pkpm中井字樓蓋梁輸入是否按主梁輸入嗎?只要梁定義為一個截面就行了嗎?程序會自動處理為井字梁計算嗎?還有就是井字梁按tat還是satwe計算呢,井字梁間距一般為多少呢,井字梁高一般為粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!
小弟近日搞一工程,砌體結構,大房間6.6X10米,要求井字樓蓋。因為以前很少做這個沒經驗,請教大蝦門幫幫忙,另外告訴下注意事項。(周遍墻上邊梁怎么取值和計算?)謝謝先!
小弟近日做一工程,6層架結構,頂層會議室約14X17米,做井字樓蓋。在SATWE菜單第一項里將梁支座改為梁鉸接??但是與實際情況應該有差別,特別是與框架柱連接處,應該怎么處理?因為以前很少做這個沒經驗,請教大蝦門幫幫忙,另外告訴下注意事項。謝謝先!
小弟正在做一個報告廳,24mx21m的大空間,報告廳上面是屋頂花園。本來想做預應力梁。總工說就做井字梁樓蓋,梁高1.5m。覺得好懸乎。請問有人這樣做過嗎?有好的建議嗎?
本帖最后由 小_李_飛_刀 于 2014-1-14 21:11 編輯 井字梁樓蓋也是比較常見的一種樓蓋形式,在要求大空間的多高層中也是比較常見的。井字梁可以做成混凝土結構,型鋼混凝土結構,預應力混凝土結構,具體根據實際項目的情況確定。井字梁的形式有一般井字梁的,也有大井字梁套小井字梁的形式,具體設計中要注意的問題還很多:我自己總結了15條設計要點,大家可以先思考和探討下,然后我說我的方法,這樣才能調動設計師的動手解決實際問題的能力,不然就真的成書呆子了。我提示下,從以下幾個方面去思考:1、井字梁的適用條件。2、井字梁適用的跨度。3、井字梁的布置方式。4、井字梁的地震計算。5、井字梁變形協調的考慮。(如,對于超靜定結構,如果不考慮變形協調,滿足平衡條件的解有無窮多個,所以得考慮變形協調以確定真解。)6、點鉸接的條件和不能點鉸接的情況。有些情況要點鉸接,有些情況
圖紙簡介: 井字梁樓蓋(垂直和45度布置)十一層井字梁樓蓋梁板圖 投稿網友: xiamianhuz1003 上傳時間: 2013-09-18
1、單梁就是單獨一跨一條梁 ,聯系梁和連續梁是一回事,規范地說應該叫連續梁,就是兩跨以上的梁連續在一條軸線上的梁,這種梁受力比較好,它的中間支座可承受梁的負彎矩,就象扁擔擔東西一樣,這樣可減少梁底配筋。 2、肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作為板的肋(比如:單向板肋梁樓蓋通常以次梁和部分主梁做肋,雙向板肋梁樓蓋通常以主梁做肋)。 3、井字梁就是不分主次,高度相當?shù)牧海幌嘟唬示中汀_@種一般用在樓板是正方形或者 井字梁長寬比小于1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右。由同一平面內相互正交或斜交的梁所組成的結構構件。又稱交叉梁或格形梁。看截圖一 4、框架梁是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 框架梁可以分為:屋面框架梁、樓層框架梁、地下框架梁。 5、密肋梁:由相交的梁(主梁、次梁)和板組成的樓蓋叫做肋型樓蓋。密肋樓蓋是由薄板和間距較小的肋梁組成。分單向密肋樓蓋和雙向密肋樓蓋兩種。密肋樓蓋一般用于跨度大而且梁高受限制情況,當建筑的柱網尺寸為正方形或接近方形時,常采
小弟在做一個11層的辦公樓,頂上2層建筑要求大空間,故抽去4根中柱,形成17mx24m的樓蓋。我分別按井字梁和主次梁布置(如圖),經計算都能滿足承載力和變形要求。大家覺得哪個好些呢?[ 本帖最后由 ethan183 于 2010-9-6 23:26 編輯 ]
在etabs中,開始建模的時候,井字梁樓蓋窗口中有個柱頂托板尺寸的確定,但是以前做的時候并沒有見柱頂托板相關說法的,小弟也是個新手,還請哪位前輩能不能指點指點,謝謝了:)
摘 要:結合工程實例,介紹了井字梁樓蓋與密肋樓蓋兩種鋼筋混凝土樓蓋,并且從設計、施工管理及造價方面比較了兩種樓蓋的優缺點,經過綜合對比分析,確定了該工程選用的樓蓋為井字梁樓蓋,以加深人們對兩種樓蓋體系的認識。關鍵詞:井字梁樓蓋,密肋樓蓋,地下室
作者:許鐵生,王秀麗
大跨度井字梁樓蓋設計中應注意的問題
7度0.1G,9MX9M的柱距,活荷載去2.0,層高按3.6M計算,樓蓋做井字梁還是十字梁還是單向板還是厚板比較節省?
關于這兩類樓蓋的比較,我大概在工作五六年的時候進行過思考,結構工程師很容易掉進技術范湊里,而忽略經濟性的思考,這是設計思考習慣的兩個延展方面。
框架結構中樓蓋采用井字梁的工程結構設計
8X8柱網,做井字梁(板10cm,橫豎井子梁各兩道,截面250X500,KL截面350X600)和無梁樓蓋(板厚25cm)每平米用鋼量差別,大概各自的用鋼量是多少,活荷4KN/MXM
如圖,縱向柱距6300,橫向柱距7200,下面是大廳,本層是大會議室,煩請有經驗的親指點一二
廣東地區,7度抗震,場地2類,3層地下室。負3為人防,負二層為一般停車庫,負一層為大商場。柱網為了就合商場采用10.8x8.6。請問各層做什么樓蓋最經濟???井字梁還是主次梁還是板柱無梁樓蓋還是預應力???負一層需要作為上部高層的嵌固層,各層層高由下至上分別為:4m、4.2m、5.8米。5.8為正負0.00,抗浮水位在正負0以下2米,頂板暫定覆土1.0m。煩有經驗的前輩給個意見,謝謝
一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。
平面如下中間那塊大板跨度橫向9米多,做成了井字梁但有不同于一般的井字梁,橫向JZL伸過主梁繼續延伸到兩邊的主梁(1)不知道這樣的井字梁設計上有什么要注意的嗎?下圖是默認的梁支座關系下圖是默認的附加箍筋配置