如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
程控電話交換機(俗稱:電話總機)已經很普及,但隨著電信的發展,現在很多單位都有匯線通之類來代替了,不過現在使用程控電話交換機的單位還是有很多的,比如賓館等單位。凡是從事防雷工作的人員,對程控電話交換機的防雷設計都是很簡單的,在互聯網上隨便就可以找到很多的免費防雷設計方案。本人就不羅嗦太多的空洞的理論了,直接就從工程的角度來說說程控電話交換機的防雷。要對一個系統進行雷電的防護,就必須弄清楚其工作原理和組成框圖,特別是信息交換的流程。一般程控電話機都由電話交換主機(里面包括控制主板、中繼板、用戶分機板、計費板、電源板等),計費電腦,電腦話務員,配線架(比如:科隆架結構的配線架)等。和外界聯系的線路是防雷最關心的部分之一:中繼線的敷設路由及通訊方式(是普通電話線路還是光纖通訊),電話分機的線路敷設情況,計費電腦和電話交換機的距離,計費接口(通訊方式),設備的供電線路的敷設方式和敷設路由等等。還有設備擺放在大樓的那一層,在房間的什么位置,大樓(機房)的直擊雷引下線的布置情況,機房接地線及接地端子排,接地電阻的情況。防雷工程是系統工程,
請教 電話線網絡線是否可以與有線電視共穿一根管布線, 如果不可以是否與干擾有關,規范上有規定嗎? 邪正看眼鼻,真假看嘴唇。功名看氣概,富貴看精神。主意看指爪,風波看腳筋。若要看條理,全在語言中。
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
圖紙簡介: 本工程為四層別墅,建筑電氣設計內容包括:電氣照明、插座布置、電話系統、電視系統、寬帶、對講門禁、防雷接地 投稿網友: lin_xiaoxing 上傳時間: 2014-07-24
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
電話臺燈的優點 1、不用電 電話臺燈最大的優點恐怕就是不用使用家庭任何一個電源插口了,雖然現在的臺燈耗電量已經是十分之低了,但是能夠節省幾度電也是為我國的節能減排作出了貢獻。而且電話臺燈適用于任何一種電話線路,物美價廉,使用方便。 2、停電應急 現在已經進入了炎熱的夏季,許多家庭或者單位空調基本上是全天開放,這就造成了城市供電的緊張,容易出現電力供應上的缺口。一些城市為了確保電力的正常供應,會在晚上實施某些區域的輪流停電措施。這個時候,如果我們要起床打電話或者晚上上廁所就會很麻煩,有了電話臺燈,就可以在停電的情況下,照亮我們的房間,防止意外的發生。 3、安全可靠 傳統的臺燈一般使用的是家里的電源插口,眾所周知我國的標準電壓設定是220v,如果家庭里有小孩子,不小心觸碰了通電后的臺燈裸露在外的插頭,極有可能發生生命危險。而電話臺燈使用的是電話線,電話線的電壓一般在40v左右,即使是觸碰了電話線,也不會有任何危險產生,安全可靠,適合不同年齡段的人使用。除此之外,電話臺燈使用的一般都是冷光源,不同于一些臺燈使用的白熾
請大神幫幫我
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
知識點:接閃器
知識點:接閃器
知識點:接閃器
假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。
一住宅,要做綜合布線。應該說,不是真正意義上的綜合布線,只是把寬帶網絡系統與電話系統利用一套箱體,一套管子,以達到減少箱體和管子的目的。網絡系統進樓是光纜,然后采用8芯雙絞線引至各戶,每戶設一個數據點。電話進線是電纜,然后采用普通電話線引至各戶。小于三個單元設一個寬帶網絡單元箱,光纜和電話電纜均進入到此箱。我的問題是,進線的光纜和電話電纜可以共管敷設嗎?還是要用兩根進線管分別引至進線箱?請指教,謝謝!
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因為地處一山坡上。現在做了屋頂的避雷帶,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!