請問:“水-水加熱時,對水加熱器出水水溫的穩定要求較高時,若采用的是溫控閥為兩通閥,可采取加分流管的措施”見國標圖01S122-5第24頁。此話何意?分流管的接管形式為何?作用原理?請大家不吝賜教!
隨著采暖制度的改革,分戶熱計量及分室控溫已開始進入實施階段,在散熱器上安裝溫控閥已經是非常普遍的了,用溫控閥實現分室溫度控制,既能最大限度的節約能源,又能最大限度地滿足不同用戶對室內溫度調節的需要,是一件利國利民的好事,但是如何選擇溫控閥并沒有完全讓用戶掌握,如果不能正確地選擇產品,不僅不能滿足需求,而且可能會給用戶帶來不必要的經濟損失,為此筆者根據自己的應用經驗,在此發表一點自己的看法,旨在給同行以及用戶一些有益的幫助。 溫控閥是指在散熱器供水管上安裝的溫度調節(實際上是流量調節)的一種裝置。分為手動溫控閥和自動溫控閥兩種,自動溫控閥又稱自力式溫控閥或自動恒溫閥,也有簡稱為恒溫閥的。自動溫控閥是由感溫傳感器的自力式執行機構和特制的配套溫控閥體組成。 溫控閥閥體的結構形式常有直通、角通閥兩種最常見的兩通閥。兩通閥主要用于雙管系統或經特殊設計的新型單管系統。近些年來,根據單、雙管系統的差異,又研究生產出了專門適用于單管系統的三通式溫控閥和用暗安裝的適合單、雙管系統的特制四通閥。這些四通閥目前多見于進口產品,如意大利杰科米尼(GIACOMI-NI)的四通閥
一般一個溫控面板配一個溫控閥,但現在碰到有些情況:比如一個客廳,要配2組散熱器,每個散熱器上都配一個溫控閥,但客戶要求一個控制面板控制2個溫控閥。請問這樣可行嗎?如果不行該如何控制(要求這個房間只有一個控制面板)。[ 本帖最后由 wangkejhzj 于 2010-6-17 12:00 編輯 ]
如題,現在暖氣片都設置這個閥門,用于水量調節,一般都是水平安裝;我現在想問一下,這個閥是不是就是一個帶刻度的截止閥?可不可以閥柄垂直向下安裝?在線急等,求助了!~~~~
天正采暖水力計算時怎么添加溫控閥的阻力呀 分戶采暖天正水力計算溫控閥的添加
地暖系統最常用的是在供水管道上裝設溫控閥,推薦的是電動溫控閥+溫控器,請問你們都讓電氣專業配合預留了溫控器接線盒和穿線管了嗎?預留電源你們都留在什么位置啊?留在分集水器什么方位多遠? 近了的話有漏水引起漏電的安全隱患嗎?
最近在一個熱水安裝項目中遇到一個難題:最不利點出不了熱水,不知是不是壓力問題,但換熱站已經安裝了一個穩壓罐,難道還要加一個嗎?
目前,大部分分戶控制(計量)的室內采暖系統都在裝設溫控閥,我認為:現在市場上的大部分溫控閥不適合中國的熱系統原因如下:1、流量系數過大,即使在最小開度下的流量也遠超過室內的額定流量(我做過實驗);2、不能人為的主動調節,大部分散熱器溫控閥在大開度下工作,沒有人為了節能而關小閥門;3、系統水質差,很容易造有堵塞;我想起初設計手冊中加入溫控閥的主要目的是為了吸收房間的自由熱,而把溫控閥用來節能是微不足道的,真正的系統節能,應在外網系統中做文章,只有整個外網平衡了,室內系統才有節能可言!
溫控閥的應用如下:溫控閥是供暖系統流量調節的最主要的調節設備,一個供暖系統如果不設置溫控閥就不能稱之謂熱計量收費系統。本文簡介了溫控閥的構造和原理,通過分析溫控閥的流量特性,結合散熱器的流量特性,闡述在散熱器熱特性、溫控閥流量特性和閥權度的共同作用下如何確保散熱器系統調節的有效性;并介紹了溫控閥的安裝方案;最后闡述溫控閥節能作用。 1、散熱器溫控閥的構造及工作原理 用戶室內的溫度控制是通過散熱器恒溫控制閥來實現的。散熱器恒溫控制閥是由恒溫控制器、流量調節閥以及一對連接件組成,其中恒溫控制器的核心部件是傳感器單元,即溫包。溫包可以感應周圍環境溫度的變化而產生體積變化,帶動調節閥閥芯產生位移,進而調節散熱器的水量來改變散熱器的散熱量。恒溫閥設定溫度可以人為調節,恒溫閥會按設定要求自動控制和調節散熱器的水量,從而來達到控制室內溫度的目的。
知識點:散熱器恒溫控制閥
地暖分集水器是四個環路的,分集水器上溫控閥的Kv值大家一般選多大的,審圖提出3-4的范圍值,我認為太大了,我選的丹弗斯的溫控閥Kv值是0.74,各位有何見解?
我家做的采暖系統是壁掛爐+散熱片,每個散熱片上要求裝溫控包控制閥,都是由供暖上選型安裝。今日家里開始使用暖氣,我把不用暖氣房間的溫控閥關閉(擰到防凍檔),結果發現散熱片一直還是很燙,根本沒起到控制效果。我上網查了一下,供暖商給我安裝的溫控閥是嘉科米尼R401,溫控頭是嘉科米尼R470,安裝就是就是溫控頭往帶有塑料套圈的閥體上一推一卡就可以了。。。我仔細看了溫控頭和溫控閥,總感覺溫控頭根本沒法接觸溫控閥的閥芯,怎么控制水閥的水量呢?奇怪,特向?qū)<艺埥蹋?/p>
各位大俠,請問下,在空調系統附屬的冷凍供水管的電動蝶閥,和溫控閥、排氣閥這些閥門應該套用那些定額啊?定額里邊都沒有蝶閥、溫控閥的專門子目的,應該按照什么原則去選定額子母的?很緊急,謝謝大家先
各位高手: 附件圖紙為干盤管系統的流程圖,采用混水閥來實現水溫控制,室內要求溫度精度+--1度。供水溫度為12度,回水17度。現在領導要求在冷凍水管取水點入口(即干盤管水系統入口處也加一個混水閥組(即云線范圍內),變成了2個閥組,利用干盤管供水溫度來控制閥的開度,兩個閥連鎖,開度保持一致。請問有必要增加云線內那個閥組嗎?請高手說說理由。
地暖水溫控制解決辦法淺析 低溫熱素板輻射采浓地旁其舒適性和節能性已經成為一種頗受歡迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓對地暖舒適性和節能性的認識還存在誤區,簡單地認為采用了地暖就舒適了、節能了。 之所以會出現這種情況,跟一些非
想請教各位一個問題,RO膜藥洗,水溫控制很重要,一般現場大家都用的有哪些加溫裝置,加熱到多少度為宜?希望各位前輩能多提供點這方面的資料,越詳細越好,謝謝了!
在做一個辦公樓,暖氣上沒有設置自力式溫控閥,但是最近聽到一種說法,公共建筑必須安裝自力式溫控閥,否則竣工驗收無法通過,請問是這樣嗎?
分戶計量單管跨越式系統 ,設有三通溫控閥 ,審圖機構要求注明溫控閥旁通管管徑應為DN15,原因是什么呢?是不是等徑三通更好一點,阻力小點。
各位前輩:求《散熱器溫控閥行業標準》,哪位能提供請發到我的郵箱:[email protected]。謝謝!非常感謝!