  • 如何讓交流接觸器直流供電

    如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.

  • 請教交流與直流接觸器問題?

    請教交流和直流接觸器 ,在啟動瞬間 和長時間吸合后,線圈的電流有多大???求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………

  • 有哪位了解過直流接觸器定義?

    直流接觸器是根據什么定義的呢?是根據控制線圈的通入的電源性質(交流或直流),還是根據接觸器主觸頭通過的主回路的電源性質(交流或直流)呢?

  • 求助標準---直流接觸器

    直流接觸器最大通斷能力:750VDC 1300A(阻性)動作次數25次,間隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持續時間:1.5s~2s短路電流耐受能力:15KA 持續時間:10ms以上的動作次數和間隔時間,持續時間在標準中有規定嗎?做完試驗后,我們怎樣判斷產品是合格的呢?比如我做完15KA的,接觸器主觸頭沒有斷開,而且熔了一點點,是不是就是不合格了呢?標準上有沒有規定這些東西呢?如果有是那個標準?急需大家的幫助!

  • 大功率直流和交流變頻設備的諧波治理

    我公司有大量大功率直流電機2X1250KW共2組,額定電壓6KV,有整流變壓器4000KVA/0.6KV的2臺和2000KVA/0.6KV的1臺。另外兩臺2235KW交流異步電機由變頻器驅動。現在準備諧波治理,其中5、7、11、3、23次嚴重,各次諧波相當于基波電流值的45%、35%、7%、5%、3%。由于設備負荷變化范圍大,速度快(10幾秒從14%變到100%)。現有電容補償設備為接觸器自動控制投切,電容由于諧波問題損壞嚴重,一年換一次,設備滿載時變壓器發熱嚴重。現看有關資料有二極管投等半導全切換的電容補償設備,可以對大量大功率整流設備的開通和判斷瞬時短路的較好效果,不知有哪位用過。

  • 什么時候用交流接觸器呀,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?

  • 泵房大功率消防泵星三啟動之接觸器、熱繼電器如何選擇?

    泵房大功率消防泵星三啟動之接觸器、熱繼電器如何選擇?

    55KW的消防泵,星三角啟動,原理圖參照的是 10D303-3 P27~30請問是參照第二個圖 還是第三圖選接觸器和熱繼電器?

  • 大功率直流開關電源的組成及其作用的詳解

    大功率直流開關電源的主要組件是進口組件,以及進口IGBT集成厚膜驅動器,高頻變壓器和集成電路等其他關鍵組件,均選自國際品牌的產品。直流輸出采用恒定電壓電流限制和恒定電流限制電壓工作模式,功率轉換效率高達90%,比電壓鎮流器或可飽和電抗器低50%的能量,比晶閘管電壓鎮流器低25%的能量。體積和重量只是具有相同規格的晶閘管調節器的20%左右。整機的外殼和結構部件均由優質的鍍鋅鋼,靜電噴涂或不銹鋼制成,并且大多數主電路和弱電流控制電路用于腐蝕保護。 大功率直流開關電源的主要功能: 1)保護功能:過壓,過流,短路,過熱,輸入斷相,輸入過壓,欠壓,自動診斷報警裝置 2)通訊接口:保留CAN2.0通訊接口。大功率直流電源制造商可以通過總線實時監視大功率直流開關電源。還可以提供RS232和RS

  • 請問大功率直流充電樁能下地下室嗎?

    請教下各位大佬,大功率直流充電樁到底能不能下地下室呢?現在看的兩個規范感覺是有些沖突的,也不知道是不是我理解錯了

  • 為什么接觸器吸合瞬間線圈功率會大?

    為什么接觸器吸合瞬間線圈功率會大,也就是線圈電流會那么大?按理說線圈電壓不變,阻抗不變,功率也應該不會變的阿?我自己推測是不是也跟力學中推箱子一樣,一開始的靜摩擦力要比推動之后動摩擦力來得大,跟慣性有關,我在想楞次定理就類似于慣性是嗎?我在講什么啊,扯得有點遠~~~~~~~~~不管怎么樣,請誰教教我?

  • 請教接觸器的吸合功率和保持功率

    請教接觸器或繼電器的吸合功率和保持功率是廠家會給出,還是自己計算得到,兩者之間是否有一個數量上的計算關系?提前謝謝您的回復。

  • 大功率電機一般怎樣啟動?

    80多kW的風機,還有250kW的某爐的一次風機,二次風機....這些大電機一般怎樣啟動啊?啟動電流大約是工作電流的幾倍啊?變電所里的給它供電 的短路器各電流怎樣整定啊?必須得用電動機型的嗎?普通配電型的可以嗎?

  • 為什么交流接觸器響聲如此大

    一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!

  • 大家分析下這接觸器為什么會壞

    大家分析下這接觸器為什么會壞

    這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 直流接觸器觸點粘連!向高手請教!

    在一個電動車電源中,使用直流接觸器作為輸出開關,其線圈電壓為DC24V。另外系統中還有一個繼電器(線圈電壓DC24V)。24V電由一個蓄電池通過一個控制開關提供。 具體連接方式見圖。在使用過程中,在關掉24V電時,多次出現接觸器觸點粘連不釋放的情況,在接觸器靜置一段時間后,再次加上24V電,其觸點又會恢復正常。請問高手,該故障的原因可能是什么?不知道怎么添加圖片,圖放在附件里了!請各位高手不吝賜教!感激不盡![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 編輯 ]

  • 直流接觸器吸合時的聲音問題

    我現在所用的接觸器吸合時聲音過大,領導讓想辦法把聲音弄小一點(從接觸器本身去解決,還是用其它的方法才能解決啊),誰有高招啊???

  • 誰能講解一下交直流接觸器的區別

    交直流接觸器在通電時的區別,尤其是有無渦流和磁滯損耗?[ 本帖最后由 zj8995211 于 2011-10-16 13:28 編輯 ]

  • 直流接觸器和交流接觸器問題

    直流接觸器在吸合過程中線包電流是否發生變化,交流接觸器吸合過程中電流是否變化。如果有異物導致接觸器銜鐵與線包鐵芯不能挨上,哪種接觸器會燒線包。

  • 直流電磁鐵配什么接觸器好?

    有幾個直流的電磁鐵二百二十伏的 量了電阻 大的也就兩百多歐 小的七十多歐 控制柜里用的是歐姆龍的那種小繼電器 拉弧很嚴重 在電磁鐵上并了二極管 也不管用 請問用哪種繼電器好歐姆龍上的觸點標注是:28V DC 5A的 是否跟電壓高 有關系