有一項目,150個噴頭(學校學生集中使用),采用汽水快速熱交換,60度水進入水箱,在水箱內進行冷熱水混合到40度,再單管供到浴室,如何保證水箱內的溫度?在此先謝了!
現在我采用地下水泵供水至高位水箱.由于水泵在地下有百米.水泵停后,水質很混!里面雜質較多,但是水泵正常不關,水質就很干凈.由于水泵功率較大.我現在采用液位控制.但是效果不好.水泵基本不能停!我想是否有什么過濾的技術
穩壓泵的流量在國標圖集上明確標明兩股水柱的流量之和,但也有人用一股水柱流量確定,大家討論一下.30秒內啟動消防泵,在這之前只要室內消防栓開啟,那么高位水箱的壓力就不足,儲存10分鐘的消防用水量有必要嗎?
各位專家,有問題想請教,500L容量的304不銹鋼水箱,密閉式的,帶呼吸閥。循環管道50米左右,管徑DN15,通過循環泵打循環?,F在業主還沒有用水,所以一直在循環,現在出現一個問題,當循環泵工作3小時左右,會出現水溫上升的情況,業主測過溫度可達40度左右。有什么辦法可能解決這個問題嗎?
一、搪瓷內膽緩沖水箱在空氣源熱泵采暖系統中運用的優點:(一)承壓安全性能(二)耐腐蝕性能(三)保溫性能
現在臺灣人的一項目,原來是屋頂熱水箱考慮汽水混合加熱的,但是現在因為蒸汽加了藥水,所以沒有辦法那樣做了,有沒有熱水箱內設置蒸汽盤管加熱的做法?如果有的話怎么確定盤管?
本人在多層辦公樓工地現場,看到某設計院設計的供本建筑室內消防初期用水的屋面消防水箱和室外消防管道接在一起(室外消防管上接有室外消火栓),本來是用來滿足多層建筑用的,怎么現在和室外消防管道相接了,難道室外也需提供初期消防用水量?請大家看看設計院做法對嗎?[ 本帖最后由 lingchen323 于 2009-9-14 16:49 編輯 ]
急:請教生活熱水箱和和冷水箱內壁防腐采用什么材料好?因我們這兒買不到圖集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,熱水箱用蒸汽加熱,請問,用什么材料進行防腐?
本人踏入給排水圈子沒多長時間,故有下述問題請大俠指教:4層屋頂有一20t冷卻塔補水箱,原設計為DN80管進水,后由于水箱開孔失誤,故將原設計的1*DN80進水改為2*DN50進水,并在每個管口加1個DN50浮球閥。可后來發現兩個浮球閥先后壞掉(均為浮球閥內橡皮圈變形),故是否是50的浮球閥承受不起進水管壓力呢?(為室外高壓水管進水)
本帖最后由 furlings 于 2013-10-7 17:34 編輯 請教一下,用于生活給水水箱內的用的,保護水泵低水位停泵的電纜浮球開關,材質方面是否有衛生要求?是否有這方面的規定?是否需要衛生許可批件或涉水衛生檢測報告?
我是新手,非常喜歡節能產品,自己做了個試驗品,用560W空調壓縮機做了個熱水器,蒸發器用的是1匹室內機,現不知水箱內的盤管多長合適,我用的是9.52的紫銅管,另外準備用上海申豹的氟利昂,圧晗相當于134A.謝謝各位
小型北辰二次構造柱泵采用成熟液壓推技術,泵車原理,機身小巧,移動方便,徹底解決了以往二次結構工程因工作環境局限無法實現機械化泵送的問題且泵送力強,北辰二次構造柱泵性能優越一經推出市場既獲得客戶青睞?;炷凛斔驮诒背蕉螛嬙熘帽盟瓦^程中,操作人員還要經常進行“憋缸”操作,即在主油缸活塞運行到終點時,操作點動按鈕,保持5~8s,以補充主油缸封閉油腔的液壓油(對于依靠接近開關換向的北辰二次構造柱泵泵機,還要將接近開關盡量靠近主油缸一側),以充分利用輸送缸的行程,避免輸送缸局部磨損。北辰二次構造柱泵輸送缸與主油缸之間有個清洗水箱,里面裝有水,很多客戶以為只要有水就行,不用經常更換。水箱裝水的主要作用是冷卻降溫,降低主油缸活塞桿和輸送缸因工作時摩擦產生的溫度;另外一個就是清洗活塞桿與砼缸內的雜質??吹竭@里,應該明白小編提示您經常更換北辰二次構造柱泵水箱內水體的重要性了吧。
急:請教生活熱水箱和和冷水箱內壁防腐采用什么材料好?因我們這兒買不到圖集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,熱水箱用蒸汽加熱,請問,用什么材料進行防腐?
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了??!
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法???兄弟姐妹們指點一下
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?