天天视频在线观看黄色,a级毛片在线视频免费观看,日本精品一区二区在线观看,热re99久久精品国产66热,麻豆国内精品久久久,精品伊人久久久大香线蕉小说,久久久噜久噜久久综合,天天摸天天爽天天澡,精品国产乱一区二区三区,国产精品五十路在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 燃氣管道施工與安裝要求

    燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺

  • 燃氣管道施工與安裝要求上

    一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設

  • 燃氣管道施工與安裝要求下

    一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。

  • 如何選擇燃氣灶的安裝位置?

    雙發燃氣灶徽燒需要足夠的沼氣,一個每分鐘出水7升的沼氣熱水器,每小時需要2米3沼氣。老板燃氣灶燃燒沼氣后產生的煙氣中主要成分是一氧化碳及微量的二氧化硫.同時沼氣熱水器在燃燒時需要大量的空氣,當嫩燒空氣量不足時,會使有害氣體的數量增加,污染空氣損害人體健康,嚴重時會使人中毒、死亡。因此,正確選擇熱水器安裝位置是避免發生安全事故的重要工作。一般安裝位置在廚房并打開門窗或安裝在洗澡間外墻。

  • 電纜橋架安裝要求及規范

    1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。

  • 請教橋梁支座的安裝要求

    近期上級檢查提出橋梁落梁時間需按照支座砂漿的同條件養護試件抗壓強度試驗確定(驗標TB10424-2010第9.9.5條),要求先安裝支座,強度到了后方可落梁,這與現場施工順序不一致,請問如何處理?感謝了

  • 關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求

    關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風

  • 電纜橋架安裝要求及規范.

    電纜橋架安裝要求及規范.

  • 風機盤管的要求與安裝施工

    風機盤管,對于風機來說,特別是無錫風機,是其重要的組成部分,前面已經介紹了一些知識,但那只是很小的一部分,想要對風機盤管有全面的認識,還有很多等待我們去學習,因此小編花點時間,來對風機盤管進行介紹,以便讓大家完成這一過程。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送、儲存以及安裝過程中,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會受到損壞。(2)風機盤管正常運行時,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,應符合規定要求。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管、冷凝水管、送/回風管、電源以及控制線等。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,質量是合格的,且要有合格證明。主要機具:包括電錘、手電鉆、活扳手、套筒扳手、鋼鋸、管鉗子、手錘、臺虎鉗、絲錐、套絲板、水平尺、線墜、手壓泵和氣焊工具等。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,并已準備齊全,且作業現場有水源和電源。(2)安裝位置已確定好,尺寸符合設計要求,預留管口的位置標高應符合要求。 3.工藝流程風機盤管

  • 布水器的安裝方法和要求

    知識點:固定布水器

  • 鋼梯制作與安裝質量要求

    1、圓鋼、鋼板及型鋼采用力學性能不低于Q235-B,并且具有碳含量合格證的鋼材。 2 、鋼梯均可用不銹鋼制作. 3、鋼梯均采用焊接連接,焊接要求應符合《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001的規定。采用其他 方式連接時,連接強度應不低于焊接。安裝后的鋼梯不應有歪斜、扭曲、變形及其他缺陷。 4、 鋼梯所有構件的表面要求光滑、無銳邊、尖角及無刺等。 5、鋼梯與附在設備上的平臺梁相連接時,連接處宜用開長圓孔的螺栓連接。 6、鋼梯涂裝要求:鋼材表面除銹等級不低于St2級;鐵紅醇酸底漆1~2道;醇酸膩子刮平;醇酸磁漆2~3道。 7 、安裝在室外的鋼梯應做防雷電保護,連接和接地附件應符合《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010的要求。 8、當鋼梯作為疏散梯使用時,應按《建筑設計防火規范》GB 50016-2014的要求,采取必要的防火措施。

  • 高壓開關安裝要求及說明

    高壓開關安裝要求及說明

  • 建筑照明的安裝技術要求

    2007-11-15 | ——建筑物景觀照明燈具安裝規定 -------------------------------------------------------------------------------- 類別:來源: 天圓地方建筑論壇————————————————————————————————————————主控項目 1 建筑物景觀照明燈具安裝應符合下列規定: 1.1每套燈具的導電部分對地絕緣電阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道燈人員來往密集場所安裝的落地式燈具,無圍欄防護,安裝高度距地面2.5m以上; 1.3金屬構架和燈具的可接近裸露導體及金屬軟管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有標識。 2 建筑物彩燈安裝應符合下列規定: 2.2彩燈配線管路按明配管敷設,且有防雨功能。管路間、管路與燈頭盒間螺紋連接,金屬導管及彩燈的構架、鋼索等可接近裸露導體與接地(PE)或接零(PEN)連接可靠; 2.3