本帖最后由 yyc5795y 于 2013-2-23 15:57 編輯 1. 多塔樓在地下室連為一整體。塔樓地下二層,層高3米,地下室車庫頂板-2.400。塔樓室內外高差1.200m,塔樓地下1層開窗(窗高350mm左右)。2. 結構嵌固端設在標高-3.00處。計算時,為控制上下剛度比(-2層與-1層剛度比大于2),塔樓-1層外墻窗戶按高度2650mm開洞考慮(即建筑窗臺以下按開洞考慮)。3. 結構施工圖處理爭議如下:1)半地下室(負一層)應考慮《地下室防水工程規范情況下》: (1)方法一:盡管計算時,建筑窗臺以下是按開洞考慮的。但出施工圖時,認為該部分可直接改為鋼筋混凝土墻,與剪力墻整體澆筑。如圖一。 (2)方法二:既然計算時,建筑窗臺以下是按開洞考慮的。那么出施工圖時,應與計算模型一致。不應按圖一考慮,以免增加負一層的剛度,從而不滿足上下剛度比2(嵌固)的要求。應在塔樓外另作懸臂擋土墻,與主樓脫開100mm的縫,上部主樓窗臺下作挑板。如圖二。2)半地下室(負
本人現所在的項目地下室外墻混凝土強度等級設計的為C30P8,剪力墻、框架柱的強度等級為C40;現看地下底板結構設計圖上有說明混凝土墻的鋼筋作法詳大樣及剪力墻;此混凝土外墻是否為檔土墻(明顯特征是只有框架柱及框架梁,并無剪力墻身、墻柱(轉角柱暗柱等、墻梁);且結構圖中有陰影部分為筒體結構;人防的重要部分與外墻重合;本人覺得無陰影的部分僅為檔土墻,雖然說是鋼筋混凝土墻板,但非剪力墻;此說法是否正確?待高人指點;差兩個等級施工上必須采取隔離措施,是否為設計失誤?且剪力墻外墻部分若標號為C40,為何無抗滲;標號太高,混凝土收縮是否太大?
地下室外墻必須采用混凝土墻嗎?相關規范條文能否列舉一下?現有一多層框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能為倉庫.防水等級為一級。為節約成本,甲方要求做成磚外墻加防水,個人也比較贊同此方案。不知道審圖的時候會不會有麻煩?其實原來做過的地下3米多的廠房倉庫(沒審圖),就是用磚砌,都幾年了沒問題,應該說經得起考驗。。。 問題補充:能不能列舉一下相關條文?
圖紙簡介: 某外口公寓群總圖(包括管綜、給水、污水、雨水、無負壓供水)。☆ 本設計范圍包括:前期1#樓、4#樓、5#樓、村辦公樓室外給水、污水、雨水管道及管線綜合設計。圖紙包括:圖紙目錄、設計說明,室外給水、污水、雨水管線圖及管網綜合圖紙。 投稿網友: qiuyuxiong
地下室外圍混凝土連續墻裂縫的成因與防治 摘 要:針對地下室外圍混凝土連續墻的裂縫問題,從泵送混凝土的采用、鋼筋布置、墻體伸縮縫等方面,分析了裂縫產生的原因,從合理安排施工段、改進施工方法,改善養護方法等方面提出了裂縫的防范措施。 關鍵詞:泵送混凝土,外圍混凝土連續墻,裂縫近年來,隨著泵送商品混凝土的發展,地下室外墻混凝土連續裂縫幾乎遍及每一個工程。因裂縫而產生的滲水也屢見不鮮,控制其裂縫已成為混凝土施工的一項課題。 1、裂縫情況地下室外墻混凝土連續裂縫一般于混凝土澆筑完畢后3d左右開始出現,其形狀呈垂直狀,從墻頂至墻底, 裂縫寬度在0.1 mm~0.5 mm 內,裂縫一般沿墻均勻布置,特別是在墻柱,柱與墻相交處等部位出現。 2、裂縫產生的原因 2.1、混凝土的泵送混凝土施工一般均采用混凝土泵送技術,因混凝土需達到泵送要求,其坍落度一般要求在14 cm 左右,其同一強度的混凝土相對于傳統的半干硬性混凝土水泥摻量多,碎石粒小,水摻量多,這三大原因使混凝土產生裂縫的可能性大得多。
磚墻是否允許,最小厚度為多少??在那本規范上有明確規定???謝謝~~地下室內墻可采用磚墻,外墻宜用混凝土墻。每隔30~40 米設一后澆帶,并注明兩個月后用微膨脹混凝土澆注。不應設局部地下室,且地下室應有相同的埋深。地下室頂板應考慮施工時材料堆積荷載。[ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-16 10:41 編輯 ]
地下室外圍混凝土連續墻裂縫的成因與防治.
圖紙簡介: 該圖紙包括水池及logo墻平、立、剖、結構、大樣詳圖,結構配筋圖,尺寸及材料均已標出。可供參考借鑒 投稿網友: huli435160545 上傳時間: 2014-07-01
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
鋼筋混凝土地下室外墻承載力配筋計算
近期在做一個6層磚混帶半地下室。因為有這個半地下室,遇到一些問題急待處理:1:防火規范要求,預制的地下室頂板滿足不了。要么做成混凝土現澆;要么預制空心板下附巖棉+TK板。2:防水規范要求,一、二、三級防水,均要求地下室外墻應采用混凝土墻+對應的幾道防水(詳見防水規范)。四級防水,要求適當放寬。真要做混凝土墻的話,混凝土墻該怎么做呢?按剪力墻做,還是。。。。。
最近兩年沒有做磚混結構了,現在大家做帶地下室的磚混結構,地下室的外墻用37還是混凝土墻。防水規范第3.3.1條,地下室防水等級三級及以上就要選用防水混凝土;防水規范第3.1.4條,地下工程迎水面主體結構應采用防水混凝土;找了一些圖參考,好像市場上大家還是用37墻,審圖的不提防水的問題嗎?
本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 編輯 1.初始設置-室外設置中,管長、埋設精度的小數點后位數,與管網埋深做出來的高程表小數點位數不一至。2.室外計算中的雨水水力,計算給出的管徑和管材規格中定義的管徑不一至,如管材規格中聚乙烯雙壁波紋管無DN700的規格,但計算后會自動給出此規格。3.縱斷面圖時,選擇起點終點井后,如果雨水井有連接雨水口,就不能正常的出縱斷面圖,會提示“2管線相交之處缺少井!”,如果此時把雨水連接管刪除,就能正常出縱斷面圖。4.使用雨水連井命令時,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常連接到井;如果把已經正常連接到井的雨水口復制到新的井邊上,再使用雨水連井命令時,就不能連上了。
論文簡介:中南地區建筑標準設是在湖北、河南、湖南、廣東、廣西、海南六省區建設廳領導下,中南標辦會同中南六省區標辦組織轄區設計單位,依據國家和行業現行有 投稿網友:q_qngjing7417 上傳時間: 2013-03-12
各位好,求教了! 承臺地梁基礎,地梁上設有后澆帶,按照設計要求后澆筑,但是,地梁上設計有基礎墻,基礎墻怎么辦呢?是在后澆帶上放置過梁,再砌筑?需要不需要在墻體上留置通縫,便于基礎變形?還有沒有其他好辦法?謝謝了,急用!
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·