  • 有互鎖的正反轉接觸器為什么會同時燒壞?

    很簡單的電氣線路,兩個接觸器控制電機的正反轉,控制線路中帶互鎖,用無互鎖的自復位按鈕來操作電機的正反轉。在使用過程中,頻繁發生兩接觸器短路情況,經檢查,發現兩接觸器主觸點燒死,一接通電源,就發生相間短路,總開關跳閘。偶就搞不懂了,明明兩接觸器之間有互鎖,一個接觸器動作另一個接觸器就不可能接通,為什么會發生兩個接觸器同時燒壞的情況呢?

  • 正反轉電機怎么接兩個交流接觸器?

    一般正反轉需要用到兩個接觸器的是三相交流異步電機,因為三相交流異步電機,在電源相序掉轉的時候,就會反轉,電源相序掉轉,就是讓其中任意兩條相線位置顛倒一下就好,比如AB相之間的位置顛倒就能反轉,實現這個任意兩相顛倒,就需要用到兩個接觸器

  • 為什么正反轉接觸器切換時會造成電源總閘跳閘

    我們的一部15T/3T天車,當主鉤電機正反轉接觸器切換時,有時會造成電源總閘跳閘的后果,重合閘后工作又正常,每天會有那么一兩次,是何原因?盼高手予以解答。接觸器采用CJ12-150/3,兩個接觸器之間采用電器連鎖及機械互鎖。

  • 交流接觸器連鎖的正反轉控制線路

    交流接觸器連鎖的正反轉控制線路

    為了使電動機能夠正轉和反轉,可采用兩只接觸器KM1、KM2換接電動機三相電源的相序,但兩個接觸器不能吸合,如果同時吸合將造成電源的短路事故,為了防止這種事故,在電路中應采取可靠的互鎖,上圖為采用按鈕和接觸器雙重互鎖的電動機正、反兩方向運行的控制電路。 線路分析如下: 一、正向啟動: 1、合上空氣開關QS接通三相電源 2、按下正向啟動按鈕SB3,KM1通電吸合并自鎖,主觸頭閉合接通電動機,電動機這時的相序是L1、L2、L3,即正向運行。 二、反向啟動: 1、合上空氣開關QS接通三相電源 2、按下反向啟動按鈕SB2,KM2通電吸合并通過輔助觸點自鎖,常開主觸頭閉合換接了電動機三相的電源相序,這時電動機的相序是L3、

  • 交流接觸器連鎖電動機正反轉控制原理圖

    交流接觸器連鎖電動機正反轉控制原理圖

    為了使電動機能夠正轉和反轉,可采用兩只接觸器KM1、KM2換接電動機三相電源的相序,但兩個接觸器不能吸合,如果同時吸合將造成電源的短路事故,為了防止這種事故,在電路中應采取可靠的互鎖,上圖為采用按鈕和接觸器雙重互鎖的電動機正、反兩方向運行的控制電路。線路分析如下:一、正向啟動:1、合上空氣開關QS接通三相電源2、按下正向啟動按鈕SB3,KM1通電吸合并自鎖,主觸頭閉合接通電動機,電動機這時的相序是L1、L2、L3,即正向運行。二、反向啟動:1、合上空氣開關QS接通三相電源2、按下反向啟動按鈕SB2,KM2通電吸合并通過輔助觸點自鎖,常開主觸頭閉合換接了電動機三相的電源相序,這時電動機的相序是L3、L2、L1,即反向運行。三、互鎖環節:具有禁止功能在線路中起安全保護作用1、接觸器互鎖:KM1線圈回路串入KM2的常閉輔助觸點,KM2線圈回路串入KM1的常閉觸點。當正轉接觸器KM1線圈通電動作后,KM1的輔

  • 什么時候用交流接觸器呀,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?

  • 電機頻繁正反轉,交流接觸器經常燒壞,如何解決?方案有4種!

    電機頻繁正反轉,交流接觸器經常燒壞,如何解決?方案有4種!

    來源:電工技術 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除

  • 小型電機正反轉控制用接觸器,DCS遠控時為何斷不掉,線包釋放不了?

    在某化工企業遇到一個蹊蹺事情:A9接觸器控制2.2KW電機正反轉,MCC室就地控制性能無誤;而一旦遠控,用DCS干接點驅動,接觸器吸合可以,但分斷釋放時卻斷不開,線包上存有100V殘壓,不知這是否因?yàn)榫€路線包之間R-L-C振蕩造成,應如何解決?加接觸器線包配用的“浪涌抑制器”可以解決嗎?請高手賜教!謝謝。

  • 為什么交流接觸器響聲如此大

    一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多，將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。?!

  • 大家分析下這接觸器為什么會壞

    大家分析下這接觸器為什么會壞

    這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 如何讓交流接觸器直流供電

    如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.

  • 交流接觸器的安裝與設計

    各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?

  • 關于接觸器的問題請教大家了。

    接觸器上旁邊寫的A1 , A2,A1和A2 是他的線圈接點吧,那為什么有兩個A2那??還有就是它上邊寫的 M5 M7 都是什么意思啊,??請教大家了,希望大家告訴小弟。

  • 德力西的接觸器為什么燒毀了?

    大家好!近來有個問題我很頭痛,就是最近用的一批(800余只)接觸器基本都燒毀了。請大家幫忙分析?) 這一批接觸器進貨后和以往安裝沒什么區別:在一配電貴內裝hd11-200刀閘一只,dz47-25/3p斷路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar電容四只,控制器一只,分作4路自動投切給變壓器補償用,用了沒多久,用戶反應說接觸器燒毀了;外觀看是由電容接觸器的電阻絲部位燃燒造成整只接觸器燒毀的,這是怎么回事?這800余只接觸器分裝在200多只柜子內,因用于農村居民變壓器補償,面積覆蓋了個縣,對我公司造成的負面影響很大,也給我公司帶來很大損失:( .請各位朋友幫忙分析下是什么原因?謝謝能幫忙解決問題的有獎:time:

  • 關于電機正反轉的相序問題

    電機正反轉 你們說是調換A C相 還是任意調換2相了還是調換A C相有什么好處了[ 本帖最后由 huangqiyin1991z 于 2010-1-5 13:52 編輯 ]

  • 600v的電機怎樣選接觸器

    大家好,600V的電機37KW,星三角啟動,接觸器該怎樣選???多大才合適?我們國內都是400V的

  • 接觸器的觸點吸合的問題

    請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)

  • 請教這樣可以減輕接觸器的負荷嗎

    有一15KW的電機,用的40的接觸器但是會發熱,有一師傅叫我把中間那一項不過接觸器,說這樣可以減輕我想了想好像沒什么道理啊,我的電流是平衡的啊請教一下這樣真的可以嗎?