及低功耗技術。本系統采用高清一體攝像機對輸電線路本體、絕緣子、金具、以及輸電線路四圍的環境進行實時的圖像監控。系統可實現實時告警抓拍圖像和實時視頻觀看。 目前,國內〈智能電網輸電線路在線監測技術〉可實現系統包括:輸電導線溫度監測;輸電線路覆冰預警;輸電線路鐵塔傾斜監測;輸電線路走廊微氣象監測;輸電線路(風偏|舞動|弧垂)監測;輸電線路防外力破壞視頻監控預警。熱愛科技:請重擊!(http://www.sztl