直埋供熱管道,熱水溫度60/50,在分支管上是不是要加固定支架?三通怎樣處理?允許出現四通么?供熱外網用同程好,還是異程好?請高手指教~!!
各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱阻.請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?
三千五百平米四層局部五層教學樓,采用單管垂直上供下回供暖,分兩區,一區為兩千平米,主管DN70。二區為一千五百平米,主管DN50,總進戶管DN80,采用散熱器供暖,樓內平均溫度12度,整體不熱什么原因?如何解決?是流量小嗎
供熱后家里水流聲大怎么辦?我家是07年的17層高層建筑,今年第一年集中供熱。供熱公司下午5:00-22:00 早晨4:00-10:00,開始加壓,我住在10層,地暖。廁所是暖氣片。16日正式供暖之后,我家暖氣里一直有流水聲,放氣之后暖氣里仍然有嘩嘩的流水聲而且聲音會越來越大,同時管道井的水流聲特大,在臥室聽見嘩嘩的流水聲。分水器也流水聲很大,已經非常嚴重影響休息了。找過物業,開發商安排施工方放氣,管道井用苯板加厚也沒起作用。沒有其他辦法。我家樓下都去看過,沒有聲音。我前面的4號樓和我同一樓層管道井有聲音但臥室沒聲音。找過供熱公司稱:第一年供熱放放氣就好了,我用管子放了,水管老是不滿氣哧哧連水氣一塊流。供熱從10樓分區的,我住在低區高層。我實在不知道該怎么辦了,不知道在這里的各位老師能否幫我指點迷津,我將感激不盡,真的是謝謝了!QQ625978026
我單位有兩個換熱站其中有一個換熱站的供回水壓差大,供水壓力0.38千帕,回水壓力0,09千帕.另一個換熱站壓差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知為何?請各位老師幫忙!謝謝!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 編輯 ]
請問:如果一幢建筑考慮熱水(集中供水),水箱考慮生活冷水與消防水之外,要不要考慮進入熱交換器的冷水量,如果考慮,是不是這部分冷水量等于熱水量。
計量供熱 實行計量供熱的目的既是節約能源和保護環境,也是保證供熱事業的可持續發展,要解決的問題:一是熱量的正確計量;二是熱費的合理分攤就目前的計量技術而言,對熱量的計量可以達到相當準確的程度。而對于具體的供熱系統對象來說,從技術和經濟方面的考慮,并不需要追求過高的精確度,而是保證計量系統在滿足一定精度要求的同時還要有足夠的穩定和持續可靠的運行特性。 目前歐盟各國在供熱工程中采用的熱量計量系統分兩大類:第一類是熱量表,其原理是通過對流量和進、出口溫度差的測定而由積算裝置求得熱量。按流量計的類型,可分為葉輪式、渦輪式、渦結式、超聲波和電磁式等類型。第二類是熱分配表,分蒸發式和電子式兩種。這類表不屬于直接計量式儀表,它必須有熱量表的配合。它的特點是能夠反一個大型熱量表所計量的整個計量單元的總熱量分配到每個用戶的各個房間。對此歐盟都有相應的標準:EN1434-熱計量表;EN835-蒸發式熱分配表;EN834-電子式熱分配表;這些標準都源于德國標準DIN4713,其中包括了熱計量表、蒸發式熱分配表、電子式熱分配表和熱量分攤計算方法的標準等內容。
《實用供熱空調設計手冊》正在編輯更新,大家如果有最新的措施和好的設計方法可以上傳。 為了我們的事業,請好好珍惜機會。 有了好的帖子會直接發給編輯成員,謝謝。
我家在二樓,采暖立管是采用的上供下回系統,到我家是末端,一樓為車庫,沒有供熱;供熱是水平串連,從北面的臥室起,依次到北陽臺、另一個北臥室、衛生間、南臥室、最后到客廳,在南臥室及以前共5組暖氣均安裝了閉合管及控制閥門,客廳3組暖氣片沒加閉合。 供熱管道采用日豐管及管件,暖氣片除客廳(10柱+15柱+15柱),衛生間(10柱)為鋁合金外,其余為四柱式。 今年因為供熱單位供熱面積加大,煤價提高等原因,使得我家溫度不能達到規定平均溫度18度,現在才13、4度,主要是客廳和南臥室溫度太低,經供熱單位測試,最熱的第一個北臥室的暖氣片表面溫度才34、5度,最末端暖氣片表面溫度才29-32度。 同樓同層住戶,有的改了地熱,或者增加了暖氣片,情況有的稍微好點,但即便不達標,供熱單位也不負責,名曰,私自拆改。有的加泵,效果不大,供熱單位也明令禁止。 我曾經多次找過供熱單位,他們也多次派人到家來看,也曾經安排沖過采暖管道,到如今也沒有解決室溫過低的問題。 我有下述問題,向專家請教:
1噸=0.7WM ,每平米耗熱量按照70W算是不是1噸的鍋爐可以供一萬平方米面積 2噸的鍋爐可以供二萬平方米面積請大家指教,謝謝!
美國太波熱系統 采暖工業的革命 詳情請參考我們的網站 www.taibore.com或打電話到0546-7786361 找董波(先生)咨詢 或加QQ:8467193 QQ群:3596376探討同時歡迎有識之士的加盟
有一個熱源裝機79MW,額定流量1200m3/h,循環泵流量1400m3/h,揚程40米。距兩個換熱站都是1100米,其中:主段DN500:400米,然后到兩個換熱站為DN300:700米。這樣,管內流速為2m/s。請問各位同仁,此方案是否可行?管徑應該在加大一點嗎?我們的經濟條件有限。
各位專家: 請教各位一個問題,我這兒有一個小區供熱系統:汽水換熱站循環泵(每臺)的額定流量為280m3/h揚程為52m,目前供熱面積為5萬多平方米其中最不利環路距換熱站大約3公里多,按照板換的換熱能力為10萬多平方米,而且以前供熱效果很好,只是從前一段時間開始增加6000多平米的供熱建筑開始系統就總是集氣,一直調整不好,尤其是最不利環路總是放氣調熱后也持續不了多少時間的,今天我觀察了一下換熱站的情況:一臺泵工作其供水壓力為0.5Mpa回水壓力也是0.5Mpa供回水溫度為80/68℃,我分析認為是資用壓力小的原因,但我不知道該如何調整?也不知分析的對不對?請各位專家提一點寶貴的意見,謝謝!!!
因我沒接觸過暖通,領導讓我做一下供熱咨詢方案,弄得我都頭大,不知道該怎么算,請各位幫幫我 我們要開發一個16萬平米的項目,熱負荷大約為10250kw,大家能不能幫我估算一下從市政熱力入口到項目熱力站,大約需要多少錢啊?有做過類似工程的也可以說出來讓我參考一下哦.
我遇到個棘手的問題,,現在有個供熱外網,管材采用無縫鋼管,管件(挖眼三通、變徑、沖壓彎頭)我都減出來了,但是套市政定額的時候出現問題了,市政定額里面的挖眼三通等管件都是200以上的,我手上沒有市政定額書,我不知道是不是市政定額管道安裝已經包括了200以下的管件,希望高手指教一下, 并且希望能討論一下,,我QQ 675591194
各位同仁: 你們好,請問大家在對供熱計量收費辦法方面(兩步制熱價如何收費)有哪些高見?請賜教. 主要內容如下: (1)國外在供熱計量收費方面是如何進行收費管理的 (2)適合中國國情的兩步制熱價如何進行收費管理?(收費時間,收費單位等)
本人想要學習供熱通風與空調工程專業,不知從何下手,請各位兄弟姐妹告知學習專業課本的先后安排等。謝謝!請電子郵件告知:[email protected]希望和大家成為好朋友!
今年,我們當地起了很高小高層,設計了許多高層直連供熱的方式,現在主要是沈陽的一家做開式的,價格還很高。最近突然又來了幾家專門做閉式的,價格要低一點,請問諸位:一、到底是開式效果好,還是閉式效果好,區別?第二、生產閉式的運行效果好的生產廠家都是哪里?速速,謝謝!
一個職工宿舍樓,四層,一層食堂、餐廳。二、三層宿舍共用浴室,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱。因新手,不太懂整個系統過程,請賜教!