各位高手:小弟最近試運行一套離子交換軟化水系統,制備軟化水供循環水補充,最初投運時可運行20小時,可是再生很不理想,只能運行8個小時左右。軟化水系統僅有鈉床,001*7FC樹脂,直徑2M,高度3.7M,浮動床。過水量90噸/小時。小弟想請教各位高人:1、軟化水再生鹽濃度以多少最為合適?2、再生接觸時間需多長時間?3、再生完畢是否需要置換?大家誰知道哪里有類似的裝置,我想實地考察參觀學習一下,謝謝
關于冷凍水系統的水質問題:為什么要用軟化水?為什么在空氣調節設計上,中央空調冷凍水系統循環水,運行溫度也就是7——12℃,目前全部的設計師在設計時冷凍水都是采用的軟化水, 1.這么做是為了提高換熱效率,防止結垢嗎?有標準或者是依據嗎? 2.除鹽水的水質好于軟水,如果用除鹽水可以嗎?3.如果用除鹽水,原來補水用的水箱為什么還要碳鋼襯膠呢?軟化水的水箱就不用襯膠了嗎?
一、脫堿軟化水質處理的應用人們通常所說的軟水器,即鈉離子交換器,僅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去堿度成份(HCO3-等)。因此,經過軟水器處理的水仍然含有堿度。含堿度過高的軟化水進入鍋爐內,在高溫高壓作用下,其中的重碳酸鹽被濃縮并發生分解和水解反應,致使鍋爐水中的苛性堿(NaOH)濃度大大增加,其反應如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2這種情況不僅造成鍋爐水系統的堿腐蝕,蒸汽品質惡化,排污量增大,而且引起蒸汽和冷凝水系統的酸腐蝕。從而危及鍋爐的安全運行,加大鍋爐的運行成本,縮短鍋爐與管道的使用壽命。所以,通常原水堿度高于2mmol/L時,需進行脫堿軟化水質處理。二、脫堿軟化工藝與原理自動脫堿軟化水處理系統是本公司針對我國廣大的高堿度地區鍋爐用戶而設計的新一代水處理系統。該系統采用氫—鈉串聯的脫堿軟化原理,其工藝流程如下:
該系統采用氫—鈉串聯的脫堿軟化原理,氫罐中選用了弱酸性氫型陽離子交換樹脂用以去除進水中的碳酸鹽硬度和脫去堿度,將堿度轉化成二氧化碳。即:2RCOOH+Ca(HCO3)2→(RCOOH)2
該系統采用氫—鈉串聯的脫堿軟化原理,其工藝流程如下:氫罐中選用了弱酸性氫型陽離子交換樹脂用以去除進水中的碳酸鹽硬度和脫去堿度,將堿度轉化成二氧化碳。即:2RCOOH+Ca(HC
各位行家,為降低成本,現施工的空調冷凍機房不打算安裝電子水處理儀,初步想法是在大樓供暖系統內取軟化水,樓高90米,鍋爐房距大樓100米,引水至大樓各層暖氣片,供暖系統補水在鍋爐房,請問如何從供暖系統接管到空調膨脹水箱補水? 謝謝各位!
軟化水處理設備中的預處理是凈化水處理常用的必要設備。其目的就是去除水中的物理學有機物,同時去除或降低鈣、鎂等硬度和重碳酸根濃度。以減輕除鹽設備的負擔,保證出水水質指標,下面為大家講述一下軟化水處理設備的預處理系統組成。 混凝、沉淀處理:通過在原水中投加高分子物質(絮凝劑),使水體中細小而松散的絮粒變的粗大而密實,便于快速沉淀。 多介質過濾器:過濾器內裝有大小不同、種類不同的精制濾料,從上到下、由小到大依次排列,能去除水體中的懸浮物、泥沙、粘土、腐殖物等,使出水濁度達到理想效果。 活性炭吸附過濾器:活性炭吸附過濾是水質預處理的主要設備之一,其可以對各種性質的物質進行化學吸附,除去水體中的異味、有機物、膠體、余氯等。 除鐵錳過濾器:除鐵除錳設備吸收了國內成熟除鐵錳技術,采用了井泵余壓射流抽氣,管式靜態混合溶氧,自由盤散式脫氣濾床接觸氧化過濾等新工藝,并將傳統的體外氧化裝置于設備本體中,使設備
500T/h軟化水處理系統設計方案
哪位朋友有軟化水的簡易方法?一家小工廠,因無自來水而采用井水,井水硬度為中等硬水,不能滿足鍋爐用水!現使用離子交換樹脂處理,可是水量太小,無法滿足用量。在此向各位仁兄討教有什么簡易軟化水的方法!謝謝!!
看看大家的看法!軟化水問題。一地表水,覺的有點挑戰!caco3 2300mg/L 氯化物 1400mg/l so4 280mg/L不量不大軟化標準就行,都有什么看法!
北京中央空調冷凍水系統基本上都是用的軟化水,但是對于處理過的軟化水水質標準沒有任何說法,包括軟化水設備的日常維護應該怎么做,也鮮有人考慮過這個問題。我也是初次接觸,機房維護需要,所以想把這個問題弄清楚,故開貼邀請各位經驗豐富的活躍在一線的大俠們積極討論。可能有些問題在專家看來比較搞笑,請原諒一個新手的無知。1、軟化水究竟對冷凍水系統的管道有沒有腐蝕?請說明原因。2、軟化水的樹脂使用壽命是多長?如何判斷它需要更換了?3、究竟適用于冷凍水的水質標準是怎樣的?4、軟化水的離子交換量可調節嗎?5、軟水設備日常如何維護?
進水經過一臺90樹脂罐處理,進入 2臺30樹脂罐,出水用于1噸蒸汽鍋爐補水。現在的問題是90罐的水是合格,或者稍微超標,但是兩個小樹脂供應過濾的水卻嚴重超標。三級過濾反而不如一級過濾,這是什么原因?三級處理的軟化水鈣鎂離子含量是一級處理軟化水的3倍以上。這是什么原因導致的? 我應該按照哪個步驟進行檢查。樹脂的問題?難道是2個小樹脂罐的可處理的流量超過負荷了?可為什么會導致一級處理的水要比三級處理的好呢?
軟水鹽顧名思義,是用來“軟水”的一種鹽,其主要化學成分為氯化鈉(NaCl),含量在99.6%以上,一般形狀為球劑。但是軟水鹽并不能直接軟化水質,而軟化水質主要是依賴于軟水樹脂,那么我們往軟水機里添加的軟化鹽又起到了什么作用呢?
軟化水設備 ,如同現代工業與生活中的魔法師,為我們帶來了諸多無法忽視的好處。
大家好。新手,最近有一個電鍍廢水處理后達到一級排放標準,然后想要回用達到電導率小于10。所以工藝用兩級反滲透。最關鍵是流量太大了,二級出水要40噸每小時。所以:1. 選泵的問題: 泵是進水大概要100噸/小時,流量這么大,是不是該用兩臺泵并聯好一點呢。水泵一般超過多少流量 要考慮兩臺并聯,或多臺并聯呢?2. 機械過濾器的罐體也是特別的大,當然也有,那么一般單臺流量超過需要用多臺并聯呢?3. 最難的是軟水器再生,是不是要加氣,該如何處理?好像吸鹽,需要進氣和控制流速。
有些人一直在用軟化水設備,可能卻不知道鍋爐軟化水設備的執行標準,下面就介紹一下鍋爐軟化水設備的執行標準。1)、產品標準 《自動控制鈉離子交換器技術條件》GB/T 18300-2001 《水處理設備 技術條件》JB/T 2932-1999 2)、工程標準 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 《城市供水水質標準》 CJ/T 206-2005 《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003 《工業循環冷卻水處理設計規范》 GB 50050-2007 《生活飲用水輸配水設備及防護材料的安全評價標準》GB/T 17219-1998鍋爐軟化水設備的使用條件 1)、進入交換器的水壓、水溫、水質要求: (1)水壓:0.2~0.5MPa (2)水溫:5~45℃
有一個軟化水項目,大家看看:工藝流程:自來水----1噸不銹鋼水箱-----南特產不銹鋼原水泵------石英砂罐-------活性炭罐-----軟化器-------1噸不銹鋼水箱-------南特產不銹鋼產水泵要求: 閥用潤新的;罐用玻璃鋼。項目在山東,河南交界處。如有興趣做這個項目的朋友請做方案、配置單和價格單發給我郵箱:[email protected] 電話:18653731628
鍋爐軟化水設備的交換原理: 鍋爐軟化水設備又稱為離子交換器,鍋爐軟化水設備的主要作用是對鍋爐用水進行軟化處理,鍋爐軟化水設備是依據陰陽離子樹脂進行交換。我們常說的水的硬度主要是因為有鈣、鎂離子的形成的,鍋爐軟化水設備設計原理是當原水經過樹脂層時與鈉離子發生交換反應,樹脂全身吸附滿了鈣、鎂離子,然而鈉離子會進入水中,這樣就降低了水的硬度。伴隨著不斷的置換反應,樹脂會達到一定的飽和狀態,無法再進行吸附,這時需要用氯化鈉對樹脂進行再生反應,使其恢復其置換的能力。如果水中的鈣、鎂離子較多會形成大量的水垢,不但影響其生產甚至還會產生爆炸的危險,還給企業帶來經濟損失。為了企業能穩定持續的發展,一定要使用鍋爐軟化水設備。