天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 通風工程他通風方式有那些

    怡帆機電 跟大家分享下通風工程 通風方式 有那些? 排氣扇:換氣扇無法連續排除室內異味,滿足不了室內新風的置換需求;容易損壞,后期維修費用增大;不能連續不斷地通風換氣;噪音較大;沒有新風導入時,排風阻力增大,效果不好。即使沒有以上缺點,考慮到排風扇風量小,作用范圍有限,您也不可能在每個房間都裝排氣扇,即使裝了也達不到效果。 開窗:開窗會導致氣流紊亂,可能把衛生間和廚房的異味帶入客廳和臥室;衛生間豎井可能產生異味“倒灌”現象;室外空氣夾帶大量室外的塵埃,影響室內清潔衛生;還有無法避免令人煩躁的噪音;采暖會造成大

  • 91SB6-1通風與空調工程2

    傳上來,希望對大家有點幫助。:call:

  • 91SB6-1通風與空調工程3

    傳上來,希望對大家有點幫助。:time:

  • 求助:這樣的工程如何采暖

    剛剛開始做采暖通風設計,很多問題不明白現有一沈陽的工程,地下一層是人防和車庫,地上1-2層是聯排的商業網點,上邊是1棟13層的點式住宅和1棟13層的單元式住宅,住宅用地暖采暖,換熱站設置在地下一層。 請教:1.采暖系統如何分區比較好? 2.商業網點宜采用散熱器采暖還是地暖?地下一層有泵房,采暖方式采用哪種,風機盤管采暖合不合適? 3.若網點和住宅采用地暖,地下室采用風機盤管采暖,地下室的換熱站該如何設計?謝謝各位大俠!!:time:

  • 三層別墅空調通風和地采暖工程設計圖

    圖紙簡介: 此設計為別墅地源熱泵系統,采暖采用地板低溫輻射采暖。熱源由地源熱泵主機供給。圖紙包括:設計說明,地埋管布置平面圖,地下室-三層空調、地板采暖布置平面圖,系統圖,控制局部圖,局部詳圖。 投稿網友: djlove1982 上傳時間:

  • 某醫院四層采暖通風工程設計施工圖

    圖紙簡介: 某醫院四層采暖通風工程設計施工圖,圖紙包括:一-四層采暖、通風、雨水排水平面圖。 投稿網友: dper80 上傳時間: 2014-06-09 <

  • 給排水采暖、通風冊工程量清單指引

    給排水采暖冊,從軟件里一節節復制下來得,花了很長時間

  • 建筑給水、排水及采暖、通風與空調工程施工方案

    建筑給水、排水及采暖、通風與空調工程施工方案

  • 6建筑給水、排水及采暖、通風與空調工程技術交底

    6建筑給水、排水及采暖、通風與空調工程技術交底

  • 大家評論一下這個通風工程的質量

    大家評論一下這個通風工程的質量

    大家評論一下這個通風工程的質量

  • 通風與空調工程調試的要求

    通風與空調工程安裝完畢,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組; 熟悉、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段、各種儀器儀表的使用,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,確認設備的工作狀態正常、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容

  • 新人報道-12YN1采暖工程

    資料僅供學習及參考

  • 通風工程施工的一些做法

    1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻

  • 防空工程只設清潔通風可以嗎?

    由于是改建工程,空間無法安裝風管,想用一臺風機,在出口抽室內空氣,使室內形成負壓,靠這個負壓引入室外新風。(暫不考慮冬天寒冷和夏季濕熱的影響。不可能再上除濕了,沒有空間。)頭一次碰上這種問題,請大家指導一下,謝謝!

  • 通風空調工程各種技術交底!

    非金屬風管制作、安裝,金屬風管制作、安裝,通風機安裝,空調系統調試,風機盤管安裝,管道安裝,管道保溫等。

  • 供熱通風與空調工程專業

    本人想要學習供熱通風與空調工程專業,不知從何下手,請各位兄弟姐妹告知學習專業課本的先后安排等。謝謝!請電子郵件告知:[email protected]希望和大家成為好朋友!

  • 采暖與衛生工程安裝禁忌

    施工禁忌是我們施工中應該密切關注的工程內容。

  • 通風與空調工程安裝禁忌

    通風與空調工程安裝禁忌

點擊加載更多

采暖與通風工程

采暖與通風工程專題,為您提供采暖與通風工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與采暖與通風工程 相關的專業交流討論,更多采暖與通風工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

供熱水工程

采暖工程圖集